342)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为________ m。(B)
A.7
B.9
C.10
D.12
343)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为 ________m。(C)
A.10
B.11
C.12
D.13
344)灭火器A类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为 ________m。(D)
A.15
B.20
C.25
D.30
345)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为________ m。(B)
A.15
B.18
C.20
D.25
346)灭火器B类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为________ m。(C)
A.15
B.20
C.24
D.30
347)灭火器A类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为________m。(C)
A.30
B.35
C.40
D.45
348)《建筑灭火器配置设计规范》规定地下建筑灭火器的配置场所所需的灭火级别应按________计算。(C)
A.Q=1.1K(S/U)
B.Q=1.2K(S/U)
C.Q=1.3K(S/U)
D.Q=1.4K(S/U)
349)装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的喷水强度应按规范规定值的________倍确定。(D)
A.1.1
B.1.5
C.1.2
D.1.3
350)自动喷水灭火系统配水管道的工作压力不应大于________(C)Mpa。
A.0.80
B.1.40
C.1.20
D.1.50
351)《高层民用建筑设计防火规范》规定室内消火栓消防给水管道每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于________mm。(C)
A.80
B.90
C.100
D.150
352)《高层民用建筑设计防火规范》规定,设有高位水箱的消防给水系统,其增压设施应符合________等规定。(A)
A.增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5l/S,对自动喷水灭火系统不应大于1L/S
B.增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于8L/S,对自动喷水灭火系统不应大于3L/s
C.增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于10L/s,对自动喷水灭火系统不应大于5L/S
D.增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于10L/S
353)高层民用建筑室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于________(C)m。
A.7
B.8
C.10
D.13
354)灭火器配置场所的危险等级应分为________。(C)
A.严重危险级、中危险级
B.中危险级、轻危险级
C.严重危险级、中危险级、轻危险级
D.严重危险级、中危险级、次危险级
355)扑灭ABC类火灾应选择________灭火器。(B)
A.泡沫灭火器
B.磷酸铵盐干粉灭火器
C.二氧化碳灭火器
D.水型灭火器
356)100.灭火器A类火灾配置场所为严重危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为 A。(B)
A.8
B.5
C.3
D.1
357)灭火器A类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时,手提式灭火器的最大保距离为________m。(C)
A.15
B.20
C.25
D.30
358)《建筑设计防火规范》规定建筑面积大于________m2的地下商店应设自动喷水灭火系统。(D)
A.100
B.200
C.400
D.500
359)《建筑设计防火规范》规定建筑面积大于________m2的地下商店应设火灾自动报警装置。(D)
A.100
B.200
C.400
D.500
360)《建筑设计防火规范》规定,设置在地上一、二、三层的歌舞娱乐放映游艺场所建筑面积超过________m2时应设置自动喷水灭火系统。(D)
A.100
B.150
C.200
D.300
361)水力警铃的工作压力不应小于________MPa。(D)
A.0.5
B.0.1
C.0.08
D.0.05