好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

毛竹跨越架搭设作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

确定。

其中:b:被跨线路的宽度(米);

a:架与带电体的最小水平安全距离(米); V:风偏值(米),根据被跨越线路参数来进行计算。 III. 高度H= h1 + h2(米) 其中:h1:被跨物的高度(米);

h2:架顶与被跨物的最小安全距离(米)。 (2)立杆纵面排数见下表3-4-1: 表3-4-1

带电线路及障碍物名称 通讯线、 低压线、一般公路(含石子及土大路)、平房不少于2排 等障碍物。 一、二级公路、10kV、单轨铁路 10kV以上及35kV、2轨道及以铁路、高层建不少于6排 筑两侧等障碍物、高等级公路 35kV以上及110kV带电线路 于6排;110kV电力线不少于8排。 (3)排间距由跨越架的高度而定,排间距与立杆、大横杆、小横杆一般规定见下表3-4-2:

表3-4-2

项目 立杆间距 跨越架高度 15m以下 1.2 1.2 0.75 3.0 大横杆间距 小横杆间距 排间距 35kV及以上、110kV以下电力线不少不少于4排(10kV不得少于4排) 1排 立杆纵面总排数 毛竹跨越架搭设作业指导书

.

.

15m以上 3.5 注:如现场地形复杂或受限时,跨越架应按现场情况确定排间距(注:排间距为每排之间的距离)。

4. 跨越架搭设要求

(1)立杆深度:均应垂直埋入坑内,立杆坑底应夯实,埋深不得小于0.5m,且大头朝下,回填后夯实。如遇松土或无法挖洞的现场立杆根部应绑扎扫地杆。

(2)立杆接长:立杆与大横杆应错开搭接,采用有效毛竹根接梢的办法,接足有效部位不小于1.8m,绑扣不得少于四道,绑扎牢靠,立杆接长垂直偏差不得大于0.5%。立杆、大横杆、小横杆相交时,应先绑两根,再绑第三根,不得一扣绑三根。

(3)斜拉杆的接长和设置:选用一顺弯的毛竹根接梢,接足有效部位1.8m,绑扣不得少于四道,斜拉杆与立杆的角度不得大于45°~60°,斜拉杆应埋入土中大于0.3m,不能埋入土中的应和立杆根部交接处绑扎,纵向间距每隔5~6根立杆设不同方向一组,严禁三步以上不设斜拉杆,外抛斜拉杆应选择粗壮毛竹,竖直埋入土中大于0.3m,用力压倒搭设应绑扎的部位根部夯实。

(4)绑扎要求:首先将10号铁丝剪断加工成形后再进行绑扎,绑扎用铁丝单根展开长度不得大于1.6m,严禁圆圈长铁丝带上跨越架。绑扎铁丝与竹杆不能呈“八”字形,应大体象“U”形。大、小横杆和斜拉杆都应绑扎在立杆上,如材料弯曲斜拉杆无法绑扎在立杆上时,可绑在大横杆上,交合处都应绑扎。绑扎绞紧一般采用12号圆钢作小绞棍,绞紧时不能用力过猛而绞断铁丝,一旦发现铁丝被绞断应重新绑扎,切不能留后患。

(5)封顶要求:为了尽量减少送电线路的磨损,放线时能顺利通过封顶大横杆,应选用干燥粗壮毛竹双根绑扎,受力部位绑扎应不少于三根。10kV以上高压线封顶应每根立杆处选用优质毛竹1~2根为小横杆,封顶平面每隔500mm设大横杆一根,绑扎在小横杆(连接杆)上,封顶大横杆绝对不准许毛竹弯头向上,防止卡线而造成各种事故发生,封顶完毕后还应在四角设“羊角”。立杆毛竹伸出封顶面的应锯掉,防止挂卡导线。

5. 跨越架拉线设置

(1)当跨越架搭设到四步高时必须带好拉线后方可接高。

(2)对于15米以下跨越架搭设采用≥φ6.2mm钢丝绳设外拉线,连接点采用≥φ32×1.3m钻桩(配挡土地锚)。

毛竹跨越架搭设作业指导书

.

.

(3)对于15米以上跨越架搭设采用≥φ8.7mm钢丝绳设外拉线,连接点采用≥φ32×1.5m钻桩(配挡土地锚)。

(4)搭设10kV电力线跨越架应每隔5~6m设一根拉线,并绑扎在架身内侧大横杆、立杆交合处,必要时立杆、大横杆交合处应补充相应毛竹呈“十”字形布置。

(5)对于10m以上的跨越架应设不少2层的拉线。

(6) 跨越架的四角应设外拉线,未完工的高层跨越架每天休工前必须带好临时拉线,并悬挂安全警示牌。

6. 跨越架搭设与拆除作业操作程序

(1)搭设应由下而上,立杆要大头竖直朝下并夯实后再进行绑扎,大横杆应设在被跨越物立杆的外侧,工具材料、操作人员都必须在大横杆的外侧,高压线搭设跨越架时要专人监护,传递毛竹不能接触带电线路及被跨越物。

(2)拆除时应先上后下,拆除前应检查薄弱环节,加固后先拆除封顶大横杆、连接杆、扳线联侧小横杆,拆除大横杆、斜拉杆和立杆时,做到一步一清,严禁个人分段或上下同时拆除,严禁将跨越架整体推倒或推倒拆除。

7. 各种跨越架与被跨越物最小安全距离如下表3-4-3 表3-4-3

被跨越物名称 跨越架部位 与架面水平距离 与架顶杆垂直距离 房 屋 至屋沿边0.5m 至屋顶1.5m 铁 路 至轨中心3.0m 至轨顶6.5m 公 路 至路边0.6m 至路面5.5m 通讯线 0.6m 1.0m 备注:跨越多排轨路、宽面公路时及房屋不能封顶,应增加顶高度。

8. 绝缘工具有效长度不小于下表3-4-4: 表3-4-4

项 目 带电体电压等级 ≤10kV 0.7 35kV 0.9 63kV 1.0 110kV 1.3 绝缘操作杆(m) 毛竹跨越架搭设作业指导书

.

.

绝缘承力工具、绳索(m) 0.4 0.6 0.7 1.0 注:传递用绝缘绳索的有效长度,应按绝缘操作杆的有效长度考虑。 9. 停电搭设跨越架,不停电跨越架线;不停电搭设跨越架,不停电跨越架线的要求 (1)停电搭设跨越架,不停电跨越架线

① 跨越架的长度应超出新建线路两边线各2m,跨越电气化铁路、10kV、35kV及以上电力线时,应使用绝缘尼龙绳(网)封顶。

② 联系停电的工作必须由专人负责,按供电部门的要求办好一切手续,严禁采用口头或约时方式进行停电、送电。

③ 停电作业现场工作负责人,在未接到停电命令之前,严禁任何人接近带电体。在接到停电命令之后,应先验电,线路验电要逐相进行,要用合格的同电压等级的验电器。确认线路无电后,再在被跨越电力线路两端作业范围内挂接地线。挂接地线的顺序应先挂接地端,后挂导线端,同时使三相短路,拆除时与此顺序相反。

④ 接地线材料应用多丝软铜线,截面积不得小于25mm2。接地体可用杆塔接地装置或可靠接地体。在同一杆塔上有多回电力线时挂接地线应先下层后上层,先低压后高压。挂接地线时应戴绝缘手套和持绝缘棒操作。验电与挂接地线时,均要设安全监护人。

⑤ 有些电力线长时间停电确有困难时,可采用“日停夜送”的方法。因此,此类跨越架虽然在停电时搭设,停电时跨越。但也为带电跨越架,架子牢固且带电体的最小安全距离应满足《安规》中的规定。

⑥ 被跨的带电线路在施工期间,其自动重合闸装置必须退出运行,发生故障时严禁强行送电,此项工作必须在联系跨越时与供电部门确定下来。

⑦ 不停电跨越架线施工时,跨越架与被跨越电力线路导线之间的最小安全距离在考虑施工期间的最大风偏后不得小于下表3-4-5。

表3-4-5

毛竹跨越架搭设作业指导书

.

.

被跨越电力线路电压等级 跨越架部位 架面与导线水平距离,m 无避雷线(光缆)时,封顶网(杆)与导线≤10kV 35KV 66KV~110kV 2.0 1.5 1.5 1.5 的垂直距离,m 有避雷线(光缆)时,封顶网(杆)与导线0.5 的垂直距离,m (2)不停电搭设跨越架,不停电跨越

1.5 2.0 0.5 1.0 ① 不停电跨越架的施工,必须严格执行《安规》中的有关规定。

② 绝缘材料使用前必须进行绝缘性能检查,包括封顶尼龙绳、尼龙网及牵网绳、吊绳等。用2500伏摇表测试其0.5米长度的绝缘电阻不小于700兆欧(干燥状态下),外观有断股、脏污及受潮时不得使用。潮湿的绝缘材料进行干燥处理后方准使用。

③ 被跨的带电线路在施工期间,其自动重合闸装置必须退出运行,发生故障时严禁强行送电,此项工作必须在联系跨越时与供电部门确定下来。

④ 不停电搭架,上下传递物件时,必须用绝缘绳系牢吊送。用尼龙绳与尼龙网封顶时,严禁抛甩传递,应采用绝缘绳传递或引渡,绝缘绳要求无极设置,即成环形循环。

⑤ 作业人员不得在不停电架身内侧上下及作业,并禁止在封顶上通过。 ⑥ 不停电搭设跨越架,不停电跨越作业时,与带电体最小安全距离如下表3-4-6。 表3-4-6

带电体的电压等级(kV) 作业人员活动范围与带电体距离(m) 工器具、安装构件、导线、地线等与带电体2.0 的距离(m) 3.5 4.0 ≤10kV 1.7 35kV 2.0 110kV 2.5 毛竹跨越架搭设作业指导书

.

毛竹跨越架搭设作业指导书

.确定。其中:b:被跨线路的宽度(米);a:架与带电体的最小水平安全距离(米);V:风偏值(米),根据被跨越线路参数来进行计算。III.高度H=h1+h2(米)其中:h1:被跨物的高度(米);h2:架顶与被跨物的最小安全距离(米)。(2)立杆纵面排数见下表3-4-1:表3-4-1带电线路及障碍