钢筋工程施工方案
1编制依据
1) 高层住宅工程结施施工图纸。 2) 高层住宅工程施工组织设计
3) 钢筋机械连接通用技术规程 JGJ107-2003 4) 混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和图集 5) 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 6) 钢筋焊接技术规程JGJ18-96
7) 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB5020—2002 2工程概况
1)
层;建筑面积为
高层住宅楼工程为框剪结构; 地下1层,地上28
03G101-1修正版
59877nm。基础类型为:静压桩一筏板基础。
2) 该工程钢筋级别主要有、HRP335 HRB400 HPB235级钢筋采用E43系
列焊条,HRP335 HRB40C级钢筋采用E50系列焊条。
3)所用钢筋直径,见下表:
部位 基础 底板 承台 (川) 28 (m) 梁 14 (m) 25 (m) 墙、柱 16 (n) 板 12 (n) 14 (n) 10 (i) 12 (n) 8 (i) 10 (i) 8 (i) 主筋(mm) 箍筋(mm) 28 (川) 25 (m) 20 14 (m) 25 (m) 16 (m) 14 (m) 12 (m) 10(i) 6.5 (i) 12 (m) 22 (m) 12(n) 10(i) 20 (m) 18 (m) 16 (m) 6.5 12(i) 10(i) (i) 12 (m) 22 (m) 20 (m) 18 (m) 16 (m) 14(m) 12 (m) 12 (n) 10(n) 10(i) 8 (i) 6.5 (i) 6.5 (i)
3施工准备 3.1 主要材料
3.1.1 各种规格、品种的钢筋,必须有出厂合格证。进场后须经见证取样, 送检合格后方
可使用。
3.1.2 钢筋半成品的质量要符合设计图纸及 03G101-1 修正版规定的要求。 钢筋绑扎用
的铁丝:采用20?22号铁丝。
3.1.3 垫块:拟采用塑料垫块。 3.2 主要机具
3.2.1 钢筋切断机、弯曲机、冷拉机,电弧焊机、闪光对焊机等。
3.2.2 根据施工图纸、 设计变更通知和图纸会审记录, 开出钢筋加工计划单。 3.3 工作环境要求
3.3.1 钢筋焊接、对焊操作应在有防风、防雨、干燥地方进行,对焊机要有 可靠的接地装
置, 导线绝缘良好。 操作时要戴防护眼镜和手套, 。开关箱要安 装漏电保护器。
3.3.2 钢筋堆放要分规格、用方木垫高 10cm 左右,并用彩条布覆盖好,防 止钢筋受雨
水浸蚀生锈。
3.3.3 在高空绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架与走道,绑扎立柱、墙钢
筋时不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下,柱筋在 柱、梁骨架要用临时支撑架牢,以防倾倒。
3m以上要搭设工作平台,
3.3.4 钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时,应在已安装好 的模板上标明
各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。
3.3.5 绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。
3.4 技术准备: 上道施工工序完成;放线完成;办好放线预检,并报验监理核查。 3.5 劳动力准备: 钢筋加工、绑扎、焊接等各工种人员要根据施工进度计划,合理安排。 4 施工要点 4.1 钢筋加工 4.1.1钢筋冷拉
1)控制应力法:采用该法时其冷拉控制应力及最大冷拉率应符合下表规
定:
项 次 钢筋级别 冷拉控制应力 (N/mr2) 最大冷拉率(% 1 2 3 4 I级 H级 皿级 280 450 500 700 10 5.5 5 4 W级 H级钢d>21mn时冷拉控制应力降为430N/mm 2) 不论哪种冷拉方法,均按规定执行,不得自行决定。
3) 冷拉速度不宜过快,待到规定长度或控制应力后应稍停,然后再放松。 4) 伸长值的测量起点,以卷扬机拉紧钢筋时为准。 5) 钢筋冷拉后,宜放置一段时间(7~ 15d)后使用。 4.1.2钢筋切断
1) 切断机工作前,认真检查机具用电是否安全,确认可靠后方可正式断 料。 2) 将不同规格钢筋,根据不同长度长短搭配,统筹排料,一般应先断长 料后断短
料,尽量减少损耗。
3) 断料时应避免用短的料来量长料,防止在量料中产生累计误差,为此 宜在工作
台上用粉笔划出尺寸线并设置控制断料尺寸用挡板。
4) 钢筋切断机的刀片安装时,螺丝紧固,两刀口要基本密合;固定刀片 与冲切刀
片入口距离对 d<20mm勺钢筋宜重叠1~2mm对d>20mnt勺钢筋, 宜留5mn左右。
5) 在切断过程中,如发现有钢筋劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除, 如发现钢
筋的硬度与该钢种有较大出入,应及时向工长反映,查明情况。
6)钢筋长度应要求准确,其允许偏差为 10mm 7) 钢筋的断口不得有马蹄形或弯起等现象。 4.1.3 钢筋弯曲 1) 有关规定:
①
I级钢筋末端需作1800弯钩,其圆弧弯曲直径D> 2.5d , (d为钢筋 直径)平
直部分不宜小于 3d。