江苏南通三建集团有限公司
Jiangsu Nantong No.3 Construction Engineering Group CO.,LTD 海科研发中心二期工程施工组织设计 2.混凝土坍落度测试每一工作班不应少于四次,以浇筑点实测值为准,并做好记录。 三、混凝土强度等级
现场管理人员和作业人员都必须十分清楚地了解各种混凝土的标号、特性、所用的部位、要求,以确保工程的内在质量。 四、混凝土的泵送
1、混凝土输送方式
选用HBTS80-13-130R型拖式混凝土泵车,将混凝土直接泵送到浇筑地点。
2、泵管的选择和布置
输送管直径的选择:根据本工程结构高度约25m,泵管选用直径125mm。
泵管的布置:泵管的布置原则:宜直,转弯缓,管线短,接头严和管架牢固。水平配管接头处设马凳,转弯处必须设井字形支架。 垂直配管可用钢管井架和吊架支设,管与楼板间的缝用木楔堵塞。 3、 混凝土的泵送
(1)对混凝土泵送岗位的要求
泵机操作人员持证上岗;水、电供应到位;规定联络统一信号或配备通讯设备;泵机先行启动运转,检查正常后报告生产负责人。 (2)混凝土的泵送程序
润管:混凝土在泵送以前,应先泵水,然后与混凝土同成分的水泥砂浆,使管壁处于充分滑润状态。润管用水泥砂浆不得直接泵入结构内,应放入桶内备用。
第37页 共125页
江苏南通三建集团有限公司
Jiangsu Nantong No.3 Construction Engineering Group CO.,LTD 海科研发中心二期工程施工组织设计 润管用水、水泥浆和水泥砂浆的用量
管道长度(m) <100 100-200 >200 (3)泵送
混凝土泵送按初始泵送、正常泵送、短时间停泵、长时间停泵的操作规程作业。 五、混凝土浇筑 1、 基础混凝土的浇筑
(1)现场配备HBTS80-13-130R型输送泵1台,QTZ63塔吊1台,HZ-50型插入式振捣棒10个,平板振动器2台,同时根据工程所属位置及现浇混凝土的实际情况,配备10~15辆6至12立方的混凝土搅拌车进行运送砼。
(2)基础的整体性要求高,必须采用连续浇筑,施工工艺上应做到全面分段浇筑,但又必须保证连接处在初凝之前结合好,不致形成施工缝。根据基础浇筑时的气温和水泥的初凝时间,初步拟定混凝土浇筑的允许间歇时间不超过4小时,故混凝土的施工进度必须以允许间歇时间为中心进行逐步浇筑。
(3)浇筑方法
基础混凝土浇筑采用“分层浇筑、分层振捣、一个斜面、一次到顶”的方法。振捣时做到快插慢拨,插点有序,无漏振,也不过振。
(4)防止底板裂缝的措施
掺外加剂:在水泥中掺防水膨胀剂,以补偿混凝土的收缩,提高混凝土的抗裂、抗渗能力。
第38页 共125页
水 (L) 30 30 30 水 泥 浆 水泥用量(kg) 100 稠 度 粥状 水 泥 砂 浆 用量(m3) 水泥:砂 0.5 1.0 1.0 1:2 1:1 1:1 江苏南通三建集团有限公司
Jiangsu Nantong No.3 Construction Engineering Group CO.,LTD 海科研发中心二期工程施工组织设计 技术措施:选用矿渣水泥和掺入适量粉煤灰,以减小水化热;采用分段施工法,以减少混凝土的温度应力和收缩应力;防止混凝土过振,以免层面产生较厚的砂浆层,造成表面裂缝;在混凝土初凝之前,进行二次振捣,以增加混凝土的密实度,减少混凝土的表面裂缝。 2、柱、墙混凝土的浇筑
(1)浇筑前洒水湿润老混凝土面层。
(2)墙底垫50-80mm厚与混凝土中成份相同的水泥砂浆。 (3)浇筑时应注意的要点:
墙身采用分层浇筑法,即顺着混凝土的自然斜面,自下而上分层浇筑,分层振捣。当遇到有门窗洞时,应采用对称分层浇筑,两侧混凝土下料高差不宜超过500mm;要加强对墙体前导混凝土的振捣,防止烂根现象;每层灌筑厚度不得超过500mm,插点要均匀;对于振捣墙板下部不可见部分的混凝土,派有经验的技工操作,避免漏振或过振,特别对墙的顶部混凝土防止过振,以免面层形成软弱混凝土,影响结构质量;当浇筑高度大于3m时,应采用串筒、溜管等下料,以防混凝土离析。 3、 楼层板的浇筑
(1)铺设楼板混凝土时应适当比设计厚度稍厚,用平板式震动器或插入式震动器振捣密实。
(2)面层标高(板厚)控制:混凝土振完后用大杠刮平,拉水平线控制面层标高并进行修整,使混凝土面标高同设计标高或高出2mm,地面不宜超高,以免影响下道工序的施工。
(3)尽可能减少冷缝,如超过终凝时间应作表面接浆处理。 4、楼梯混凝土浇筑
(1)楼梯混凝土浇筑前将接缝处的杂物清理干净。
(2)梯段混凝土比楼板的混凝土提前浇筑1-1.5h,以免梯段与上部平台板交接处产生下沉缝隙的现象。 5、 混凝土施工缝的设置
第39页 共125页
江苏南通三建集团有限公司
Jiangsu Nantong No.3 Construction Engineering Group CO.,LTD 海科研发中心二期工程施工组织设计 (1)施工缝的位置
地下外墙水平施工缝:最下一道留在基础板面向上300mm;其它留在地下室外墙与顶板上、下处。地上外墙的水平缝:留在板底面或楼层板面处。 墙的垂直施工缝,留在门洞过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横的交接处。
后浇带按设计位置预留。 (2)施工缝的设置要求
施工缝应与板或梁垂直设置,可用钢丝网或木板闸槎,施工缝不得斜向留置;施工缝处闸槎应严密,防止漏浆。
(3)施工缝的处理
在施工缝处继续浇筑时,已浇混凝土抗压强度不应小于1.2Mpa。并按下面要求进行处理:
在已硬化的混凝土表面加以凿毛,并清除垃圾、水泥薄膜、表面松动砂石,用水冲洗干净;冬期宜用空压机,将杂质清除。
施工缝处回弯钢筋时,防止钢筋周围的混凝土不受松动和损坏。 在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成份相同的水泥砂浆。
机械振捣前,宜向施工缝处逐渐推进,距老混凝土边80-100mm,但应加强对施工缝接缝边部的振捣工作。 6、 混凝土试块的留置
(1)混凝土试块的留置按《混凝土结构工程施工及验收规范》和《地下工程防水技术规范》的要求留置。冬期混凝土增加两组同条件的试块,分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的强度。
(2)见证试块,浇筑混凝土前应书面通知监理及相关单位,做好见证试块。 7、混凝土养护
当混凝土表面最后一次打磨或压光后应及时盖上塑料布或湿草帘,终凝后喷水保养,浇水次数应能保持表面湿润状态;对混凝土墙面需派专人喷
第40页 共125页
江苏南通三建集团有限公司
Jiangsu Nantong No.3 Construction Engineering Group CO.,LTD 海科研发中心二期工程施工组织设计 水养护或喷刷混凝土养护液。常温下一般混凝土养护7d,防水混凝土养护14d。当日平均气温低于5℃,不得浇水。冬期按冬期施工要求进行保温养护。
8、浇筑过程中对混凝土的检查
(1)检查混凝土的品种、性能要求和质量,每一工作班应不少于一次。 (2)检查混凝土浇筑地点的坍落度,每一工作班应不少于一次,泵送混凝土坍落度与要求坍落度之间的允许偏差为±30mm。
(3)随时检查混凝土保养情况。 9、混凝土成品保护
(1)已浇筑楼板,必须在混凝土强度达到1.2Mpa以后,方准上人操作。
(2)混凝土浇筑时保护好埋件、埋管、盒等。
(3)楼梯踏步吊模要支撑牢固,以防人员上下造成变形。拆模后,楼梯踏步棱角用板防护。
(4)控制拆模时间,确保棱角完整,表面平整。所有高度1.50m以下,阳角均用木质材料护角。
6、防水工程
一、地下室防水
地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,种植顶板的防水等级为一级,并应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P6级抗渗混凝土底板外加4mm厚自粘型SBS改性沥青防水卷材。地下室侧墙的防水做法:采用P6级抗渗混凝土墙外加4mm厚自粘型SBS改性沥青防水卷材,防水卷材外侧设50㎜厚塑聚苯板保护墙。地下室顶板防水做法:3㎜厚自粘型SBS改性沥青防水卷材,最上层4㎜厚耐根穿刺SBS防水卷材,地下室外墙竖向施工缝,与外墙的交接
第41页 共125页