7、安装调试阶段
在预埋工作完成后、设备材料开箱验收后,工程实施进入安装阶段,这是保证工程总体质量的关键时期,智能化工程项目部各方面人员全体到位,运作及管理按照本实施方案和公司有关工程监理、实施规范执行。
各系统具体调试、测试方案如下: 7.1、智能照明系统系统调试
1、调试应具备的条件
智能照明系统的全部设备包括现场的各种控制模块、终端传感器等全部安装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求。
智能照明系统的受控设备及其自身的系统安装完毕,而且单体或自身系统的调试结束;同时期设备或系统的测试数据必须满足自身系统的工艺要求。
检查智能照明系统与各系统的联动、信息传输和线路敷设等必须满足设计要求。
2、常规检查
按图纸和设备配置资料,核对、检查设备数量,插件位置,部件结构及缺损情况。
按前述安装要求和产品技术要求检查设备的安装情况。 检查设备线路的连接及标记情况。 检查设备及系统的接地安装情况。 3、电源设备调试
检查电源设备的型号、规格、保护装置。 检查电源装置、电源端与机壳之间的绝缘电阻 主要调试内容 保护装置检查与调试
电源投入及电源电压检查
电源设备的稳频、稳压,不间断电源的自动切换功能测试。 4、模块开关点调试 开关输入调试: 信号电平的检查:
输入按设备说明书和设计要求确认其逻辑值。
脉冲或累加信号按设备说明和设计要求确认其发生脉冲数与接受脉冲数一致,并符合设备说明书规定的最小频率、最小峰值电压、最小脉冲宽度、最大频率、最大峰值电压、最大脉冲宽度。
电压或电流信号(电源与无源)按设备说明书和设计的要求进行确认。
动作试验:
按上述不同信号的要求,用程序方式或手动方式对全部测点进行测试,并将测点之值记录下来。
特殊功能检查按本工程规定的功能进行检查,如数字信号出入以及正常、报警、线路、开路、线路短路的测试等。
5、模块开关点输出调试: 信号电平的检查
模块开关量的输出ON/OFF:按设备说明书和设计要求确认其输出的规定的电压、电流范围和允许工作容量。
输出电压或电流开关特性检查:其电压或电流输出,必须符合设备使用和设计要求。
动作试验
用程序方式或手动方式测试全部数字量输出,并记录其测试数值和观察受控设备的电气开关工作状态是否正常;如果受控单体受电试运行正常,则可以在受控设备正常受电情况下观察其受控设备运行是否正常。
6、模块模拟量输入调试:
输入信号的检查按设备说明书和设计要求确认模拟量输入的类型、量程(容量)、设定值(设计值)是否符合规定,通常的传感器按下顺序进行检查:
按产品说明书的要求确认传感器的内外部连接线是否正确。 根据现场实际情况,按产品说明书规定的输入量程范围,介入模拟输入信号后的输出信号,并经计算确认是否与实际值相符。
7、模拟量输出调试:
按设备使用说明书和设计要求确定其模拟量输出的类型、量程(容量)与设定值9设计值)是否符合。
在确认手动检查正确后,在现场按产品说明书要求,模块输入信号或者从模块输出信号,确认其模块动作是否正常。
动作试验:用程序或手控方式对全部的测试点逐点进行扫描测试,记录各册各测点的数值,并将该值填入附表,向时观察受控设备的工作状态和运行是否正常。
特殊功能检查:按本工程规定的功能进行检查,如保持输出功能、事故安全功能等。
7.2、本工程全部监控点表或调试方案规定的监控点数量和要求,按上述方法进行。
1、单体调试
控制模块的检查与调试主要包括对专用电缆及接线进行检查,对输入、输出及指示灯的确认,转换精度的调试等。
中央控制器的检查调试,主要包括对专用电缆及接线进行检查,对各路输入、输出及电源指示灯确认,计算机操作系统 的检查,计算机硬件(主频、内存等)测试,计算机病毒检查和清除,组态数据装入等。
开通数据通讯,调出系统维护功能。
各种冗余配置的调试。用人工模拟的办法确认各项自动切换转移功能。
2、应用软件与系统调试
信号传送功能调试,在信号发生端施加测试信号,应能在工作站上读取该点数据。
在中央控制器上对监控的照明设备进行直接启停控制调试。 3、对设备故障报警功能调试。
按系统要求对调节参数、控制逻辑、部件联锁功能进行调试。 接口调试
打开编制好的监控点数据和动态图形界面,与空调厂家协调,按二次监控点数表,检查通过接口上传的所有系统参数是否正确。
打开编制好的监控点数据库和动态图形界面,检查上传的所有系统参数是否正确,系统参数的类型、量程是否和厂商提供的说明一致。
8、调试开通阶段
建筑智能化系统调试工作按业主或监理确认的调试大纲,各子系统分别进行。
由于建筑智能化系统种类很多,性能指标和功能特点差异较大,调试的方法和程序也不尽相同。一般都是先单体设备或部件调试,而后局部或区域调试,最后整体系统调试。也可反过来,先调试机房主机,再逐一调试所连接的现场、区域控制器、终端设备,演示、开通。调试过程应通知监理见证,并做记录报监理签章确认。
9、工程验收
9.1、验收方式
建筑智能化系统工程验收应采用分系统、分阶段、多层次和先分散后集中的验收方式,整个系统验收按施工和调试运行阶段分成桥架、管线验收(隐蔽工程验收)、单体设备验收、子系统功能验收、
系统联动(集成)验收、第三方测试验收、系统竣工交付验收6个层次的验收方式,如下图所示。
系统设备安装施工
单体设备验收
子系统功能验收 子系统调试
系统联动(集成)验 系统联动或系统集成调试 收
第三方测试验收 系统试运行
系统试运行、系统培训
系统竣工交付验收
系统桥架、管线安装施工 系统桥架、管线验收 验收分阶段实施步骤
9.2、验收内容
按子系统、分阶段、多层次验收方式,每个阶段验收工作内容如下:
9.3、桥架、管线验收(隐蔽工程验收)
建筑智能化系统的桥架 、线槽、管线验收是指对系统的桥架 、线管及线缆安装、敷设和测试完成后进行的阶段验收,桥架、线槽、管线验收是桥架 、线槽、管线施工和设备安装与调试的工作界面,由监理组织业主、施工单位、系统总包等共同参加。(进场后先会同业主方、监理方、施工单位共同参加,对已施工的管线进行验收、交