******集团有限公司 变压器火灾事故应急预案
1 总则
1.1 为了应对电厂变压器火灾事故的发生,提高电厂各级人员对变压器火灾事故的应急处置能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害和损失,保障企业职工生命及财产安全,维护正常的生产和工作秩序,特编制本预案。
1.2 高度重视电力生产企业单位变压器火灾事故的特点和危害,坚持长效预防管理与应急处置相结合,做好应对各油系统火灾事故的各项准备和应急处置工作。
1.3 本预案主要依据《国家电力公司防止发生电力生产事故重点要求》、《******集团有限公司重大突发事件(事故)应急管理办法》、《******集团有限公司重特大火灾事故应急预案》以及企业的实际情况而编制。
1.4本预案着重于应急处置原则和应急响应,其他应急预案工作参照《公司重特大火灾事故应急预案》的相关要求执行。
2 危险性(因素)风险分析与分级 2.1 事故类型和危害程度分析
火力发电生产企业的变压器其酿成火灾的主要风险如下: 变压器异常过载;
变压器内部绝缘损坏,引起短路;
变压器本体漏油或附近有可燃物,遇有火种起火。
火灾事故可能同时伴有人身伤亡、设备损坏和环境污染的发生。
1
2.2 危险分级 2.2.1 Ⅰ级:
2.2.1.1 变压器本体内部故障爆炸起火; 2.2.1.2 变压器本体内部故障泄压阀喷油起火。 2.2.2 Ⅱ级:
2.2.2.1变压器本体附近起火。 3 应急处置基本原则
3.1运行当班和各级应急救援人员在未危及到人身安全的情况下,应坚守岗位,正确履行应急预案所赋的职责和执行事故应急现场指挥部下达的指令。
3.2 快速停用并隔离起火变压器,对变压器实施冷却灭火,阻止火灾蔓延和防止危及人身安全,减小事故损失。
4 组织机构及职责 4.1组织机构
4.1.1 事故应急现场指挥部 总 指 挥:总经理
副 总 指 挥:生产副总经理、总工程师
成 员:运行当班值长、**、检修部、燃料运输部、生产技术部、行政、后勤保障部、安全监察室、保卫部等部门的负责人
各应急小组:现场设备隔离组、引导疏散组、安全保卫警戒组、灭火施救组(义务消防队)、救护后勤保障组
4.2 组织机构职责
4.2.1事故应急现场指挥部职责
2
4.2.1.1发生变压器火灾事故时,应立即赶赴事故现场,根据火势情况宣布启动相应的专项应急预案,统一指挥协调各应急小组的应急救援行动;当地方消防专业队伍进入现场应积极配合其共同实施应急救援行动。
4.2.1.2 及时审视火灾现场施救进展情况,辨析火灾蔓延和产生次生事故的可能,调配应急救援资源,控制事态发展。
4.2.1.3 根据火灾按照相关程序向上级机关、政府相关部门报告。 4.2.1.4 待等确认火已扑灭并无复燃隐患,宣布应急救援行动中止。 4.2.1.5 组织进行收集事故现场相关资料,配合上级机关、政府相关部门进行事故调查。
4.2.1.6 组织进行事故的善后工作。
4.2.1.7 定期组织各类专项灭火应急预案的应急救援演练,并完善相关的应急预案和资源配置。
4.2.2事故应急现场指挥部各成员职责
4.2.2.1 **:在事故应急现场指挥部的统一组织下,负责运行设备方式变动,隔离相关设备各动力源。
4.2.2.2检修部、燃料运输部、生产技术部:在事故应急现场指挥部的统一组织下,牵头实施现场应急救援的具体工作。
4.2.2.3生技部安监:协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处理等工作。
4.2.2.4 保卫部:负责灭火、警戒、现场保卫、治安保卫、疏散、道路管制工作。
4.2.2.5总经理办公室:负责事故现场通讯、对外联络及交通车辆统一调度
3