塔吊附墙方案

文档仅供参考

塔吊附墙方案

一、工程概况

本工程为扬州市京华城中城A2-2、A2-3商务办公楼,由扬州市京华城中城生活置业有限公司开发,扬州市建筑设计研究院设计,由扬州市建苑监理有限公司负责工程监理,施工单位由杭州二建建设有限公司总承包。工程地址位于扬州市文昌西路与中心西路交叉口南侧,工程结构为框架抗震墙结构,A2-2地上为二十一层,建筑总高度为地面以上90米,A2-3地上为二十四层,建筑总高度为地面以上85.35米,地下室均为两层,地下埋深为13.50m。总建筑面积为83051.85㎡。主体结构及屋面钢构架材料的垂直运输量较大,拟采用三台QTZ63型塔式起重机作主体及屋面钢构架的垂直运输机械。 二、基础设置

塔吊基础按照塔吊使用说明书的设计要求进行施工,截面尺寸为5000×5000×1350厚,基础的混凝土标号为C30,塔吊的基础底标高与建筑物的基础底标高一致为-13.500M,基础下设100厚C15素混凝土垫层。具体做法详见《塔吊基础专项施工方案》。 三、塔吊布置

根据工程实际情况,A2-3的南楼南侧(1#)及北楼西侧(2#)各设一台、A2-2楼北侧设一台(3#),具体位置如图:

2

2020年4月19日

文档仅供参考

2020年4月19日

3

文档仅供参考

塔吊的布置遵循平面交叉最大限度地减少、施吊盲区尽可能减少;塔吊之间的合理高差控制、塔吊顶升顺序的控制。减少平面交叉能更充分地发挥塔吊的效率、减少施吊盲区能充分利用塔吊的作业面,减少平面转运的耗工,减轻工人的劳动强度;

塔吊于基础底板施工以前安装完毕,考虑高差控制,2#塔吊的独立高度在第一次安装时,根据塔吊的说明高度,从基础面起安装至40M;1#及3#塔吊的独立高度安装至35M。在施工过程中保持2#塔吊所在的A2-3北楼施工进度高出南楼及A2-2两层,同时应保持均衡上升。 四、塔吊的附着方案

本工程采用三台QTZ63型塔式起重机独立高度为40M,当采用附墙时,从基础面起向上,第一道附墙高度为32M、第二道距第一道为23M再往上依次为21M、19M,最上一道附墙以上的悬臂段独立高度≤25M。

4

2020年4月19日

文档仅供参考

根据工程结构高度的实际情况,位于A2-3楼的1#、2#塔吊的实际附墙设置为:自基础面起至第一道附墙的高度为27M附着于五层楼面,第二道附墙附着于十层楼面,与第一道附墙的间距为15M,再向上每隔15M设置一道,在22层顶梁上设最后一道附墙(共五道附墙)。与建筑物顶端的距离为16M,按最后一道附墙向上的自由高度为23M计算,尚有7M的高度空间,能满足施工需要。位于A2-2的3#塔吊的实际附着设置为:自基础面起至第一道附墙的高度为25.4M附着于五层楼面梁侧,第二道附墙附着于九层楼面梁侧,与第一道附墙的间距为13.2M,再向上每隔13.2M设置一道,在20层顶梁侧面设最后一道附墙(共五道附墙)。与建筑物顶端钢构架顶端的距离为22M,按最后一道附墙向上的自由高度为23M计算,塔吊能够自由转动,因屋面自81.5M至90.034M间为钢构架,在主体施工时塔吊能满足施工需要,在钢构架施工时能协助将材料吊运至屋面。(塔吊附墙立面示意图详附图)

塔吊附墙拉杆与建筑物的连接,采用预埋铁件焊接的方式,1#、2#塔吊的预埋件埋设于结构梁的平面,拉杆靠调节杆的一端,搁置于埋件上并焊接牢固。3#塔吊的预埋件埋设于结构梁的侧面(每根拉杆一个埋件),拉杆靠调节螺杆的一端,焊接于预埋件的立面上。