2)传感器安装前,请不要接通电源,安装无误后方通电,以避免损坏仪器:
3)将传感器垂直悬挂使用,避开有滴水、冲击振动和磁场干扰的场所 4)传感器气体采样口的一端为待监测气体的进气端,可采用软管将待监测气体导入传感器气体 采样口,另一端与大气相通,以保证气体有一定的流动性,提高反应速度。
5)由图1所示的信号输出口是一个4芯不锈钢防水插座,其功能是为传感器提供本安电源,同 时输出监测信号,具体连接参照表1所述接线;
表1 4芯不锈钢插座接线 4芯插头 '1 意义 电源 2 地 3 频率信号 4 电流信号 200Hz~1000Hz 1mA~5mA 6)接地端子必须与大地可靠接地。 5.2传感器的调试 5.2.1正常工作 1)数码管显示
按照第5节所述的方式正确接线后,以第3. 2条规定的电源电压通电,传感器如果正常工作,则显示当前氧气浓度值(体积百分含量,单位:%。 2)指示灯显示
显示窗数码管下面还有两个指示灯:
左边一个是电源指示灯:亮:表示有电:暗:表示没电:
右边一个为工作状态指示灯:闪烁:表示传感器正常工作:不闪烁:表示传感器故障。 3)声光报警
当传感器监测氧气浓度超过或低于某一浓度值时,传感器将发出声光报警信号。 4)故障指示
当传感器氧气敏感元件发生故障,数码管将显示OFF标志。 5)信号输出
正常工作条件F,传感器输出与氧气浓度成比例关系的频率信号(200Hz~1000Hz)和电流 信号(lmA~5mA)。 6)遥控器操作
当正确连线后,通电,遥控调校,调校内容包括:准确度调校,报警调校,其中准确度调
校在出「前已经精密调校,一般来说不用调校了,没有标准气样,请不要随意调校该项目,报警 调校可以根据现场需要任意调整,第一次使用时,只需根据需要调校报警参数。 在正常工作状态下
a)同时按下遥控器\△+▽\键,进入\报警调校\状态: b)同时按下遥控器\选择+▽\键,将进入\零点调校\状态: c)同时按下遥控器\选择+△\键,将进入\满度调校\状态。 若不小心进入\准确度调校\状态(数码管显示VERI ),请同时按下遥控器\选择+▽\键, 或者\选择+△\键返回正常工作状态!
5.2.2报警调校
传感器报警可设置两种情况:高限报警和低限报警: 1)高限报警
当报警类型tyPE=HI时,表示:测量氧气浓度≥设置报警值时,声光报警: 2)低限报警
当报警类型tyPE=LO时,表示:测量氧气浓度≤设置报警值时,声光报警:
报警调校的内容包括:报警类型调校和报警值调校。
在正常工作情况下,同时按 \△+▽\键,进入报警调校状态,数码管将显示ALAr字符,参照图2步骤调校参数:
图2报警参数设置流程图
注:1)上面方框内的字符为数码管显示提示符: 2)tyPE表示报警类型,有两种类型: HI和LO:
a)当报警类型tyPE=HI时,表示高限报警:测量氧气浓度二三设置报警值时,声光报警:
b)当报警类型tyPE=LO时,表示低限报警:测量氧气浓度运设置报警值时,声光报警:
3) ALAr表示进入报警值设置状态,报警值可在0.0---25.0 (%)之间任意设置。 5.2.3准确度调校
一般情况不进行准确度调校,若不小心进入准确度调校状态(数码管显示VERI ),请同时按下
遥控器\选择\和\▽\按键或者\选择\和\△\,返回正常工作状态! 标气要求:试验用气样采用氨气中氧气,不确定度应不超过1%,纯度为99.9%的工业纯氯气。 准确度调校需要气样:
1) 纯度为99.9%的工业纯氮气 2) 氧气浓度为25%的标气。
准确度调校包括零点调校(ZErO)和满度调校(SCAL). 每次调校,需要依次通入相应的氧气浓度标气,通过遥控器上的按键进行设置。 1)零点调校:
在正常工作情况下,同时按下\选择+▽ \键,进入零点调校,数码管将显示\字符,具体步骤如下:
图3零点调校流程图
参数设置保存完成后,多次同时按下\选择+▽\键,将退出准确度调校状态,回到正常工作状态。 2)满度高校:
在正常工作情况下,同时按“选择+△”,进入满度高校,数码管显示“VERI”字符,具体步骤如下:
图4满度调校流程图