广南高速公路GN16合同段新212国道跨线桥现浇箱梁施工专项方案
一、工程概况
本桥位于定水镇广南高速公路新212国道跨线桥(K142+011.75)横跨新212国道线,斜交55.236°,平面位置处于直线上,部分位于定水互通B匝道加减速车道。上部采用20+32+20m三孔一联预应力现浇连续箱梁;下部采用桩柱式墩、重力式U型桥台、桩基础。梁体高1.8米,腹板厚采用0.4m,顶、底板厚分别采用0.25m、0.22m,各箱室腹板与顶、底板设0.6×0.25的倒角,顶、底板在距墩中心及端部1.217m围均设0.75×0.2的倒角;箱梁悬臂长在靠近匝道设计中心线侧为2.00m,在另一侧为2.00m,根部尺寸均为0.45m;箱梁悬臂左半幅宽17.35-20.938m、三室,右半幅宽20.09-24.43m,四室,变截面采用增减箱室空腔尺寸来调整箱梁宽度。 二、施工平面布置(见附图1) 三、施工测量
采用全站仪,根据经校核的测量控制网点放出本现浇箱梁桥的桥梁中轴线,再对各个桥台的轮廓控制点进行测量定位。采用水准仪进行高程控制。
在施工测量之前,应对全桥测量座标进行复核,对全桥各个细部平面位置及高程进行列表计算,经复核无误后再现场放样。 四、施工方法 1 施工工艺流程图
见图现浇钢筋混凝土预应力箱梁工艺流程图
施 工 准 备 支架架设 钢筋进场报验 钢筋加工 支架预压 拆除预压重物 安装底模和侧模 底板、腹板钢筋绑扎,安装波纹管 立内模 顶板钢筋绑扎、安装波纹管 浇筑混凝土 混凝土养护 拆内模、侧模 预应力施工 拆除支撑、模板 质 量 验 评 现浇钢筋混凝土预应力箱梁工艺流程图 2 主要施工方法与施工措施 2.1 支架基础处理
施工前先对梁底地基进行处理:承台基坑分层回填夯实,同时进行地面平整碾压,在支
预应力锚具、千斤顶标定 模板制作、预拼装 波纹管加工、制作 测量沉降量 架工程围浇注10㎝厚素砼垫层,确保连续箱梁浇注砼时,满足上部立杆对地基承载力的要求;已满足上部立杆对地基承载力要求的地段不作处理。 2.1.2 支架工程 2.1.2.1 支架设计
计划采用碗扣式脚手支架,采用90cm×60cm间距布设支架,碗扣脚手架立杆上下设可调顶托和可调底托。水平联结杆上下间距120cm,最下方一层距地面和最上方一层距顶托顶均不大于40cm。上部用立杆可调顶托, 采用12cm×12cm木方做横梁,5cm×10cm方木和外径48mm,壁厚3.5mm的钢管做纵梁,间距为15cm。在212国道双向分别设置5m×4.8m机动车行驶通道和0.9m×2.4m人行通道,其门架处采用碗扣支架支撑,顶托上靠近门洞边缘采用三道b12轨道钢做横梁,其上架设2【32槽钢做纵梁,纵梁间距0.9m,在其上方再铺设12cm×12cm方木,间距为50cm作为横梁。行车道两侧立柱支架加密间距为0.3m,最后铺设12mm桥工板。侧模支架上下步距80cm,梁翼板采用竹胶板结合木支架搭设。剪刀撑沿桥梁纵向、横向每隔4.5米布置一道。支架设计见支架布置示意图。 2.1.2.2 支架施工要求
a、支架施工时,工人必须带安全带和安全帽,扣件和支撑头不得乱抛; b、支架旁必须设人行步梯,步梯上要有扶手和防滑装备; c、支架两侧设0.9m宽人行道,通道外设安全防护措施; d、所有扣件必须按规要求上紧;
e、支架拆除顺序:每跨从跨中向两边拆除; f、模板支架预压
支撑体系搭设结束以后,进行支架预压,支撑体系预压采用在支撑顶面堆码编织袋装砂的方式,砂袋的重量为箱梁自重和模板重量的1.2倍,用吊车吊装、人工堆码。待支撑体系沉降稳定以后,测出支架及地基变形量参数。满载后若连续48小时测量未见明显沉降,则可视为地基处理能满足要求;卸载后要求支架反弹在1cm以,否则支架的竖向刚度需要加强。 2.1.2.3 荷载计算
1、单根立柱荷载:
新212国道跨线桥属变截面现浇箱梁桥,梁底宽度取平均宽度。分左右幅计算。
23
左幅梁底宽取11.5m,长72m,箱梁底总面积为828m,箱梁砼方量805.8m,则每平方米的重量为805.8×26÷828=25.30KN。
23
右幅梁底宽取14m,长72m,箱梁底总面积为1008m,箱梁砼方量943.78m,则每平方米的重量为943.78×26÷1008=24.34KN。 1)承载力计算:
左幅:支架采用多功能碗扣式支架,沿桥纵向步距90cm,横向步距60cm,每根立杆受正向压力为:25.30×0.9×0.6=13.66KN,安全系数按1.3考虑,则每根立杆受正向压力为:13.66KN×1.3=17.76KN,小于碗扣式支架立杆允许承载力30KN,符合要求。
右幅:支架采用多功能碗扣式支架,沿桥纵向步距90cm,横向步距60cm,每根立杆受正向压力为:24.34×0.9×0.6=13.14KN,安全系数按1.3考虑,则每根立杆受正向压力为:13.14KN×1.3=17.08KN,小于碗扣式支架立杆允许承载力30KN,符合要求。 2)强度验算:
3
σ左=N/A=25.3×10/489=51.73Mpa<[σa]=205 Mpa
3
σ右=N/A=24.34×10/489=49.76Mpa<[σa]=205 Mpa