力和安全,必须立即更换者。
2、零部件一旦损坏后,不易修复;购买或材料特殊而恢复生产急需者。
第二十七条 特殊的备品配件可根据年度检修计划,由使用部门编制购置,易耗材料及通用备品配件由使用部门参照历年耗用量编制计划上报,在编制年度检修计划时,允许将下一年度上半年所需加工周期较长的备品配件同时提出。
第二十八条 备品配件应符合国家有关产品标准,并且必须具备国家有关部门颁布的各种质量保证书。
第二十九条 备品配件的适用范围不得低于管道设计的工作参数,如使用时,存放时间超过一年,必须重新检查试验,否则不得使用。
第三十条 备品配件的保管必须严格按照有关物资保管规定,不得因保养不善造成人为的损坏。
设备三修制度
第一章 供热设备维护规程
第一节 供热管网的维护原则
主要内容
维护内容 管道附件裸露可动部分的清扫、除锈 (螺栓、阀门丝杠、传动齿轮) 管道附件裸露不可动部分的清扫、除锈 (阀体表面、卸水管、爬梯等) 阀门清洗,除锈上油 温度表、压力表的校验修理 土建结构的零星修补 带锁井盖维护 检查井清扫 维护周期 一个采暖期 一个采暖期 一个采暖期 一个采暖期 根据情况定 一个采暖期 一个采暖期
第二节 换热站设备的维护、保养规范
除污器 1、滤网孔眼要保持85%以上畅通,在采暖运行期结束后或高压冲洗后,进行排污 2、滤网孔流通面积低于设计的80%时进行排污 3、除污器前后压差超过0.05Mp时应及时清洗排污 4、第一年运行期间每三月进行一次清洗排污 循环泵 1、循环泵应加40号机油,油位不应低于2/3处。 2、在采暖运行结束后,应去掉残油,用煤油清洗后加入新油。 补水泵 1、补水泵应加2号钙基黄油,使轴承处于润滑状态。 2、每月加一次黄油 1、采暖运行结束后加注2号钙基黄油(每年加一次) 电机润滑 2、超负荷运转时,视情况及时注油,保证电机正常运转 1、阀门开启关闭应到位。 阀门 2、禁止用扳手、管钳强行开、关阀门 3、阀门丝杠应涂2号钙基黄油,防止生锈 换热器
1、换热器二次网进出口压差大于0.1MPa时,应及时冲洗 第二章 供热设备的检修
第一节 检修的分类与内容
一、检修的分类 小修为不停热的日常维护
中修为单项费用在2000元以下(不含2000元)的设备检
修或DN200(含DN200)以下附件更换。
大修为单项费用在2000元以上(含2000元)的设备检修或DN200(不含DN200)以上附件的更换。
二、中修内容
更换非直埋套筒补偿器盘根、非直埋套筒补偿器的除锈防腐、阀门添加或更换盘根、更换法兰垫、换热器清洗、换密封垫、水泵中修、电动机中修、低压配电装置中修、水处理设备中修
三、大修内容
更换管段、更换补偿器、更换阀门、水泵大修、电动机大修、低压配电装置大修、水处理设备大修
第二节 设备、管网、大中修周期
一、站内
检修周期 设备名称 大 循环泵 补水泵 换热器 3年 3年 根据损坏情况定 中 1年 1年 1年 小(维护保养) 见前一章 见前一章 见前一章 过滤器 除污器 阀 门 电动机 配电柜 水 箱 软化设备 二、二次网
根据损坏情况定 根据损坏情况定 3年 3年 5年 5年 5年 1年 1年 1年 1年 2年 2年 1年 见前一章 见前一章 见前一章 见前一章 1年 1年 3个月 检修周期 名称 大 管线 阀门 根据损坏情况定 根据损坏情况定 中 1年 小 半年 三、一次网部分
阀门 补偿器 软接头 保温刷油 检查井 3年 根据损坏情况定 根据损坏情况定 根据损坏情况定 根据损坏情况定 1年 1年 1年 1年 1年 半年 半年 见前一章 见前一章
生产运行部生产管理制度(讨论搞)