好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

智能照明系统工程施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(1)放线前应根据施工图兑导线的规格、型号进行核对,并用对应电压等级的摇表进行通断摇测。

(2)放线时导线、电缆应置于放线架上。

(3)剪断导线、电缆时应预留长度:接线盒、开关盒、插座盒和灯头盒内的导线、电缆的预留长度为150mm;配电箱内导线、电缆预留长度为配电箱周长的1/2。

5)、管内穿线

(1)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐全。 (2)当管路较长或转弯较多时,要在穿线前管内吹入适量的滑石粉

(3)穿线时,两端的工人应配合协调。

(4)同一交流回路的导线穿于同一管内。不同回路、不同电压、交流和直流导线不得穿入一管内。

(5)导线在变形缝处,补偿装置活动自如,导线应留有一定的余量。

6)、导线及导线连接

单芯铜导线为直接连接,采用绞接法:将两线相互交叉,先打好一个圈节,以防止脱落,然后再缠绕5圈。分支线缠绕好后,剪去余线。分线打结连接和小截面分线连接。 5.7、灯具安装: ? 施工工艺流程:

施工准备工作 通电试运行 灯具检查 组 装 灯 具 灯具安装

? 操作要求

1)施工准备

材料要求:各型灯具其型号、规格必须符合设计要求和国际标准的规定,器具内配线严禁外露,配件齐全,无机损伤、变形、油漆剥落等现象,所有器具应有产品合格证。

主要机具:开孔器、电锤、电钻、兆欧表、万用表等常用电工工具。

作业条件:各种管路、盒子已经敷设完毕,盒子收口平整,线路的导线已穿完,并已做完绝缘摇测。顶棚、墙面、室内装饰工程和地面清理工作均已完成。

2)组装灯具

选择适宜的场地,将灯具的包装箱、保护膜拆开铺好,戴上干净是纱线手套,参照灯具安装说明将各组件连成一体;灯内穿线长度应适宜,多股软线头应搪锡;应注意统一配线颜色以区分相线、零线和保护线。

3)灯具安装

嵌入式金卤灯灯具利用结构吊顶的主龙骨,在吊顶上加副龙骨来固定灯具;明装灯具利用金属膨胀螺栓固定在结构梁下。

5.8、 调试及试运行 严格执行现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的规定。

? 绝缘摇测

⑴对成套灯具用500V兆欧表进行绝缘摇测,绝缘电阻值不小于2ΜΩ。

⑵对开关、插座用500V兆欧表进行绝缘摇测,绝缘电阻不小于5ΜΩ。

⑶对BV-500导线用用500V兆欧表进行绝缘摇测,其绝缘电阻不应小于0.5ΜΩ。

⑷对电电缆用1000 V兆欧表进行绝缘摇测,绝缘电阻不应小于

10ΜΩ。

⑸电线、电缆敷设后,以配电箱为单位,每个回路进行绝缘摇测,绝缘电阻不小于0.5ΜΩ。

? 通电

⑴核对柜、台、箱内的元件规格、型号,交接试验合格后,才能投入运行。

⑵低压电动机绝缘电阻测试合格,经手动操作符合工艺要求,才能运行。

⑶动力成套配电柜、箱的交流工频耐压试验,保护装置的动作试验合格,才能通电。

⑷电缆交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电。

6、施工工序及配合

在经过了施工图设计评审通过后,施工人员进场具备施工条件后,弱电智能化工程开始施工。

建筑智能化工程施工紧随土建、设备安装、内装饰施工进行。 在工程主体上升阶段,主要配合土建进行智能化系统工程预留、预埋。施工预留、预埋要同土建及设备安装同步进行,并清查点位、数量、确定正确与否,如有差错立即通知纠正。

在楼层墙体结构施工时,要抓住时机预埋线管、箱、盒。 在墙体抹灰时进行埋管清理、穿线。 在地板施工前完成地面线槽、线管施工。

在进行桥架、吊顶上面穿线管敷设时,为避免出现水、电、风专业管线标高平面布置交叉,施工前智能化系统工程施工人员应与水、电、风专业人员进行会审,必要时绘制管线综合排列图,然后再进行

施工以免返工。

在装修施工前,线管施工一定要完毕,给装饰单位提供作业面,需留洞、预留检修孔等部位,必须现场定位或以书面形式通知装修单位,不得随意自行开洞,以免破坏装饰成品。

具体施工工序如下:

5)、管内穿线(1)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的