中国移动通信集团辽宁有限公司 集团专线、数据接入与驻地网工程设备

安装工艺要求及验收规范

(试行)

二○一一年三月

前 言

本规范是以【YD/T 5003-2005】《电信专用房屋设计规范》、【YD/T5026-2005】《电信机房铁架安装设计规范》、【YD/T 1437-2006】《数字配线架》、【YD/T 1714-2007】《密集波分复用光配线架》、【YD/T 5059-2005】《电信设备安装抗震设计规范》、【YD5098-2005】《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》、【YD/T 5149-2007】《SDH本地网光缆传输工程验收规范》、【 YD/T 5139-2005】《有线接入网设备安装工程设计规范》、【YD/T 5140-2005】《有线接入网设备安装工程验收规范》、、【ITU G.984.1- ITU G.984.3】《国际电联GPON技术规范规范》、、【YD/T1155-2001】《通信用“8”字形自承式室外光缆》、【YD/T1258-2003】《室内光缆系列-总则、单芯光缆、多芯光缆》、【YD/T 1712-2007】《中小型电信机房环境要求》、【YD 5002-2005】《邮电建筑防火设计规范》、【YD 5102-2010】《通信线路工程设计规范》、【YD 5121-2010】《通信线路工程验收规范》为依据进行编制的。

本规范主要包括以下几方面内容:总则、名词术语、施工环境、设备器械检验、主设备安装、配套设备安装、线缆布放及成端、走线道安装、工程验收及附录等。

本规范由中国移动通信集团辽宁有限公司计划建设部负责解释、修订。

目 次

1 总则1 2 名词术语2 3 施工环境4

3.1机房环境检查4 3.2机房安全检查5 3.3施工现场环境要求5 3.4驻地网ONU安装环境6 3.5工程安全质量保证6 4 设备、器械检验7 5 主设备安装9 5.2机房设备安装9

5.3驻地网FTTH模式下的ONU及终端盒安装10 6 配套设备安装10

6.1综合柜(网络柜)设备安装10 6.2配线设备安装11

6.3驻地网FTTB模式下的楼宇机柜(箱)等设备安装12 6.4驻地网光缆交接箱、光纤配线架(箱)的安装13 6.5驻地网光终端盒、光分路器的安装17 6.6驻地网接头盒、分纤设备的安装17 7 线缆布放及成端17 7.1布放通信电缆18 7.2布放光纤连接线19 7.3布放电力电缆20 7.4布放室内光缆20 8 走线道安装21 9 工程验收27

9.1机架安装要求27 9.2子架安装要求27

9.3设备接地要求27 9.4传输设备安装要求248 9.5PON设备安装要求248 9.6安装走线道工艺检查30 9.7安装配线设备工艺检查32 9.8布放通信电缆工艺检查32 9.9布放光纤连接线工艺检查32 9.10布放电力电缆工艺检查33 9.11布放室内光缆工艺检查33 9.12设备功能检查与系统检测33 9.13工程验收阶段35 9.14随工检查35 9.15验收说明35

9.16竣工文件总体要求36 9.17竣工文件编制36 10 附录42

1 总则

1.0.1 本规范供中国移动辽宁公司内部使用。

1.0.2 本规范作为集团专线、数据接入和驻地网的相关线缆布放与设备(路由器、交换机、传输设备、综合配线柜及ODF等)安装工艺要求及验收依据。

1.0.3 本规范适用于集团专线、数据接入和驻地网的相关工程的线缆布放与相关设备的安装,同时也适用于客户端设备安装工程。 1.0.4 工程应采用国家相关技术规范规定的产品。

1.0.5 本规范尚未列入或与国家或行业规范、规范不一致时,则按国家、行业规范或规范执行。当无国家或行业规范、规范依据时,可由建设、设计、施工和监理单位共同协商处理。

1.0.6 建设单位及各设计、施工、监理单位应认真执行本工艺要求,确保工程质量。