好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电能质量供电电压偏差

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

供电电压偏差 1. 基本定义

1.1 系统标称电压 用一标志或识别系统电压的给定值。 1.2 供电点 供电部门配电系统与用户电气系统的联接点。 1.3 供电电压 供电点处的线电压或相电压。

1.4 电压偏差 实际运行电压对系统标称电压的偏差相对值以百分 数表示 1.5 电压合格率 实际运行电压偏差在限值范围内累计运行时间与对 应的总运行时间的百分比。

2. 电压偏差

根据电工学理论 ,两电势点之间的电势差称为电压 ,用 U 表示 ,单位为 V(伏),分为直流电压与交流电压。电压偏差即为实际供电电压与额定 供电电压之间的差值。 引起电压偏差的因素有无功功率不足、 无功补 偿过量、传输距离过长、电力负荷过重和过轻等 ,其中无功功率不足 是造成电压偏差的主要原因。

供电电压偏差是电能质量的一项基本指标。 合理确定该偏差对电气设 备的制造和运行,对电力系统的安全性和经济性都有重要意义。 2.1 供电电压偏差的限值

35kv 及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的

注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量标准。

10%;

20kv 及以下三相供电电压偏差为标称电压的± 7%。

220kv 单相供电电压偏差为标称电压的 +7%,-10%。 对供电点短路容量较小、 供电距离较长以及对供电电压有特殊要求的

用户,由供、用点双方协议确定。 2.2供电电压偏差的测量 221测量仪器性能的分类

测量仪器性能分两类,分别定义如下:

用来进行需要精确测量的地方,例如合同的仲裁、解决----级性能A. 争议等。

B级性能----可以用来进行调查统、排除故障以及其他的不需要较高 精确度的应用场合。

注:应该根据每个具体应用场合来选择测量仪器性能的级别。

2.2.2供电电压偏差的测量方法

获得电压有效值的基本测量时间窗口应为 10周波,并且每个测量时 间窗口应该与紧邻的测量时间窗口接近而不重叠, 连续测量并计算电 压有效值的平均值,最终计算获得供电电压偏差值,计算如下: 电压测量值

一系统标称电压

X) =100%

电压偏差( % ------------------------------------ 系统标称电压 对 A 级性能电压 监测仪,可以根据具体情况选择四个不同类型的时间长度计算供电电 压偏差:3s、1min、10min、2h。对B级性能电压监测仪制造商应该 表明测量时间窗口、计算供电电压偏差的时间长度。时间长度推荐采 用 1min 或 10min。 2.2.3仪器准确度

A级性能电压检测仪的测量误差不应超过士 0.2%; B级性能一起的测 量

误差不应该超过士 0.5% 2.2.4电压合格率统计 被监测的供电点称为监测点,通过供电电压偏差的统计计算获得电压 合格率。供电电压偏差监测统计的时间单位为 min,通常每次以月(或 周、季、年)的时间为电压监测的总时间,供电电压偏差超限的时间 累计之和为电压超限时间,监测点电压合格率计算公式如下:

电压超限时间 %100) %电压合格率()

(1- ________________ 总运行统计时间

225电网电压检测

电网电压监测分为 A B、C D四类监测点: (1)A类为带地区供电负荷的变电站和发电厂的 线电压。

及以上110 kV专线供电的和66 kV、35 kV、20 kV类为B)2 (. 供电电压。

(3) C类为20 kV、35 kV、66 kV非专线供电的和10(6)kV供电电 压。每10MW负荷至少应设一个电压监测点。

(4) D类为380/220 V低压网络供电电压。每百台配电变压器至少 设2个电压监测点。监测点应设在有代表性的低压配电网首末两端和 部分重要用户处。

各类监测点每年应随供电网络变化进行调整。

20kV、10(6)kV母

3. 电压偏差的危害

3.1对用电设别的影响

用电设备是按照额定电压进行设计、制造的。如照明常用的白炽灯、 荧光

7wtsi4mk269ersa9pruq6ksx797jw500wox
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享