SH35XX-200X 石油化工电气工程质量验收规
范
范畴
本规范规定了石油化工电气工程的施工质量验收要求。
1.2 本规范适用于石油化工新建、扩建工程的生产装置、构筑物和建筑物中220kV及以下电气工程的质量验收,改建工程可参考执行。
电气工程的质量验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。
规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓舞按照本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版适用于本规范。
GBJ 147-90 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范
GBJ 148-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
GBJ 149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范
GB 50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
GB 50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范
GB 50173-92 电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范
GB 50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 GB 50256-96 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范 GB 50257-96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范
GB 50258-96 电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范
GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
3 一样规定
3.1 电气工程施工单位应具备相应的电气工程施工资质。 检查方法:查施工单位专业工程施工资质证书。
3.2 电气工程施工人员应持证上岗,并符合施工电压等级要求。 检查方法:查安装电工、电气调试工等特种作业人员特种作业证书。 3.3 电气工程的施工应按已批准的设计文件进行,当修改设计时,应经原设计单位同意。
检查方法:查设计图纸。
3.4 电气工程施工应有施工组织设计、施工方案等技术文件。 检查方法:查施工技术文件。
3.5 电气工程采纳的要紧设备、材料应进行进场质量验收。 检查方法:查设备材料验收记录。
3.6 各工序应按施工技术标准进行质量操纵,每道工序完成后,应进行检查;有关各专业工种之间,应进行交接检验。
检查方法:查工序交接记录。
电气工程施工质量验收前,各种施工质量记录应齐全。 检查方法:查看施工质量记录。
电气工程施工质量的验收,必须采纳经计量检定、校准合格的计量器具。
检查方法:查计量合格证,应在有效期内。
接地装置的检查与验收
一样规定
接地应按设计图纸设计的接地材料和方式进行施工。 检查方法:观看施工现场、比对施工图纸。 电气装置的下列金属部分均应接地或接零:
a) 电机、变压器、电器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳;
电气设备的传动装置;
屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门;
配电、操纵、爱护用的屏(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座; 交、直流电力电缆的接头盒、终端头和膨胀器的金属外壳和可触及的电缆金属护层和穿线的
钢管。船舷的钢管之间或钢管和电器设备之间有金属软管过渡的,应保证金属软管段接地畅通;
电缆桥架、支架和井架; 装有避雷线的电力线路杆塔; 装在配电线路杆上的电力设备; 承载电气设备的构架和金属外壳;
发电机中性点柜外壳、发电机出线柜、封闭母线的外壳及其他裸露的金属部分;
气体绝缘全封闭组合电器(GIS)的外壳接地端子和箱式变电站的金属箱体;
电热设备的金属外壳;
铠装操纵电缆的金属护层; 互感器的二次绕组。 检查方法:目测。
接地装置验收时应进行下列检查:
整个接地网外露部分的连接可靠,整个接地包括接地极、接地干线和支线的的材质规格正确,连接点牢固,防腐层完好、标志齐全明显;
接地极和接地线的埋设深度和埋设位置正确; 避雷针(带)的安装位置及高度符合设计要求;
供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求;
工频接地电阻值及设计要求的其他测试参数符合设计规定,雨后不应赶忙测量接地电阻。
f) 接地材料符合设计要求。并有质量证明文件和检验报告。 检查方法:目测、用尺测量、接地电阻测试仪测量、检查到货材料的合格证、质保书。
接地装置安装
4.2.1 接地材料材质及规格应符合表1及表2要求: 表1 钢接地材料的最小规格
种类、规格及单位 圆钢直径(mm) 扁钢 截面(mm) 厚度(mm) 地上 室内 6 60 3 2 2.5 室外 6 100 4 2.5 2.5 交流电流回路 10 100 4 4 3.5 地下 直流电流回路 12 100 6 6 4.5 角钢厚度(mm) 钢管管壁厚度(mm)
表2 铜接地材料的最小规格
种类、规格及单位 铜棒直径(mm) 铜排截面(mm) 铜管管壁厚度(mm) 2地上 4 10 2 地下 6 30 3 检查方法:检查到货材料的合格证、质保书,并用测量工具复测。
4.2.2 接地体位置和接地干线位置走向应符合设计图纸要求,接地极和接地干线走向和埋设深度达到设计要求,设计未要求时相对完成地坪不应浅于0.6m,标识清晰明显,跨过建筑物伸缩缝等有补偿措施。
检查方法:观看施工现场、比对施工图纸。
4.2.3 回填土中无石块等杂物,接地线安装美观,对不同土壤和环境进行符合设计及规范要求的整改措施,并达到有效降低接地电阻目的。
检查方法:观看施工现场、比对施工图纸。 接地连接点
连接到电气设备上的接地线应用镀锌螺栓连接,螺栓连接孔数量、孔径及搭接长度应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-90的规定;螺栓连接应有防松装置,接触面应涂有电力复合脂。
检查方法:观看检查、用尺测量。 搭接焊连接长度应符合表3要求。
表3 接地搭接焊的最小长度
种类、规格及单位 扁钢 圆钢 圆钢与扁钢 搭接焊长度 宽度的2倍 直径的6倍 圆钢直径的6倍 备注 至少3个棱边焊接 检查方法:观看检查、随机测量搭接长度。
焊接连接时,焊接部分应完全融解,如有必要,需预先做焊点切开检查;焊点应做防腐处理,
焊点外观饱满,表面没气孔,防腐处理表面光滑平坦,颜色一致。 检查方法:观看检查、随机测量搭接长度、抽取极少量的焊点进行焊点切开检查焊接情形。
设备接地和防雷接地
变配电所的接地干线应有许多有2处与接地装置引出线连接; 检查方法:观看检查。
SH35XX-200X 石油化工电气工程质量验收规范