好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

毛竹跨越架搭设作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

10.各种跨越架示意图

(1)第一类:单排跨越架示意图,如图3-4-4;适用于跨越通讯线、一般石子及土大路、一般小建筑等障碍物。

大横杆

≤1.2m 羊角 新建线路导线 封顶毛竹3层 剪刀斜撑 立杆 支杆斜撑 ≥0.3m ≤380V 停电搭设 带电搭设 ≥0.3m ≥0.5m 图3-4-4

(2)第二类:4排以下跨越架示意图,如图3-4-5。

① 适用于跨越380V及以下低压线、一般公路、一般民房等障碍物;

② 跨越一般公路、一般民房及非带电体等障碍物与架面水平距离和与封顶杆垂直距参照表3-4-3、3-4-5、3-4-6执行;跨越电力线路停电搭设跨越架带电跨越与带电搭设跨越架及跨越施工与带电体相关安全距离见下表3-4-7: 表3-4-7

被跨越线路电压等级 备注 毛竹跨越架搭设作业指导书

.

.

搭设时被跨越带电体与架面水平距离L(mm) ≥B+V=2.0 搭设时被跨越带电体与封顶杆(网)垂直距离H(m) 有地线 无地线 ≥B=1.5 / ≥b=2.5 1.5 ≥B=2.0 0.5 ≥1.5 ≥2.0 380V线路风偏最大按与架体下平面垂直距离(m)A 风偏值V(m) 规程要求架面与带电体最小安全距离B(m)

新建线路导线 0.5m考虑 封顶大横杆

0.5m 羊角 封顶毛竹3层 剪刀斜撑 立杆 L ≤1.2m ≤0.75m φ6.2mm钢丝绳拉线 大横杆 拉线对地夹角≤45 A H 小横杆 ≥0.3m 3m 3m ≥0.5m φ32×1.3m钻桩 图3-4-5

(3)第三类:总排数在4~8排跨越架示意图,如图3-4-6。

① 适用于跨越一级公路、少于1~3轨铁路、10kV~110kV高压线路; ② 架体搭设高度在15米以下,立杆纵面排数根据现场情况可适当调整; ③ 跨越一级公路、少于1~3轨铁路及非带电体等障碍物与架面水平距离和与封顶杆垂直距参照表3-4-3、3-4-5、3-4-6执行;当跨越电力线路停电搭设跨越

毛竹跨越架搭设作业指导书

.

.

架并带电跨越与带电搭设跨越架及跨越施工时,与带电体相关安全距离见下表3-4-8。

表3-4-8

10kV 被跨越线路 停电 电压等级 搭设 搭设时被跨越带电体与架面水平距离L(mm) 搭设时被跨越带电体与封顶杆(网)垂直距离H(m) 与架体下平面垂直 ≥B 距离A(m) 风偏值V(m) 设前由技术人员测算后在相关跨越技术资料内给出。 规程要求架面与带电体≥1.5 最小安全距离B(m)

≥2.0 ≥1.5 ≥3.5 ≥2.0 ≥4.0 根据跨越位置、交叉角、档距、电压等级和导线型号,在搭≥B ≥B ≥B ≥B ≥B 无地线 ≥1.5 ≥1.5 ≥2.0 有地线 ≥0.5 ≥0.5 ≥1.0 ≥B+V ≥B ≥B+V ≥B ≥B+V ≥B 搭设 搭设 搭设 搭设 搭设 带电 停电 带电 停电 带电 35kV 63~110kV 毛竹跨越架搭设作业指导书

.

.

新建线路导线 ≤0.75m 羊角

φ6.2mm钢丝绳拉线 安全绝缘绳和绝缘网封顶 ≤1.2m A ≥H L 3.5m ≥0.3m ≥0.5m ≤1.2m 拉线对地夹角≤45 φ32×1.3m钻桩 图3-4-6毛竹跨越架搭设作业指导书

.

.

(4)第四类:总排数在6排或以上多排跨越架示意图,如图3-4-7。

① 适用于高速公路、3轨以上多轨铁路、35kV~110kV电力线路跨越架; ② 架体搭设高度在15米以上,立杆纵面排数根据现场情况可适当调整;

③ 跨越高速公路、3轨以上多轨铁路及非带电体等障碍物与架面水平距离和与封顶杆垂直距参照表3-4-3、3-4-5、3-4-6执行;当跨越电力线路停电搭设跨越架并带电跨越与带电搭设跨越架及跨越施工时,与带电体相关安全距离见下表3-4-9: 表3-4-9

35kV 被跨越线路电压等级 停电搭设 搭设时被跨越带电体与架面水平距离L(mm) 搭设时被跨越带电体与封顶杆(网)垂直距离H(m) 有地线 无地线 ≥B ≥B+V ≥0.5 ≥1.5 ≥B ≥B 带电搭设 ≥B 停电搭设 ≥B+V ≥1.0 ≥2.0 ≥B 带电搭设 ≥B 63~110kV 与架体下平面垂直距离A(m) 风偏值V(m) 根据跨越位置、交叉角、档距、电压等级和导线型号,在搭设前由技术人员测算后在相关跨越技术资料内给出。 规程要求架面与带电体最小安全距离B(m)

毛竹跨越架搭设作业指导书

.

≥1.5 ≥3.5 ≥2.0 ≥4.0

毛竹跨越架搭设作业指导书

.10.各种跨越架示意图(1)第一类:单排跨越架示意图,如图3-4-4;适用于跨越通讯线、一般石子及土大路、一般小建筑等障碍物。大横杆≤1.2m羊角新建线路导线封顶毛竹3层剪刀斜撑立杆支杆斜撑≥0.3m≤380V停电搭设带电搭设≥0.3m≥0