(2.2)

式中 ,因为要满足3M模数,所以取11100mm即11.1m。

表2.2 10t起重机参数

起重量 10t

A3~A5 工作制

跨度s(m) 22.5

起升高度(m) 912

B

W

H1 875

b 120

基本尺寸(mm)

轨道型号 38kgm

总重(t) 8.84

Pmax

Pmin

轮压(KN)

3500 3000 74.95 19.23

图2.1 起重机参数

2.2.2 屋脊高度确定

刚架的坡度一般为18~120,在雨水大的地方取较大值,沈阳地区雨水不是很多,本结构选择110的坡度。则屋脊的高度H′由公式(2.3)确定

(2.3)

L — 跨度 i — 坡度

算得屋脊高度为11.4m。 2.2.3 刚架结构形式的确定

门式刚架框架柱的形式有多种,按截面形式分,有等截面和变截面形式,变截面虽然节省材料但是构造连接及加工制造不方便,一般当跨度较大或者高度很高时采用,所以本结构中采用等截面刚架柱,等截面柱一般适合用于无吊车或者吊车起重量Q≤20t时,本结构中起重机为10t,所以适用。并且等截面刚架柱一般为工字型,本结构中选择焊接型工字钢作为刚架柱,按构件体系分有实腹式和格钩式,因为选择了工字钢自然是实腹式刚架柱[3]。

门式刚架的梁选用与柱相同的工字钢,刚架梁与柱的连接为刚接,柱脚与地面的连接因为厂房内设起重机,为了稳定性的考虑选择刚接柱脚。另外在上述加设水平支撑的开间还要加设柱间支撑,在两端山墙处每端加设三根抗风柱,抗风柱间距6m对称分布,根据《钢结构设计手册》表11-2[3]选择QJZ12-6.0-1即为H300*150*4.5*8.0的普通高频焊接H型钢,门式刚架详细见图纸。

3 刚架内力计算

3.1 刚架截面尺寸的确定

在钢结构厂房中,厂房梁柱的截面高度的计算公式可按公式(3.1)计算[6]:

式中h — 柱截面高度;

L — 厂房跨度。

11所以h?(~)?24m=0.53~0.8m

3045暂取截面高度为600mm。然后由《钢结构设计手册》中的焊接工字型钢的截面特性表17-6选出一种截面[3],其尺寸及截面特性见表3.1,尺寸说明见图3.1。

表3.1 所选焊接工字钢的截面尺寸及特性

尺寸(mm)

截面面

每米重量

截面特性

(3.1)

h

积 (Kgm) A(cm2) 187.2

147.0

x-x轴

()

y-y轴

() () () () () ()

600 560*120 300*20 118522 3951 25.16 2210 9008 600.5 6.94

图3.1 工字钢截面尺寸参数

3.2 材料的选择

钢结构所用钢材主要有两个种类,即碳素结构钢和低合金高强度结构钢。在本设计中选用碳素结构钢作为结构构件的主要用钢。

钢材强度主要由其中碳元素含量的多少来决定,对建筑结构用钢而言,在满足强度的前提下,还要具有一定的塑性和韧性,随着含碳量的增加,碳素钢的强度也在提高,而塑性和韧性却在降低。在由Q195到Q275的所有碳素结构钢的牌号中,且综合考虑结构和构件的重要性,荷载性质,连接方法,工作条件等方面,Q235钢是较理想的钢号。

还有吊车梁用钢也选用焊接钢板组成的工字形钢。其余的小柱,檩条,墙架,小梁,板材均可直接由热轧型钢,冷弯薄壁型钢和热轧钢板表中选用,这样可以减少制作工作量,提高工业化水平,加快施工速度,进而降低工程造价。

另外设计资料中给出厂房所处环境在沈阳,沈阳冬季室外温度多数处在-12.9~-2℃之间,对于刚架和吊车梁承受重要载荷的部件由于计算温度处于0℃和-20℃之间,根据

《钢结构设计手册》应选用具有0℃冲击性能和合格C级钢,即为Q235C。关于其材料的成分和焊接性能在焊接工艺中会进一步阐述,表3.2和表3.3中分别表述了Q235钢材的力学性能和钢材强度设计值[3]。

表3.2 钢材力学性能

标准代

钢材牌

厚度

屈服点fy(Nmm2)

一般机械性能 抗拉强度fu(Nmm2)

伸长率δ(%)

V形冲击试验 质量等级

温度(℃)

冲击功(纵向)J不小于

Q235

≤16

235

375~500

26 25 24

B C D

20 0 -20

27

表3.3 钢材强度设计值(Nmm2)

钢材

牌号

Q235

厚度或直径

≤16

抗拉、抗弯和抗压f

215

抗剪fv 125

3.3 计算

3.3.1 恒荷载标准值(对水平投影面)

压型钢板(二层含80㎜厚的保温层) 0.30 KNm2 檩条(包括拉条) 0.05 KNm2 刚架斜梁自重

0.15 KNm2

0.50 KNm2 3.3.2 活荷载标准值

屋面活荷载:按不上人屋面考虑,取为0.50 KNm2。雪荷载:基本雪压0.30KNm2。

取屋面活荷载与雪荷载中的较大值0.50 KNm2,不考虑积灰荷载。 3.3.3 屋面荷载值

首先恒载的设计值是标准值乘以分项系数1.2,活载的设计值应为标准值乘以分项系数1.4。

恒载 标准值 0.50×6=3.0KNm 设计值 3.0×1.2=3.6 KNm

活载 标准值 0.5×6=3.0KNm 设计值 3.0×1.4=4.2KNm 3.3.4 风荷载标准值

计算[4]:

Wk??z??s??z?w0(KN/m)

(3.2)

式中— 高度z处的风振系数;

— 风载荷体形系数; — 风压高度变化系数;

— 沈阳地区基本风压。

地面粗糙度类别为B类其中查得为0.4,为1.0,为1.0,取值说明见图3.2[4]: