好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

供配电自考复习卷

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

K-135kVWL10.4Ω/km,L=5kmSL7-6300/35Uk%=7.5T110.5kVKAI>K-2T2G Soc=∞WL2QFTAT30.4Ω/kmL=2km220/380VWL3SL7-800/10,二台Uk%=4.5 ⑴ ⑵X?L1?X0lSd?0.4?5?100/2?0.146372UdUk%Sd)?1.19 ?(X?T1100SNSd?0.4?2?100?0.726 ?XlX?L2024Ud10.5Uk%Sd?5.625 ??X?T2X?T3100SN⑶K-2点:X?K??X?L1?X?T1?X?L2?X?T22

?0.146?1.19?0.726?

5.625?4.875 217. 某变电所以10kV,LJ-70送电线路由地区变电所供电,线路长10km,10kV线路始端

装有SN10-10型高压少油断路器,其断路容量SOC为300MVA,电力系统电源为无限大

容量,短路计算电路图如下图所示,当10kV线路末端k-1处三相短路时(标幺制:

31

选容量基准值Sd=100MVA)。求:

(1)画出短路等效电路图(用标幺值标注) (2)k-1处的Ish和ish。⑴

⑵基准容量:Sd(3)(3)

?100MVA,基准电压:Ud?Uc?10.5(KV)

Id?Sd?100?5.5(KA)

3Ud3?10.5Sd?100?0.33,Sd?0.35?10?100?3.17??XlX?1X*2024300SocUc10.5

X??(??1)?X?1?X*2?0.33?3.17?3.5

I(3)K?1?IdX*?(K?1)5.5??1.57(KA) 3.5(3)(3)Ish?1.51?Ik?1?1.51?1.57?2.37(KA) (3)(3)ish?2.55?IK?1?2.55?1.57?4(KA)

32

18. 某工厂总降变压器的容量为7500Kva,电压等级为35/10kV,变压器配置的定时限过

电流保护装置的动作时间tp=1s。拟采用快速开断的高压断路器,其固有分闸时间ttr=0.1s,变压器10kV侧母线短路电流为I\∞= 7.5 kA。

试选择变压器10kV侧断路器。 附表 常用高压断路器的技术数据

解:Ica?SN?7500?433(A)3UN3?10''

短路电流的冲击值:ish?2.55?I短路容量:SK?2.55?7.5?19.125(KA)

?S''?S??3?10?7.5?129.9(MVA)?1?0.1?1.1s

短路电流假想时间:timar?tac?ttr

根据上述计算数据结合具体的情况和选择条件,初步选着ZN3-10I型630A的真空断路。

断路器的选择计算结果如下表所示,经校验完全符合要求。计算数据 工作电压 10KV 最大工作电流 433A 短路电流 7.5KA

ZN-10I型断路器 额定电压 UN?10KV 额定电流 IN?630A 额定的开断电流 IOFF?8KA 33

短路电流冲击值 19.125KA 222热稳定性校验 I?timar?7.5?1.1?61.875KAs 极限过电流峰值 imax?20KA 热稳定值 It2t?82?4?256KA2s 综合题

1.在下表中用“★”标出选择线路时的选择条件,用“△”标出其校验项目。

经济电流电力线路类型 35kV及以上电源进线 无调压设备的6~10kV较长线路 6~10kV较短线路 照明线路 低压线路 动力线路

2. 某10/0.4kV降压变电所,总计算负荷为1400kVA,其中一、二级负荷为760kVA。试初步选择该变电所主变压器的台数和容量。

允许载流量 △ △ ★ △ ★ 允许电压损失 密度 △ ★ △ ★ △ ★

因为负荷中有一二级负荷,所以选择2台。

SNT?70%?1400?980KVA?1000KVA

SNT?SI?SII?760KVA

3.如下图所示变电所主接线,正常运行时两线两变分列运行(QF5﹑QF6均断开)。

(1)指出下图变电所主接线为内桥式还是外桥式?并指出内桥式接线和外桥式接线各有何特点?

(2)其中一条进线(设为L1)故障时的倒闸操作步骤。已知操作前QF5﹑QF6均断开,操作时允许短时并列。

34

(3)现在要求不停电检修进线断路器QF1, 检修完毕再恢复原来的运行方式(检修中QF5或QF6可闭合)。请写出倒闸操作步骤(只需写出断路器、隔离开关的操作)。

(4)对图中变压器T1进行停电检修,运行方式改为L2进线带T2变带全部负荷,试写出操作步骤。(初始QF5、QF6均断开,操作过程中允许并列)

解:⑴ 该变电所主接线为内桥式接线。

内桥式特点:线路的投切比较方便,变压器的投切比较复杂,所以内桥式接线适用于进线线路较长、负荷比较平稳、变压器不需要投切的场合。

外桥式特点:它和内桥式接线相反,它适用于进线线路较短、负荷变化较大、变压器需要经常切换的场合

⑵合QS9,QS10;合QF5;分QF1;分QS1,QS3;检修L1。

⑶合QS9,QS10;合QF5;分QF1;分QS1,QS3;检修QF1。合QS1,QS3;合QF1;分QF5; 分QS9,QS10

⑷合QS11,QS12;合QF6;分QF3,QF1;分QS7,QS5,QS3,QS1;检修T1变压器。

4.用“√”在下表中标出选择下列设备时需要进行的选择与校验项目。

选择项目 设备名称 额定电压额定电(kV) 流 准确 度级 校验项目 短路电流 热稳定 动稳定 开断 能力 二次 容量 35

供配电自考复习卷