15 [单选题]下列关于消防水泵接合器设置要求的说法,错误的是( )。 A.墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为1.10m
B.水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力
C.墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2m,且不应安装在玻璃幕墙下方
D.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点 【答案】A
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.4.8,墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方,C选项错误,A选项正确;
根据5.4.9,水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力,B选项错误;
根据5.4.7,水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m,D选项错误。本题答案为A。
16 [单选题]某建筑消防给水系统采用一组消防水泵供水,在消防水泵房内设有流量和压力测试装置。当消防水泵采用计量精度为0.5级的压力检测装置时,该装置最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的( )%。 A.160 B.165 C.175 D.180 【答案】B
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.1.11—3,一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,消防水泵压力检测装置的计量精度应为0.5级,最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计压力值的165%。本题答案为B。 17 [单选题]某高层综合楼,室内、外消火栓的设计流量均为20L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为15L/s。市政给水管网能够保证室外消防用水,消防水池储存室内消火栓和自动喷
3
水灭火系统的用水量,消防水池有符合要求的补水措施,两路补水量均为30m/h。该建筑
3
消防水池的最小有效容积为( )m。 A.104 B.180 C.240 D.270 【答案】B
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014表3.6.2,高层综合楼消火栓系统的火灾延续时间不应低于3h;自动喷水灭火系统的火灾延续时间为1h。消防水池储存室内消火栓和自动喷水灭火系统的用水量,建筑室内消防用水量应为
33
20×3×3.6+15×3.6=270m;消防水池在火灾延续时间内的连续补水量为30×3=90m,所以建
3
筑消防水池最小有效容积应为270-90=180m。本题答案为B。
18 [单选题] 稳压泵设有三个压力控制点,分别为p1、p2、p3,其中p1为稳压上限,p2为稳压下限,p3为消防主泵启动压力点。下列关于这三个压力控制点的说法,正确的是( )。 A.当压力达到p2时,稳压泵停止 B.当压力达到p1时,稳压泵启动
C.当压力达到p3时,稳压泵启动,消防主泵也同时启动 D.以上说法都不对 【答案】D
【解析】 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—201411.0.6,稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。由稳压泵的工作原理可知,当管网内的压力达到稳压上限值p1时,稳压泵停止工作;当管网泄漏或者由于其他原因,管网内的压力下降,当压力下降到稳压下限值p2时,稳压泵会再次启动,以维持管网内的压力;当管网内的压力下降到消防主泵的启动压力点p3时,消防主泵应能启动,同时稳压泵应停止工作。本题答案为D。
19 [单选题] 某采用临时高压消防给水系统的工艺装置区周围设有室外消火栓,根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)的规定,其间距不应大于( )m。 A.60 B.80 C.120 D.150 【答案】A
【解析】 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20147.3.7,工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。本题答案为A。
20 [单选题] 某公共建筑高度为43m,总建筑面积为10000m,顶部设有高位消防水箱,建筑内设有自动喷水灭火系统和消火栓系统,为满足最不利点灭火设备的水压要求,在该建筑顶部设了增稳压装置。下列有关该建筑灭火设备最不利点处静水压力的说法,正确的是( )。 A.消火栓系统管网最低点静水压力为0.1MPa B.自动喷水灭火系统喷头静水压力为0.12MPa C.消火栓系统管网最不利点处的静水压力为0.16MPa D.自动喷水灭火系统喷头最不利点处的静水压力为0.07MPa
2
【答案】C
【解析】 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.2.2,高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
1)一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa。
2)高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa。
3)工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m时,不宜低于0.07MPa。 4)自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。
5)当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。
根据5.3.3—3,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。因为设置稳压装置,消防设施最不利点的静水压力则不再是0.07MPa或0.10MPa,而是大于0.15MPa,C选项正确。本题答案为C。
21 [单选题]某建筑采用消防水泵转输水箱串联方式分区供水,根据规定转输水箱的有效容积
3
不应小于( )m。 A.18 B.36 C.60 D.100 【答案】C
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20146.2.3—1,当采用消防
3
水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m,转输水箱可作为高位消防水箱。本题答案为C。
22 [单选题] 某建筑高度为62m的办公楼,地上12层,采用临时高压消防给水形式,设有室内外消火栓系统,当系统工作压力为3.2MPa时,应采用( )方式减压。 A.减压阀 B.消防水泵串联 C.节流管 D.减压孔板 【答案】B
【解析】 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20146.2.2,分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行
3
或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。本题答案为B。
23 [单选题]某住宅,建筑高度为120m,设有高位消防水箱,则该建筑室内消火栓系统最不利点处静水压力不应低于( )MPa。 A.0.05 B.0.07 C.0.10 D.0.15 【答案】B
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.2.2—2,高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa。公共建筑大于100m,不低于0.15MPa;高层住宅(包括100m以上)不应低于0.07MPa 24 [单选题] 室内消火栓栓口静压大于( )MPa时应采取分区供水。 A.0.35 B.0.5 C.0.7 D.1.0 【答案】D
【解析】 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20146.2.1,符合下列条件时,消防给水系统应分区供水: 1)系统工作压力大于2.40MPa。 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa。
3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 本题答案为D。
25 [单选题]下列有关消防水泵吸水管和出水管上设置压力表的说法,不正确的是( )。 A.压力表应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接 B.压力表的直径不应小于100mm
C.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于设计工作压力的3倍,且不应低于1.6MPa D.消防水泵吸水管上压力表的最大量程不应低于0.7MPa 【答案】C
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.1.17,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:
1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。
3)压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6ram的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。 本题答案为C。
26 [单选题] 当室外消防给水系统因引入管设有倒流防止器,在火灾时因其水头损失导致室外消火栓的出流量和压力不能满足相应的要求时,应采取的有效措施是( )。 A.增加供水时间 B.采用高压消防给水系统 C.在倒流防止器后增加室外消火栓 D.在倒流防止器前增加室外消火栓 【答案】D
【解析】 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20147.3.10,室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第7.2.8条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。本题答案为D。 27 [单选题] 下列关于消防给水系统分区供水的说法,正确的是( )。
A.当采用消防水泵转输水箱串联分区供水时,转输泵应先启动,消防水泵后启动 B.当采用消防水泵直接串联分区供水时,下区消防水泵应先启动,上区消防水泵后启动 C.当采用减压阀减压分区供水时,减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于2:1 D.当采用减压水箱分区供水时,减压水箱的有效容积不应小于60m 【答案】B
【解析】 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—201411.0.11,当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动,A选项错误,B选项正确;根据6.2.4—6,减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,C选项错误;根据6.2.5—3,
3
减压水箱的有效容积不应小于18m,D选项错误。本题答案为B。
28 [多选题]某一级耐火等级多层丙类仓库,建筑总体积5000m,建筑高度24m,设有室内消火栓系统。下列关于该系统设置的做法,错误的有( )。 A.该仓库消火栓栓口动压为0.20MPa B.该仓库内消火栓的布置间距为50m C.配备长度为30m的消防水带 D.采用DN65的室内消火栓
3
3