好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变配电设备安装施工维护保养方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

变配电设备安装施工维护保养方案

1、变压器维护和保养

所购产品安装简单,维护方便,为了保障产品的正常长期运行,故障率降到最低,在此我们建议在产品投运前期、投运过程中,需要注意以下的问题:

(1)产品运行前工作

检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动,应重新紧固一次。 检验运输时拆卸的零部件安装是否妥当,并检查变压器是否有异物存在。 检查风机、温控产品以及其它辅助元器件能否正常运行。 检查变压器、变压器外壳及铁芯是否可靠接地。

仔细检查在安装过程中有无金属或非金属异物掉入变压器中。 (2)运行后定期维护方案

应经常监视温控仪温度显示值,及时掌握变压器运行情况,并注意有无异常声音及振动。

变压器三相负载不平衡时,应监视最大一相的电流和最高一相的温度,接线为Yyn0的变压器允许的最大中性线电流为低压线电流的25%。变压器允许的最大中性线电流可与低压线电流相同。

当变压器有以下情况时,如风机运转不正常;温度显示异常;绕组树脂绝缘外观有微小裂纹等现象时,不准超铭牌运行。应查找原因或与制造单位联系确认。

一般地干燥清洁的场所,每年或更长一点时间进行一次检查;在其它场合,例如:有灰尘或混浊的空气中运行,每三至六个月进行一次检查。重污秽地区,每月须进行停电维护检查。

检查时,如果发现灰尘聚集过多,则必须清除以保证空气流通和防止绝缘击穿,但不得使用挥发性的清洁剂,特别注意要清洁变压器的绝缘子、绕组装配的顶部和底部,并使用压缩空气吹净通风气道中的灰尘。压缩空气的流动方向须与变压器运行时冷却空气的流动方向相反。

检查紧固件、连接件是否松动,导电零件以及其它零部件有无生锈、腐蚀的痕迹、还要观察绝缘表面有无碳化和电蚀痕迹。如发现,要采取相应的措施进行处理。

2、配电房维护和保养

(1)产品维修和检修

产品内部电气设备(包括开关柜和变压器等)按照各自安装使用说明书中的要求和有关规定定期检查维修。产品应避免硬物强力撞击,以避免损坏表面防护层,影响防腐效果。

产品高、低压开关柜可打开门或拆下面板从正面进线一般检修,若进行大修或更换主要设备,只需拆下顶盖固定螺母,吊开顶盖,然后吊出变压器或开关柜进行大修或更换。

(2)产品维护和保养

配电房受环境影响较大,应定期进行维护和保养。 高低压设备应安装在平整、干燥和无有害气体腐蚀的场所。 干式变压器应按《干式变压器维护保养方案》定期检查。 高压开关应按其使用说明书的要求进行维护和保养。

低压开关设备自动跳闸后,应检查、分析跳闸原因,待故障排除后方可重新投运。

避雷器应作定期检验。

检修高压负荷开关和避雷器时,必须在断开进线电源后进行。 3、高低压开关柜维护和保养 (1)高压开关柜主要劣化因素

由于各种原因,运行中的高压开关柜会随着时间的推移发生劣化,并且时时影响着电网的安全。主要劣化因素有:

热劣化。由于设备运行中的温度升高导致绝缘性能下降。 电劣化。绝缘材料的电场集中处会导致绝缘性能下降。 机械劣化。机械应力导致的零件损坏、变形、龟裂和磨损等。

环境劣化。由环境因素引起的污损、腐蚀、吸湿和润滑油变质劣化等。 (2)高压开关柜

每日必须定时巡视、查看柜内连接螺栓是否松动。

每年清理一次柜内外积尘污物,紧固导体连接螺栓,对断路器等操动机构加注润滑油。

每年由供电局做一次高压预防性试验。

(3)低压配电柜、PLC柜、直流屏

每年检查、校验各电流表、电压表的是否准确可靠。

每月检查各绝缘件有无破损、受潮。保护接地的连接是否可靠。

每月检查辅助电路元件,包括仪表、继电器、控制开关按钮、保护熔断器等是否正常。

每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠。

每月检查是否处于正常工作状态,信号指示是否准确。检查直流屏蓄电池是否正常,必要时检查液位、测量比重。

每年清理一次柜内外积尘和污物,紧固导线连接螺栓,检查各引出线的老化情况。

(4)母排

每月检查各楼层母排插接箱接线端子是否松动,紧固是否牢固。 每半年紧固母排接头连接螺栓。

每年清扫母排外壳积尘和污物,特别是水平布置的母排。