填空题
供电系统中发生三相短路时,其短路电流中包括(短路电流周期 ) 分量和(短路电流非周期)分量,其中(短路电流非周期)分量是随时间逐渐衰减最终为零的。
2.在I\、 I∞、ish 、Ish这些值中,通常(I∞)用来校验电气设备的热稳定性,
(Ish)用来校验电气设备的动稳定性。
3. 电压损失是指(输电线路首末两端电压绝对值之差)。
4. 电力系统由(发电厂)、变电所、(电力网)、电能用户组成。
5. 以三类负荷为主的某机械厂,经技术经济比较总降变电所选用二台主变,其总降变电
所主接线一次侧可选用(线变阻)接线方式,二次侧可选用(单母线分段)接线方式。
6. 导线与电缆截面的选择应满足以下条件:按机械强度条件选择、按(允许载流量)选
择、按(允许电压损失)选择、按经济电流密度条件选择。
7. 某元件电抗在基准容量Sd和基准电压Ud下的标幺值电抗为X*,若基准电压不变,基准
容量扩大n倍,其标幺值电抗表示为(nX?)。
8. 按负荷的功率性质分,负荷曲线可分为(有功)负荷曲线和(无功)负荷曲线。
29. 对一般电器的热稳定度校验条件为(写出公式即可)(I?tima。?It)
2t
10. 在选择电缆电气设备时,应选择与校验的项有(额定电压)、(额定电流)、(热稳定)、
11
11.低压动力线路的导线截面是先按(允许载流量)选择,而低压照明线路一般是先按
(允许电压损失)选择的。
12. 运行时,电流互感器二次侧不能(开路),电压互感器二次侧不能(短路)。
13.3~10kV系统为小电流接地电力系统,在发生一相接地故障时,其余完好相的对地电
压成为(线电压)。
14.隔离开关的主要功能是(隔离电源)。
15. 双电源一用一备运行,只有一个电源(工作电源)向母线供电,另一电源(备用电源)
作为备用,这种备用方式叫(明备用)。
16.衡量供电质量的主要指标有(电压质量)、(频率质量)、(电压波形)。
17.平行布置在同一平面内的三相导体中(中间)相所受电动力最大,因此在校验导体力
稳定时应以该电动力为校验的依据。
19.当雷电冲击波沿导线传播遇到结点时,如果结点两侧线路具有不同波阻抗,就会发生
波的折射与反射。沿架空线传播的感应雷电波侵入电缆后,过电压的幅值将会 (减小 )。而线路末端(短接)时,只要有良好的接地,则侵入线路的冲击波电压能迅速消失,不致造成危害。
20.由于接地装置散流效应,当电气设备发生单相碰壳或接地故障时,在接地点周围的地
面就会有对地电位分布。电气设备的接地部分与(距离接地体20m外的零电位)之间的电位差称为接地部分的“对地电压”。
21. 熔断器的主要功能是对电路及电路中的设备进行(短路)保护。
22.在采用高压隔离开关——断路器的电路中,送电时先合(QS),后合(QF), 停电时先断 QF,后断 QS。
12
23.要使供配电系统的功率因数提高,一是(合理选取设备和改善设备运行工况,以提高自然功率因素),另一是采用(人工补偿技术,以提高总功率因素)的方式。
24. 供配电网络常用的典型性网络结构分为(放射式)、(树干式)、(环式)。
25. 电力系统过电压按产生原因分为(内部过电压)和(外部过电压),直击雷过电压属
于(外部)过电压,常用的防护装置有(避雷针)、(避雷线)等。
26.在供电系统中,短路电流的最大值出现在短路后t =(0.01)s时。
27.双电源并列运行就是两个电源同时向母线供电,两个电源互相备用,这种备用方式
叫(暗)备用方式。
28.电流互感器二次额定电流一般为(5)A,使用时应注意二次侧不能(开路),
电压互感器二次额定电压一般为(100)V,使用时应注意二次侧不能(短路)。
29. 工厂变电所常用的主接线基本形式有线路变压器组、(单母线接线)、
(桥式接线)三种形式。
30. 互感器分为电流互感器与电压互感器。分别用于(电流)和(电压)变换。
31.桥断路器在进线断路器内侧的主接线方式,称为(内桥式)主接线。
32.TN系统属(大电流接地系统),IT系统属小电流接地系统。
13
33.在供配电系统中,常常在变压器高压侧装设阀型避雷器作为变压器的防雷保护。对于
Y/Yn0接线变压器,一般把变压器中性点、(外壳)与(避雷器)共同接地。
34. 大型电动机对短路电流的影响主要考虑对短路电流(冲击值)的影响。
35. 桥断路器在进线断路器的外侧,称为(外桥式)主接线形式。
36. 若用户以年最大负荷Pmax持续运行Tmax小时即可消耗掉全年实际消耗的电能,则Tmax
称为(年最大负荷利用小时数)。
37. 断路器和隔离开关配合使用时,正确的操作是开断时(先拉断路器,后拉隔离开关),闭合时(先合隔离开关,再合断路器)。
38. 电器设备发生接地故障时,电流通过接地体向大地作半球形散开的称为(散流)效应。
39. 低压配电系统接地型式中,TN系统属(大)电流接地系统。
40. 两台变压器互为暗备用时,当一台变压器故障或检修,另一台变压器容量应能保证向
(向70%的计算负荷和所有的一二级负荷)供电。
简答题
14
1.在供电系统中,产生最大短路电流的条件是什么?短路电流的最大值出
现在何时?
产生最大短路电流的条件:
①短路前电流处于空载状态,即Im?0?②短路回路为纯感性回路,即回路的感抗比电阻大得多,可以近似认为阻抗角?k?90?
③短路瞬间电源电压过值,即初始相角??0
短路电流的最大值在短路发生后约半个周期(当f=50Hz,这个时间约为短路发生后0.01s)出现。
2.叙述高压开关柜的“五防”功能。
①防止误分、误合断路器;②防止带负荷推拉小车;③防止误入带电间隔;
④防止带电挂接地线或合接地开关;⑤防止接地开关在接地位置时送电。
3.电压互感器和电流互感器使用时分别有哪些注意事项?
电压互感器注意事项
⑴电压互感器在使用时,二次侧不能短路。
⑵为了安全起见,电压互感器二次侧必有一端接地。电流互感器注意事项
⑴电流互感器二次侧不允许开路。
⑵电流互感器二次侧必须一点接地。⑶注意电流互感器二次绕组的极性。
15