一级消防工程师考试模拟试题(四)
导语:本文是笔者收集整理的一级消防工程师模拟题,由于数量太多,分成几篇文章。有需要的朋友可以根据题号阅读笔者其他文章。愿各位顺利通过。
单项选择题
301)中倍数泡沫灭火系统的泡沫液宜选用混合比为________型的泡沫液。(D)
A.2%
B.3%
C.4%
D.6%
302)保护非水溶性甲、乙、丙类液体的泡沫喷淋系统,当采用非吸气型水喷头时,应选用________。(C)
A.蛋白泡沫液
B.氟蛋白泡沫液
C.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液
D.抗溶性泡沫液
303)液下喷射泡沫灭火系统,适用于________。(A)
A.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐
B.外浮顶储罐
C.内浮顶储罐
D.水溶性甲、乙、丙类液体储罐
304)除规范另有规定外,非水溶性的甲、乙类液体固定顶储罐,当采用固定式、半固定式液上喷射泡沫灭火系统时,蛋白泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于________。(B)
A.6.0L/min·m2、30min
B.6.0L/min·m2、40min
C.5.0L/min·m2、30min
D.5.0L/min·m2、40min
305)蛋白泡沫灭火剂可以扑救________火灾。(A)
A.木材
B.乙醇
C.丙酮
D.醋酸乙酯
306)气体灭火系统的灭火浓度的涵义,是指在101KPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需的灭火剂在空气与灭火剂的混合物中的最小________。(D)
A.质量用量
B.体积用量
C.质量百分比
D.体积百分比
307)二氧化碳全淹没灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的________(C)倍。
A.1.2________
B.1.4
C.1.7________
D.2.0
308)二氧化碳全淹没灭火系统设计浓度不得低于________。(A)
A.34%
B.36%
C.37%
D.41%
309)气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于________Kpa。(B)
A.1.1
B.1.2
C.1.3
D.1.4
310)二氧化碳灭火系统防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于________。(A)
A.0.5
B.0.6
C.0.9
D.1.0
311)生产、使用或储存可燃气体和甲、乙、丙类液体的防护区,卤代烷1301的设计灭火浓度或设计惰化浓度不应小于最小灭火浓度或惰化浓度的1.2倍,并不应小于________。(B)
A.3.8%
B.5%
C.7.5%
D.7.6%
312)高压二氧化碳灭火系统储存容器的工作压力不应小于________(B)Mpa。
A.2.07
B.5.17
C.15
D.19
313)卤代烷1211、1301灭火系统当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积和容积不宜大于________。(D)
A.100m2、300m3
B.100m2、500m3
C.500m2、1500m3
D.500m2、2000m3
314)卤代烷1211、1301灭火系统当采用无管网灭火系统时,一个防护区的面积和容积不宜大于________。(A)
A.100m2、300m3
B.100m2、500m3
C.500m2、1500m3
D.500m2、2000m3
315)全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于lmin。当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于7min,并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到________。(B)
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
316)按喷头流量系数分类,流量系数K=________的洒水喷头称为标准喷头。(B)
A.55
B.80
C.115
D.155
317)消防水泵房设置在地下一层时,疏散门应靠近安全出口,消防水泵房的门应采用_________(B)
A.普通木质门
B.甲级防火门
C.乙级防火门
D.丙级防火门
318)室内消火栓的间距应由计算确定,其中高层民用建筑不应大于 m,裙房不应大于________m。(B)
A.20、30
B.30、50
C.20、50
D.30、30
319)同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过________m。(D)
A.10
B.15
C.20
D.25
320)室外消火栓间距不应超过________m。(C)
A.60
B.100
C.120
D.150