工程质量检测报告
编号:桂沿建2007-号
工程项目名称: 工 程 地 点:
检 测 日 期: 2007年11月23日
公司
资质证书编号: 2007年11月23日
委托单位: 设计单位: 施工单位: 检测单位:
主要检测人 (上岗证号: ) (上岗证号: ) 报告编写: 报告校对: 报告审核: 报告审定:
声明:1、报告无骑缝章及检测报告专用章无效; 2、复印无效;
3、报告无检测人员,编写,校核,审定人签名无效; 4、报告涂改无效;
5、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测
单位提出书面申诉,否则按认可检测报告处理。 检测单位地址: 邮 政 编 码 : 电 话 :
目 录
一、 概述 二、 试验设备 三、 试验内容 四、 试验结果与结论 附表:锚栓拉拔试验结果表
综合楼
锚栓拉拔检测试验报告
一、 概述
综合楼位于*处,该工程由*建设,由设计,由公司负责施工。B/2~B/4轴三根屋面梁砼设计强度为C30,现场检测混凝土强度值为C20,达不到设计要求,因此需要进行加固处理,本工程采用外粘钢板加固,在钢板与混凝土之间采用后埋置锚栓锚固。本加固工程由公司施工。为了检查后埋置锚栓锚固质量,受得委托,公司选派工程技术人员于2007年11月23日对该综合楼后埋置锚栓进行现场抗拔试验。检测结果如下: 二、 试验设备
本次试验设备采用公司生产得SHJ-40型多功能检测仪进行检测,该仪器经计量检定合格且在有效检定周期内,检定证号:力值字第 号。 三、 检验内容
根据委托方要求,本次对综合楼所埋置得3根A10锚栓进行抗拉拔现场试验检测,三个试验点位置由委托方及监理人员现场随机选定,具体检测情况详见附表《锚栓拉拔试验结果表》。本工程锚栓拉拔力试验按《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2004)与《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)等有关规范进行,按锚栓得强度设计值15、65kN、采用连续加载法进行抗拉拔力试验。本次试验加荷达到设计要求后,然后恒载2分钟再卸载至零。 四、 试验结果与结论
通过现场采用SHJ-40型多功能检测仪对后置锚栓进行持续施加拉拔到总试验拉拔力时延时在一定时间后卸载。在所抽检试验得3根锚栓中,抗拉力值均达到设计要求。(试验结果详见《锚栓拉拔试验结果表》)。
*公司
2007年11月23日
锚栓拉拔试验结果表
工程名称:综合楼
锚栓 埋设 序楼层 号 置 (mm) (mm) (kN) 1 2层 B/2轴 M10 100 15、65 强度 实测 锚栓与混备注 轴线位规格 深度 设计值 拉拔值 凝土之间(kN) 状况 15、80 无松动裂开 达到设计要求 2 2层 B/3轴 M10 100 15、65 15、90 无松动裂开 达到设计要求 3
2层 B/4轴 M10 100 15、65 16、10 无松动裂开 达到设计要求