好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB5025796电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(2)被密封的电缆断面,应近似圆形;

(3)弹性密封圈及金属垫,应与电缆的外径匹配;其密封圈内径与电缆外径允许差值为±1mm;

(4)弹性密封圈压紧后,应能将电缆沿圆周均匀地被挤紧。

3.2.3.4有电缆头腔或密封盒的电气设备进线口,电缆引入后应浇灌固化的密封填料,填塞深度不应小于引入口径的1.5倍,且不得小于40mm。

3.2.3.5电缆与电气设备连接时,应选用与电缆外径相适应的引入装置,当选用的电气设备的引入装置与电缆的外径不相适应时,应采用过渡接线方式,电缆与过渡线必须在相应的防爆接线盒内连接。

3.2.4电缆配线引入防爆电动机需挠性连接时,可采用挠性连接管,其与防爆电动机接线盒之间,应按防爆要求加以配合,不同的使用环境条件应采用不同材质的挠性连接管。

3.2.5电缆采用金属密封环式引入时,贯通引入装置的电缆表面,应清洁干燥;对涂有防腐层,应清除干净后再敷设。

3.2.6在室外和易进水的地方,与设备引入装置相连接的电缆保护管的管口,应严密封堵。

3.3 爆炸危险环境内的钢管配线

3.3.1配线钢管,应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。

3.3.2钢管与钢管、钢管与电气设备、钢管与钢管附件之间的连接,应采用螺纹连接。不得采用套管焊接,并应符合下列要求:

3.3.2.1螺纹加工应光滑、完整,无锈蚀,在螺纹上应涂以电力复合脂或导电性防锈脂。不得在螺纹上缠麻或绝缘胶带及涂其它油漆。

3.3.2.2.在爆炸性气体环境1区和2区时,螺纹有效啮合扣数:管径为25mm及以下的钢管不应少于5扣;管径为32mm及以上的钢管不应少于6扣。

3.3.2.3在爆炸性气体环境1区或2区与隔爆型设备连接时,螺纹连接处应有锁紧螺母。

3.3.4.2在爆炸性粉尘环境10区和11区时,螺纹有效啮合扣数不应少于5扣。

3.3.2.5外露丝扣不应过长。

3.3.6.2除设计有特殊规定外,连接处可不焊接金属跨接线。

3.3.3电气管路之间不得采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应密贴。

3.3.4在爆炸性气体环境1区、2区和爆炸性粉尘环境10区的钢管配线,在下列各处应装设不同型式的隔离密封件:

3.3.4.1电气设备无密封装置的进线口。

3.3.4.2管路通过与其它任何场所相邻的隔墙时,应在隔墙的任一侧装设横向式隔离密封件。

3.3.4.3管路通过楼板或地面引入其它场所时,均应在楼板或地面的上方装设纵向式密封件。

3.3.4.4管径为50mm及以上的管路在距引入的接线箱450mm以内及每距1.5m处,应装设一隔离密封件。

3.3.4.5易积结冷凝水的管路,应在其垂直段的下方装设排水式隔离密封件,排水口应置于下方。

3.3.5隔离密封的制作,应符合下列要求:

3.3.5.1隔离密封件的内壁,应无锈蚀、灰尘、油渍。

3.3.5.2导线在密封件内不得有接头,且导线之间及与密封件壁之间的距离应均匀。

3.3.5.3管路通过墙、楼板或地面时,密封件与墙面、楼板或地面的距离不应超过300mm,且此段管路中不得有接头,并应将孔洞堵塞严密。

3.3.5.4密封件内必须填充水凝性粉剂密封填料。

3.3.5.5粉剂密封填料的包装必须密封。密封填料的配制应符合产品的技术规定,浇灌时间严禁超过其初凝时间,并应一次灌足。凝固后其表面应无龟裂。排水式隔离密封件填充后的表面应光滑,并可自行排水。

3.3.6钢管配线应在下列各处装设防爆挠性连接管:

3.3.6.1电机的进线口。

3.3.6.2钢管与电气设备直接连接有困难处。

3.3.6.3管路通过建筑物的伸缩缝、沉降缝处。

3.3.7防爆挠性连接管应无裂纹、孔洞、机械损伤、变形等缺陷;其安装时应符合下列要求:

3.3.7.1在不同的使用环境条件下,应采用相应材质的挠性连接管。

3.3.7.2弯曲半径不应小于管外径的5倍。

3.3.8电气设备、接线盒和端子箱上多余的孔,应采用丝堵堵塞严密。当孔内垫有弹性密封圈时,则弹性密封圈的外侧应设钢质堵板,其厚度不应小于2mm,钢质堵板应经压盘或螺母压紧。

3.4本质安全型电气设备及其关联电气设备的线路

3.4.1本质安全型电气设备配线工程中的导线、钢管、电缆的型号、规格以及配线方式、线路走向和标高、与关联电气设备的连接线等,

除必须按设计要求施工外,尚应符合产品技术文件的有关规定。

3.4.2本质安全电路关联电路的施工,应符合下列要求:

3.4.2.1本质安全电路与关联电路不得共用同一电缆或钢管;本质安全电路或关联电路,严禁与其它电路共用同一电缆或钢管。

3.4.2.2两个及以上的本质安全电路,除电缆线芯分别屏蔽或采用屏蔽导线者外,不应共用同一电缆或钢管。

3.4.2.3配电盘内本质安全电路与关联电路或其它电路的端子之间的间距,不应小于50mm;当间距不满足要求时,应采用高于端子的绝缘隔板或接地的金属隔板隔离;本质安全电路、关联电路的端子排应采用绝缘的防护罩;本质安全电路、关联电路、其它电路的盘内配线应分开束扎、固定。

3.4.2.4所有需要隔离密封的地方,应按规定进行隔离密封。

3.4.2.5本质安全电路及关联电路配线中的电缆、钢管、端子板,均应有蓝色的标志。

3.4.2.6本质安全电路本身除设计有特殊规定外,不应接地。电缆屏蔽层,应在非爆炸危险环境进行一点接地。