好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外架专项施工方案(最终版) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一 、编制依据 ............................................................................................................................... 1 二、工程概况 ................................................................................................................................. 1 三、外架搭设规划 ......................................................................................................................... 1 四、施工准备 ................................................................................................................................. 2 五、外墙面装饰脚手架设计及验算 ............................................................................................. 3 六、脚手架搭设使用要求 ........................................................................................................... 15 七、外脚手架的安全管理 ........................................................................................................... 16

四川四建 SM广场一期(重庆SM广场) 外架专项施工方案

外架专项施工方案

一 、编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002年版); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 本工程施工图纸和投标文件; 本工程施工组织设计。

二、工程概况

SM广场一期(重庆SM广场)位于重庆市渝北区北环路内侧,松石大道与余松路交汇处,是一座包括超市、百货、餐饮、电影院为一体的大型综合商业中心。

本工程总建筑面积149000㎡。建筑物±0.00以上高度30.0米(结构标高),女儿墙标高为32.8米,建筑物周长约800米。

本工程总工期约20个月,工程竣工日期2011年7月30日, 2010年10月28日前主体结构封顶。

该工程工期紧张,且建筑物周边土方回填量较大,外架搭设必须考虑建筑物土方回填工作面。

三、外架搭设规划

因建筑物周边需进行土方回填,为了给土方回填及周边挡墙施工充足的施工作业面,除局部外架(建筑物外墙面较地下车库外墙内收部分)直接在楼面搭设外,其余部分当主体施工至二层后开始插入外架的搭设,该外防护架为一架多用,在主体施工阶段作为主体施工安全防护架,装饰施工阶段的外脚手架根据外装饰方案另行搭设。

建筑物±0.00以上外墙局部内收部分,外防护架直接落在±0.00层楼面砼上,该部

1

四川四建 SM广场一期(重庆SM广场) 外架专项施工方案

分外架搭设高度32.8米。

临空部分在+6.0米层采用3.0米长[18以上槽钢钢挑梁,悬挑部分外架搭设高度18.0米。+24.0米以上按+6.0米层的搭设方式搭设悬挑架。

外架采用Φ48×3.0钢管搭设双排全封闭双排安全防护架,全封闭双排安全防护架宽度为0.95M,距外墙350MM。全封闭双排安全防护架架外满挂密目安全网,连续剪刀撑,外架钢管刷醒目的红白油漆,在楼层标高处挂醒目分层装饰带。

四、施工准备 1、劳动力准备

搭设阶段共需架工15名,普工8名,维护阶段共需架工4名,普工1名,拆除阶段共需架工20名。所有架工均需持证上岗。

2、材料准备

外架、所用的钢管、扣件、型钢均由租赁公司提供。

竹脚手板、密目安全网和其它材料由项目部根据工程进度自行采购,分阶段进场。密目安全网宽度1.8米。

主要材料

名称及规格 3m长[18槽钢 6m长钢管 3m长管 1.5m短管 2.5m短管 用途 钢悬挑梁 纵向水平杆、立杆、剪刀撑 调整节头位置 横向水平杆、连墙件柱箍 连墙杆 直角扣件 旋转扣件 对接扣件 3000mm×300mm竹跳板板 6m×18m安全网 2

四川四建 SM广场一期(重庆SM广场) 外架专项施工方案

材料视工程进度分阶段组织进场 3、施工准备

项目技术负责人应按施工组织设计中有关技术要求向现场工长进行交底,现场工长向架设人员和使用人员进行搭设、维护进行安全、技术交底;

按施工组织设计和相关规范要求对钢管、扣件、脚手板、安全网等进行检查验收,不合格产品不得是使用;

经检查验收合格的构配件应按规格、品种分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水;

清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

五、外墙面装饰脚手架设计及验算

1.外架设计:

双排外脚手架架采用的钢管类型为

48×3.0,立杆采用单立管。

立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.95米,内排架距离结构0.35米,立杆的步距1.80米。外排架每步架中部设一根通长护身栏杆,小横杆在大横杆上面,连墙杆按2步3跨设置。

脚手板采用竹跳板。 搭设高度:

落地部分双排脚手架:搭设高度32.8米。 槽钢悬挑部分双排脚手架,搭设高度18.0米。

悬挑水平钢梁采用[18号槽钢,U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.35米,建筑物内锚固段长度1.65米。

悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,锚固段采用楼面预埋锚环与槽钢固定。

2、荷载传递路线

竖向荷载:脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆→槽钢(垫板)→楼面。

水平荷载:立杆→立杆与连墙件的扣件→连墙件→墙体。

3

四川四建 SM广场一期(重庆SM广场) 外架专项施工方案

3、型钢悬挑外架承载力及安全性能验算 设计参数:

悬挑式双排脚手架,搭设高度18.0米,双立管立杆,采用的钢管类型为48×3.0。 立杆纵距1.50米,立杆横距0.95米,内排架距离结构0.35米,立杆的步距1.80米。 连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。

脚手板采用竹串片,荷载为0.35kN/m2,按照铺设2层计算。 挡脚板采用竹笆片,荷载为0.15kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。 基本风压0.40kN/m2,高度变化系数0.7300,体型系数1.1340。

悬挑水平钢梁采用[18号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.35米,建筑物内锚固段长度1.65米。

悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 1)小横杆的计算

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.500/1=0.225kN/m 活荷载标准值 Q=2.000×1.500/1=3.000kN/m

荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.225+1.4×3.000=4.516kN/m

小横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩

计算公式如下:

4

外架专项施工方案(最终版) 