西南证券总部大楼检验批划分方案
1、工程概况
本工程位于江北嘴CBD的核心区域。面朝嘉陵江,背靠江北中央公园,总用地面积9553.6平方米,总建筑面积117713.51平方米,其中地上建筑面积76428.8平方米,地下建筑面积41284.71平方米,由裙楼及塔楼组成。建筑层数:地上:43层;地下:6层。建筑高度:198.6m(正负零至混凝土屋面冒厅层),地下一层楼面(相对标高-4.8m)为结构的嵌固层。嵌固层以下有5层地下室,高度19.8m;嵌固层以上有7层裙房,高度37.6m。基础形式为筏板基础、独立柱基础、条形基础相结合。主体结构形式:塔楼采用框架-核心筒结构体系,裙房及地下车库采用框架结构体系。项目功能:商务办公和服务综合体。工程四周为市政道路,已建成通车的有南面金沙路,已建成但还未通车的有西面的金沙支路、北面桂花街支路及东面桂花街,市政道路高程为226.5~236.0m。本工程西侧为在建重庆市农村商业银行,北侧为在建中
国
银
行
。
本工程结构设计使用年限为50年;设计基准期50年;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为甲级;建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类)。抗震设防基本烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第一组;建筑防火分类为一类,耐火等级为一级;混凝土结构的环境类别的要求:埋入土层的地下室及室外露天环境为二(a)类,其它为一类;地下室防水等级为一级;人防设计为异地人防;设计±0.000m标高所对应的绝对标高值为231.400m。
1 / 18
2、编制依据
2.1建筑工程施工质量验收统一标准 (GB50300-2013) 2.2 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 2.3 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)
2.4混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)-2011版 2.5 屋面工程质量验收规范(GB50207-2012) 2.6 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 2.7 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010) 2.8建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 2.9 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 2.10 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002) 2.11建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007) 2.12钢管混凝土工程施工质量验收规范(GB50628-2010) 2.13 智能建筑工程施工质量验收规范(GB50339-2013) 2.14 本工程施工图 3、工程检验批划分方案
3.1 工程质量验收划分
本工程有以下10个分部:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能。
分项工程划分:由检验批组成。 3.2 分部、分项的检验批划分
2 / 18
根据工程设计文件,本方案主要针对地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑节能(围护系统节能)、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调分部的分项检验批进行划分,如下列各表。关于电梯分部,室外工程由专业分包单位在其施工方案中进行划分。
表3.2-1:地基与基础分部检验批划分
分部 子分部 分项 检验批名称 检验批批次 按30个左右的基坑及土方开挖 土方开挖 平基标高范围为1批,共为12批 土方 土方回填 土方回填 外围挡墙后填土,按每回填1m高划分为1批;内挡墙后填土,按不同部位各划分为1批 地 基 与 基 础混凝土基础 钢 筋 钢筋连接 钢筋加工 模 板 模板安装 模板拆除 1批 1批 以平基标高按30个左右的基坑为1批,共12批 以平基标高按30个左右的基坑为1批,共12批 以平基标高按30个左钢筋安装 右的基坑为1批,共12批 以平基标高按30个左混凝土 原材料及配合比 右的基坑为1批,共12批 3 / 18
检验批划分方案汇总
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)