好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

西门子Step7如何给分站设置IP地址

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

西门子Step7如何给分站设置IP地址

使用CU240S PN或CU240S PN-F控制单元的G120变频器支持Profinet通讯。要进行Profinet通讯,需要为变频器设置IP地址,在网络中,该地址必须是唯一的。

下面介绍如何为G120变频器设置IP地址。

首先,在硬件上完成PC机以太网接口与G120变频器控制单元PN口的连接,可以使用网线,建议使用西门子专用电缆与接头。并在“Options” → “Set PG/PC Interface”菜单中,完成相关设置。

在“SIMATIC Manager”的“PLC”菜单(图1)中,打开“Edit Ethernet Node”对话框(图2)。

图1

在“Edit Ethernet Node”对话框(图2)中,点击“Browse”按钮,会自动搜索网络中的Profinet IO设备,并显示在列表中。

选中要分配IP地址的变频器(根据MAC地址选定,该地址在出厂时由厂家为每台Profinet IO设备分配,唯一并且不可修改;G120控制单元的MAC地址存储于参数r61002),并点击“OK”按钮。

图2

然后,根据图3中的顺序,为变频器设置IP地址,子网掩码(设置后,点击“Assign IP Configuration”按钮分配),设备名称(必须以字母开头,设置后,点击“Assign Name”按钮分配),点击“Close”按钮关闭对话框。

图3

至此,即完成了对变频器IP地址的设置。 IP地址相关参数: r60000,设备名称;

r60001,IP地址; r60002,MAC地址; r60003,网关; r60004,子网掩码。

西门子Step7如何给分站设置IP地址