电气接地电阻测试记录
Ω 防雷接地 气温 保护地线
施工单位 仪表型号 测试日期 引线形式 重复接地
乌鲁木齐市恒立通通信工程有限 工程名称 基站名称 计量单位 天气情况 接地类型 1 2 3 4 组5 别6 及7 实8 测9 数10 据 11 12 13 14
接地 接地 15 16 设计要求 ≤ 5 Ω ≤ 5 Ω ≤ 5 Ω ≤ 5 Ω ≤ 5 Ω 测试符合设计和施工规范要求 结论 施工单位 项目经理 项目专业负责人 质量检查员 测试人(2人) 监理 单位 年 月 日 监理工程师 (建(建设) 设单位专业负责人)
电气接地电阻测试记录
中国联通2007年基站接地工程 喀什荒地乡基站 Ω 晴 防雷接地 气温 28 ℃ 保护地线
施工单位 仪表型号 测试日期 引线形式 重复接地
新疆耐特科技有限公司 工程名称 基站名称 计量单位 天气情况 接地类型 组1 ZC29B-1 2007年 5 月 16日 埋地 接地 0.5 接地 0.5
别及实测数据 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ≤ 5 Ω ≤ 5 Ω ≤ 5 Ω ≤ 5 Ω ≤ 5 Ω 设计要求 测试符合设计和施工规范要求 结论
施工单位 项目经理 项目专业负责人 质量检查员 测试人(2人) 张 群 监理 李国陆 陈松明 单位 王小虎 张国兵 年 月 日 监理工程师 (建(建设) 设单位专业负责人)
电气接地电阻测试记录
中国联通2007年基站接地工程 喀什市喀什啤酒厂基站 Ω 晴 防雷接地 气温 29 ℃ 保护地线
施工单位 仪表型号 测试日期 引线形式 重复接地
新疆耐特科技有限公司 工程名称 基站名称 计量单位 天气情况 接地类型 1 2 组3 别4 及5 实6 测7 数8 据 9 10
ZC29B-1 2007年 5 月 14日 埋地 接地 1.2 接地 1.2 11 12 13 14 15 16 设计要求 ≤ 5 Ω ≤ 5 Ω ≤ 5 Ω ≤ 5 Ω ≤ 5 Ω 测试符合设计和施工规范要求 结论 施工单位 项目经理 项目专业负责人 质量检查员 测试人(2人) 张 群 监理 李国陆 陈松明 单位 王小虎 张国兵 年 月 日 监理工程师 (建(建设) 设单位专业负责人)
电气接地电阻测试记录
中国联通2007年基站接地工程 疏附县沙依巴格乡基站
施工单位 仪表型号
新疆耐特科技有限公司 工程名称 基站名称
ZC29B-1