设备安装工艺检查情况表

项目名称:人武部弱电(网络)综合布线工程 项目编号:6-03

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 检查人员:

检 查 项 目 交换机安装 PVC线管安装 底合、面板安装 镀锌铁线槽安装 线缆敷设、扎放 水晶头端接 光纤头端接 所有设备

检 查 情 况 安装、固定工艺良好 水平度、固定、接头及安装工艺符合施工规。 水平度、固定、接头及安装工艺符合施工规。 水平度、垂直度、接口、稳固度符合施工规 线缆标签、预留长度、扎放松紧符合设计要求和端接工艺、接触性能符合施工规。 端接工艺、接触性能符合施工规。 水平度、固定及安装工艺符合施工规。

日 期:

注:1、本报告一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份;

2、工程简要容:安装PVC线管,镀锌铁桥架,安装机柜,敷设光纤、超五类线缆,端接测试。

综合布线系统线缆穿布检查记录表

项目名称:人武部弱电(网络)综合布线工程 项目编号:6-03 施工省市飞进安防 施工负责人 郭亚军 单位 工程完成情况 序号 完成日期 2014-3-1 线缆品牌、规格型号 六类讯道超五类双绞线缆 62.5-8 八芯室光纤 62.5-12 12芯室光纤 网络线75-5 控制线4*0.75 TV线 75-5 网络系统线4*0.75 根数 646 8 1 49 102 29 23 检查情况 均长 68M 110M 120M 250 180 100 88 备注 综合布线 综合布线 综合布线 综合布线 综合布线 综合布线 综合布线 1 2 3 4 5 6 7 两端预 留长度有无编号 线缆弯折有无情况 线缆外皮有无破损 松紧冗余 槽、管 利用率 过线盒安装是否符合标准 有编号 有弯角,无折线 线缆外皮无破损 符合综合布线标准 62% 符合综合布线标准 检查人员: 日期:2014年 03月 16 日

注:1、本报告一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份;

综合布线信息点抽检电气测试验收记录表

项目名称:人武部弱电(网络)综合布线工程 项目编号:6-03 抽验日期:2014年03 月 16 日

信息点总数 线缆厂家型号 测 试 标 准 设 计 单 位 646 其中 数据点 语音点 461 185 配线间数 (设备间) FLUKE 6 拟抽检点数 机柜厂家 金盾 61个点 TCL、6类线、XAD超五类双绞线 TIA/EIA568A、ISO/IEC11801标准 柱石建筑设计 模块厂家型号 使用的测试仪器 TCL 超五类信息模块 施工单位 选 点 及 抽 检 结 果 市飞进安防 序号 1 2 3 4 5 6 7 配线间 五楼中央机房 五楼中央机房 五楼中央机房 五中央机房 五楼中央机房 三楼分机房 三楼分机房 信息点 编号 5FA-01 5FA-03 5FA-06 5FA-07 5FA-08 1FB-01 1FB-07 长度 40.8M 48.5M 36.3M 22.3M 22.3M 74.3M 84.6M 接线图 工作电容 ≤5.2 ≤5.2 ≤5.4 ≤5.2 ≤5.2 ≤5.4 ≤5.2 绝缘电阻 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 近端串扰 60dB 72.54Db 70.21dB 72.35dB 72.35dB 65dB 60dB 直流电阻 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 回波损耗 26.3dB 27.7dB 23.3dB 29.6dB 24.5dB 24.7dB 24.7dB 结果 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格

8 9 三楼分机房 三楼分机房 1FB-09 2FB-01 2FB-02 2FB-04 2FB-05 4FB-03 4FB-08 4FB-11 4FB-12 4FB-18 4FB-32 4FB-36 4FB-40 5FB-08 86.8M 48.2M 79.3M 84.22M 30.2M 23.9M 40.6M 44.3M 45.25M 78.13M 64.3M 80M 75M 40.23M ≤5.2 ≤5.2 ≤5.1 ≤5.2 ≤5.2 ≤5.4 ≤5.2 ≤5.2 ≤5.2 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.2 ≤5.2 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 79dB 71.21dB 60dB 61.1dB 62.4dB 60.5dB 74.21dB 61dB 72.5dB 60dB 60dB 61dB 60dB 73.5dB ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 24.7dB 24.4dB 26.3dB 21.1dB 29.9dB 24.2dB 26.3dB 24.1dB 26.3dB 27.5dB 24.8dB 29.2dB 29.9dB 24.2dB 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 10 三楼分机房 11 三楼分机房 12 三楼分机房 13 三楼分机房 14 三楼分机房 15 三楼分机房 16 三楼分机房 17 三楼分机房 18 三楼分机房 19 三楼分机房 20 三楼分机房 21 三楼分机房

22 三楼分机房 23 三楼分机房 24 三楼分机房 25 三楼分机房 26 三楼分机房 27 三楼分机房 28 三楼分机房 30 三楼分机房 31 三楼分机房 32 三楼分机房 33 三楼分机房 34 三楼分机房 35 三楼分机房 36 三楼分机房 5FB-16 5FB-21 5FB-23 5FB-32 5FA-02 4FA-10 4FA-18 4FA-20 3FA-03 3FA-08 3FA-13 3FA-19 3FA-20 3FA-23 50.6M 51.23M 68M 78M 64.8M 65.23M 75M 80.5M 40.25M 52.5M 65M 73.64M 73.64M 75.6M ≤5.2 ≤5.4 ≤5.2 ≤5.2 ≤5.4 ≤5.2 ≤5.2 ≤5.2 ≤5.4 ≤5.4 ≤5.2 ≤5.2 ≤5.2 ≤5.2 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 68.23dB 68dB 63.12dB 61dB 62.4dB 60.5dB 74.21dB 61dB 72.21dB 68dB 62.33dB 61.12dB 62dB 61.33dB ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 ≤9.4 26.3dB 24.1dB 26.3dB 26.1dB 26.3dB 21.1dB 29.9dB 24.2dB 25.3dB 24 dB 25dB 24.11dB 24.6dB 24.32dB 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格