好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

聚氯乙烯(PVC)防水卷材地下施工方案(铺两层) 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

聚氯乙烯(PVC)防水卷材地下室基础防水

施 工 方 案

编 制 人:

审 核 人: 批 准 人:

河南防腐企业集团有限公司

2011-12-02

聚氯乙烯(PVC)防水卷材地下施工方案

1、施工准备

1.1技术准备:

防水施工前由主任工程师牵头组织施工工长、技术员、质检员仔细熟悉桩头防水的细部做法,进行现场交底。 1.2现场准备

该工程防水面积大,因此防水卷材、胶粘剂等直接运至基坑内的同施工部位,并做好保护,尽量减少材料的二次搬运。

2施工条件

2.1防水施工期间要使基坑内的地下水位降低至垫层底面标高以下500mm以下,直至防水施工完毕。

2.2铺贴卷材的基层要干净、平整、坚实、牢固,所有阴阳角为圆角。混凝土要在浇注20小时后方可施工。 2.3防水禁止在雨雪及5级风以上的天气施工。 2.4卷材施工温度不能低于0度。 2.5防水施工人员要有上岗证书。

3施工工艺

3.1施工流程 基层处理 附加层施工 弹线定位 第一层卷材展铺 焊接缝边 防水层收口 第二层卷材铺贴 焊接缝边 检查验收 防水保护层 3.2施工工艺 3.2.1

经处理后的基层坚实、牢固、干净,无起砂或残留砂浆块,阴阳角处理合理。

3.2.2细部附加增强处理

对于阴阳角、管道根部以及变形缝等部位应做增强处理。方法是先按细部形状将卷材剪好,压实铺牢。如下图: I.阴阳角做法:

II.阴阳角成型图

1-阴角立面附加层(阴角一侧不小于3/1幅宽卷材);2-阴角盖口增强三角; 3-基层;4-第一层卷材防水层;

3.2.3弹粉线

在已处理好的基层表面,距离长向一侧保护墙600mm处弹出第一条基准线,第二条粉线与第一条粉线之间的距离为两幅卷材幅宽减去接缝宽度,即为1900mm,第三条粉线与第二条粉线距离为一幅卷材减去接缝宽度,以后粉线同第三条粉线一样,按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸,依次弹出,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。如下图:

3.2.4卷材铺贴工艺

本地下室底板防水层采用空铺法,即卷材只在垫层周围保护墙内800mm范围满粘,与垫层之间不进行粘结的铺贴方法;立壁防水层采用机械固定法施工,即采用机械紧固固定件使卷材与基层连接的施工方法。其操作方法如下: I.展铺卷材。

地下室底板防水层采用空铺法施工时,卷材在平面上的铺贴方法为展

铺法。即先将卷材卷打开展铺在基层上,然后封边的铺贴方法。具体如下:

沿着基准线,将卷材包装打开,一端固定,展开空铺在基层上即可,一边往前铺贴,并用小圆辊或者小平板刮卷材表面,以赶出空气,使卷材与基层粘贴密实。(如下图)

展铺时要注意卷材的搭接宽度不小于80mm。 II.卷材接缝

PVC卷材接缝焊缝形式采用双缝焊接。双缝焊接便于进行压气检验,焊接质量容易保证。采用热风焊接及热楔焊接机(自动爬行)进行焊接。

双缝焊接就是在两块塑料板间焊两条10mm宽的焊缝,在两条焊缝中间留30mm的空腔。如下图:

焊接机

聚氯乙烯(PVC)防水卷材地下施工方案(铺两层) 

聚氯乙烯(PVC)防水卷材地下室基础防水施工方案编制人:审核人:批准人:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7x3563c9w60sr9z0p01l1xu1x81ds800o5f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享