好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

【ups方案】42kw精密空调技术方案-施耐德(含技术参数)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

玉林人民医院机房精密空调改造解决方案

一、项目需求

机房面积约为120平方米,布置有16个机柜,机房配置3台,每台容量为10KVA的UPS,3台UPS的总容量为30KVA,由于IT负载的增加,目前需要新增精密空调,以满足机房信息量的增长带来制冷的需求变化,精密空调必须具有可靠的稳定性,安全性,保证机房未来的应用需求。

二、精密空调设计方案

2.1 精密空调制冷量估算

按照机房配置3台、每台容量为10KVA的UPS来估算,按照每台UPS输出功率因素为0.8来估算,则机房IT负载的散热量为3×10KVA×0.8=24KW。机房的建筑热负荷按照每平方米为150W来计算,则建筑热负荷=150W×120m2=18KW。则机房总的热负荷=24KW+18KW=42KW。

2.2 精密空调选型

根据以上对机房热负荷的估算得出,机房总的热负荷=24KW+18KW=42KW。所以,本次设计2台、单台显制冷量为42.4KW的下送风精密空调,2台精密空调形成1+1制冷冗余,完全满足机房规范要求,保证机房的制冷安全。本次选型的品牌为施耐德,型号为TDAR1321.施耐德精密空调的技术参数如下表所示:

序号 1 2 3 项目 15877242360朱工,设备型号, 品牌 产地 产品参数 TDAR1321 Schneider Electric(施耐德电气) 珠海 4 5 送风方式 空调类型 总制冷量(kW)(回风24℃,RH50%) 显制冷量(kW)(回风24℃,RH50%) 下送风上回风 风冷式 42.4 42.4 2 6 7 压缩机台数(台) 室内机组 机组尺寸 宽×深×高 (mm) 机组运行总重量(kg) 室内风机 类型 1720×865×1960 575 后曲直联风机 11710 457 2 8 额定送风量(m3/h) 额外机外静压(Pa) 风机数量 电加热器 9 级数 电加热器总功率(kW) 加湿器 3 15 比例式电极加湿器 8 6.29 EU4 室外机 CAL1301 1 2230×970×350 10 加湿器类型 加湿器容量(kg/h) 加湿器功率(kW) 11 过滤器类型 12 机组型号 数量(台) 尺寸(长×宽×厚,mm)

2.3 精密空调产品介绍

施耐德电气房间级恒温恒湿精密空调机具有精密并持续地控制环境,稳定运转,高效节能,噪音值低的特点。机组可以方便地调节以满足不同的运行参数、性能指标的要求,独到的设计可保证重要电子系统在变化迅速的环境中长时间无故障运行。

整体设计安全可靠,节能,外形美观,满足新一代数据中心对可靠性,可用性和节能特性的要求。主要产品特性如下:

1、 外观经专家设计美丽大方,完全衬托出高科技的环境。 2、 室内机组采用双层隔音方式,符合低噪音的环保要求。 3、 全系列采用最新环保型冷媒,并选用可适应多制式冷媒压缩机。 4、 采用高品质原器件,设备寿命长稳定度高维修量极小。 5、 机组结构合理并且紧凑,占地面积小。

6、 采用特殊铝合金加热片可防止产生辐射性气体。

7、 前开门维修方式,加上双层结构,维修容易并将对运行的干扰减至最小。 8、 功能完整的通信接口,可供遥控遥测等需求。 9、 多种不同的机种,供应不同的用户需求。 1)框架外壳

框架:高强度钢板及型材,外涂深灰色环氧树脂,内衬吸音隔热材料。

外壳:加厚钢板,良好密封性,内衬隔热吸音材料,可防止气流泄漏及降低噪音。 机组带有铰链的前门容易打开,不需提供专用工具,分离的平直安放拉手,就能提供正常的维护服务。框架机构之间采用不锈钢铆钉结固,保证连接结实紧固,能够禁受严酷的搬运及操作条件。

图 -1 LEONARDO框架外壳

2)离心风机

A采用马达直联式驱动,噪音低,振动小。同时可以实现在风量不变的情况下,轻松的分档调节(15个档数以上)送风静压,更好的满足机房现场的实际情况,彻底避免了皮带传动需要调整皮带和皮带轮等复杂的技术操作和人工费用,还免去了皮带驱动所需的定期维护及更换皮带的缺点。

B. 40KW冷量以上的机组均采用多风机,多电机设计,一个马达带一个风机,可靠性更高,避免了风机,电机或者皮带故障导致的整个机组缺风而停机的情况。

C. 可拆卸风机盖板,即使在打开机组前门的情况下,也能完全隔绝气流,做到真正不停机维护。内衬绝热吸音材料进一步降低风机噪音。

图 -2 离心风机

雷纳多全系列机组还可选配采用后曲叶片离心EC风机,通过微处理器实现0-10V模拟控制无极变速,比较前曲叶片风机而言,静压可达到350Pa。风机叶轮安装于全密封终生免加润滑油的轴承上,达到静态和动态的完美平衡,另外风机组装在高强度支撑钢板上加上采用避震胶垫,大大减低对机组本身的震动传递。防水防尘等级IP54。EC风机的能耗仅为后曲叶片离心风机的一半,节能显著。运行噪音极低。启动电流极低,大大延长风机寿命。

3)

过滤器

标配中效EU4,一级防火滤蕊,金属框架结构,面积更大,阻力很小,降低了机组的耗电。设置于机组的前部而不是机组顶部,完全覆盖表冷器,打开检修门即可抽出,非常方便。表面带金属固定丝,可以反复清洗吸尘,多次使用。

7wvu81lvhz3z01x0bvw21wxgu8k84a00ncz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享