(四) 工程分解
若陕西中烟工业公司汉中卷烟厂技术改造项目联合工房智能照明系统工程由我公司深化设计、施工,我公司将本工程项目的实施过程分为六大阶段:
1)施工图深化设计阶段; 2)设备材料采购阶段;
3)现场施工、设备安装、调试阶段; 4)预验收和试运行阶段、人员专职培训阶段; 5)验收阶段;
6)系统维护(售后服务)阶段 。
由于各子系统在实施中进行统一安排及调度,故这六个阶段贯穿在各子系统的施工中。
1.深化设计阶段
在业主方提供的图纸的基础上进行各系统的深化设计。设计过程中,加强与业主方需求方面的沟通与了解。设计完毕,组织业主方、设计院、监理方、施工总承包方及有关专家对施工图设计进行评审(或施工图交底),检查其是否符合设计标准及规范;是否满意业主方功能方面需求。
同时根据业主方需求,进行办公自动化的软件编制工作。
2、施工前准备
2.1、收集、审定和学习施工用标准、规范、施工图集。 建筑智能化工程的施工应严格遵循建筑弱电安装工程施工及验收规范和相关工艺标准及有关规定。
施工开始前要认真组织学习标准、规范和施工图册。
2.2、根据已确认的施工图和有关土建资料,确认设备材料的采购、到货计划。与业主方及施工总承包方协调智能化工程总体进度,落实投资计划,协调落实设备材料的临时存放地点(即临时库房),安排专人负责货物的保管,货物出入库须遵循严格的管理程序。设备采购须统筹安排、合理规划,一方面考虑供货周期与工期进度,不能使设备在到达现场后长期不能进入安装状态,以免质保期未发挥应有作用;另一方面合理、充裕地配置资金,确保工程用款和材料/设备按时到场,保证工程进度。
2.3、图纸会审、二次深化设计报审。
图纸会审前,专业技术人员应认真阅读熟悉图纸的内容和要求,把疑点和问题整理出来,待设计院技术交底时,一并逐一解决。
施工图缺项增补和需要调整修改之处,需进行二次深化设计和补充设计。设计完毕交设计院、业主方和监理单位预审,得到确定后才能正式分发使用。
图纸要进行会审。会审结果要形成纪要,由设计、建设、监理、施工单位四方签字,作为施工图补充文件存档。
编写有关技术文件、管理文件、质保文件、系统测试文件,作为施工组织设计的支持文件。
2.4、技术交底
技术交底包含设计交底及技术交底。技术交底应在设计单位、施工单位、设备供应单位之间及施工单位内部专业技术人员与施工负责人之间进行。
内容包括:设计要求、施工组织设计中的有关要求,工程所用材料、施工器具、设备性能参数、施工条件、施工顺序、施工方法(工艺)、预埋预留、相关工程质量标准、成品保护、验收评定标准、施工中安全注意事项等。
技术交底文件编写和交底记录要形成文件装入竣工技术档案中。 2.5、施工界面划分
施工前应同建设单位、监理单位、施工配合单位一起进行施工界面划分,协调并形成施工界面划分文件,各方签字,共同遵守。
2.6、向政府有关部门申办施工许可证及协调有关事宜 向广电部门申办有线电视入网事宜,由业主方办理,我公司协助。 向电信部门申办电信入网事宜,由业主方办理,我公司协助。
3、设备采购阶段
施工图确定后,进行设备、材料前期的采购工作。材料设备要根据整个工期要求分批、分段有计划进行采购,保证材料设备按时到达现场。特别要注意的是进口设备订货周期长等特点,在施工图确定后即开始订货。
4、施工阶段
施工阶段严格按工期目标要求进行施工,工程管理多采用协调会
方式。根据工程需要,随时组织子系统工程协调会,每周开一次例会,每月召开一次小结会,检查各子系统的工程进度、质量及资金使用状况,解决较为重大的问题,协调、归纳、总结并形成书面报告和通知,并及时向业主方、监理方及施工总承包方提交报告。 4.1、施工前的材料、线缆检验:
⑴施工前,应对工程所用线缆器材规格、数量、质量进行检查,无出厂检验证明材料者或与设计不符不得在工程中使用。
⑵经检验的器材应做好记录,对不合格的器材应单独存放,以备核查与退货处理。
⑶工程使用的控制电缆规格、形式应符合设计的规定和合同要求。
⑷电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。电缆外护套须完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。电缆的电气性能应从本批量电缆的任意三盘中截出100m长度进行抽样测试。
5、主要工序的施工方法及技术措施
5.1、预埋钢管及预留孔洞 ? 施工工艺流程:
暗管 敷 设 预 制 加 工 测定盒箱位置 稳住盒箱
? 配管阶段采用小流水作业:在未正式配管前,先根据图纸预制出定尺钢管,两端套好丝,其中一些根据图纸相应煨好来回弯,并与接线盒用锁母牢固,一旦土建条件具备,立即进行配合工作。若预制的定尺钢管配合过程中出现长度不够或
稍长时,则用适当的活接头(事先预制)补充。
? 配合施工中,电气专业人员必须随工程进度密切配合土建工程作好预埋或预留孔洞,桥架的通过处,电箱的位置处,都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。在顶(底)板上配管要特别注意土建和其它专业的留洞,严禁从预留洞中穿过,在此基础上沿最近路线敷设,保证弯曲倍数和离表面净距不小于15mm。
? 敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。
? 暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 ? 进入配电箱、接线箱盒的电线管路,应排列整齐,一孔一管,箱盒不得开长孔,不得用电、气焊开孔。
? 一般管径在20mm以下时,用手搬煨管器,管径为25mm以上时,使用液压煨弯器。
? 切断管子时可使用钢锯、砂轮锯切断,断口处平齐不可歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺。
? 埋地的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑基础时,应加保护管。
? KBG导管采用紧定式专用接头连接,并利用专用拧紧扳手拧紧。
? 钢管安装时,无弯时30m,有一个弯时20m,有二个弯时15m,有三个弯时8m,应加装过路接线盒,无法加装接线盒时,可加大一号管径。
? 穿越外墙的钢管必须焊止水片并做等电位连接,埋入土层的钢管做沥清油麻防腐处理。
? 变形缝处理做法:变形缝两侧各预埋一个接线箱,先把管的