321)多层民用建筑玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙,当其外墙面采用耐火极限不低于________的非燃烧体时,其墙内填充材料可采用________材料。(A)
A.1h,难燃
B.0.75h,难燃
C.2h,可燃
D.0.5h,难燃
322)除规范另有规定外,防火阀安装在________管道上,动作温度宜为________。(B)
A.排烟系统,280℃
B.通风空调系统,70℃
C.排烟系统,70℃
D.通风空调系统,280℃
323)排烟防火阀安装在________系统的管道上,动作温度为________℃。(C)
A.通风,70
B.通风空调,70
C.排烟,280
D.排烟,70
324)室内消火栓系统每根消防竖管的管径应按通过的流量经计算确定,但不应小于________mm.(D)
A.80________
B.90________
C.150________
D.100
325)自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为________。(D)
A.轻危险级、中危险级、严重危险级
B.轻危险级、中危险级
C.次危险级、中危险级、严重危险级
D.轻危险级、中危险级、严重危险级、仓库危险级
326)在设有空调系统的房间内,火灾探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 m。(D)
A.3.0
B.2.5
C.2.0
D.1.5
327)火灾探测器周围________m内不应有遮挡物。(C)
A.2.0
B.3.0
C.0.5
D.1.0
328)消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,首层发生火灾,其控制程序应先接通________。(C)
A.本层、地下各层
B.本层、二层
C.本层、二层及地下各层
D.所有层
329)供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于________m。(A)
A.150
B.120
C.60
D.40
330)高层民用建筑室内消火栓栓口的出水压力大于________Mpa时,应设减压设施,静水压力大于________Mpa,应采取分区给水系统。(B)
A.0.8、0.5
B.0.5、1.0
C.0.3、0.8
D.0.5、0.8
331)民用建筑和工业厂房的中危险级场所,自动喷水灭火系统设计基本参数中的作用面积为________m2。(A)
A.160
B.100
C.300
D.180
332)高层民用建筑高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。除规范另有规定外,当建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓静水压力不应低于________Mpa。(B)
A.0.05
B.0.07
C.0.10
D.0.15
333)C类火灾是指________。(D)
A.含碳固体可燃物燃烧的火灾
B.甲、乙、丙类液体燃烧的火灾
C.带电物体燃烧的火灾 D.可燃气体燃烧的火灾 334)B类火灾是指________。(B) A.含碳固体可燃物燃烧的火灾
B.甲、乙、丙类液体燃烧的火灾和可熔化的固体物质燃烧的火灾 C.带电物体燃烧的火灾 D.可燃气体燃烧的火灾
335)设有消火栓系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少________。(C) A.10% B.20% C.30% D.50%
336)设有灭火系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少________。(C) A.30% B.40% C.50% D.70%
337)设有消火栓和灭火系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少________。(C) A.50% B.60% C.70% D.80%
338)按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于________具。(B)
A.1
B.2
C.4
D.5
339)按照《建筑灭火器配置设计规范》的要求,每个灭火器设置点的灭火器不宜多于________具。(C)
A.3
B.4
C.5
D.6
340)灭火器A类火灾配置场所的危险等级为严重危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为________m。(C)
A.10
B.13
C.15
D.18
341)灭火器A类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,手提式灭火器的最大保护距离为________ m。(C)
A.10
B.15
C.20
D.25