好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

吊篮专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

[键入文字]

4、工作钢丝绳和安全钢丝绳安装前应逐段仔细检查是否存在损伤或缺陷并且对绳上附着的涂料、水泥、玻璃胶等污物必须彻底清理,对不符合要求的钢丝绳坚决更换。

5、对生命绳,安装前应逐段严格检查有无损伤。生命绳必须独立于悬挂机构另行固定。绳头在建筑物或构筑物顶部的固定必须牢靠。在与建筑物或构筑物的转角接触处应采取有效保护措施,避免被磨断。

6、提升机在安装前必须确定是经过检修和保养合格的,安装时必须采用螺栓将其可靠地固定在悬吊平台的吊架上。

7、安全锁在安装前必须确定是在有效标定期内

悬挂机构运送到屋面指定处,核对零部件包括前、中、后梁,前后支座、上支座、悬挂架和脚轮、工作和安全钢丝绳、加强钢丝绳、配重、上限位挡块等。

吊篮架设示意图

女 儿 墙电 动吊 篮配 重 每 块 25共 计 36 块前 后 支 架 底 部 垫 一 定 厚 度 和 宽 度的 木 板 增 加 受 力 面 积 来 分 散 力

四、临时电源布置方案

一、施工现场吊篮临时用电措施

根据建设部《施工现场临时用电安全规范》(JDJ46-2005)的规定,结合本幕墙工程项目的吊篮使用情况,制定该措施: 1、施工现场临时用电的原则及组织:

(1)必须采用三级配电机构:即从施工现场的电源进线至用电设备,必须经总配电箱(电源总配电设备)、分配电箱(若干用电负荷相对集中处)、开关箱(单个用电设备控制箱)三个层次逐步配送电力,任何用电设备不得越级配电。 (2)必须采用二级漏电保护装置:在现场临时用电工程中,总配电箱中须装设

14

[键入文字]

漏电、开关,所有漏电开关箱中必须装设漏电开关(分配电箱可不设漏电开关)。 (3)必须实施“一机一闸”制:即一把分路闸刀管一只开关箱,每只开关箱只连接一台电动机控制回路,不再存在分路问题。

(4)必须设置电气线路的基本保护系统:在三相四线配电线路中,应设置保护零线(PEN线)即采用三相五线制的TN-S接线保护型,保护零线应进行不少于三处的重复接地。基本保护系统和二级漏电保护装置,组成了现场临时用电防触电的二道防线

(5)动力照明分设原则:动力配电箱和照明配电箱宜单独设置,或电源箱共箱分路配电;动力开关箱和照明开关箱分箱设置,不得共箱分路设置。吊篮电箱只能专用,不得在吊篮内连接出220V的用电设施。

(6)尽量压缩配电间距:除总配电箱(配电室外),分配电箱、开关箱及用电设备间距离应尽量缩短,分配电箱应设在用电设备相对集中处,与开关箱的距离不得超过30m;开关箱与用电设备的距离不宜超过3m。

(7)根据施工现场吊篮临时用电的实际情况,临时用电主要进行以下施工组织: a.现场勘查;

b.确定电源进线、配电装置、用电设备及配电线路走向,确保安全、节约用电。 2、现场用电的配电系统(配电装置包括配电箱和开关箱的箱体及各类电气元件,箱体制作和使用应符合下列要求)。

(1)箱体应满足防尘、防晒、防雨(水)要求,不得采用木板制作。可用厚度

不少于1mm的冷轧铁或其他优质的绝缘板制作;

(2)电气安装板用于安装电气元件及零线(N)保护零线(PEN)、端 子板,

宜采用优质绝缘板制作。当安装板和箱体才用折页式活动 联接时,配线必须用编制铜芯软线跨接

(3)N端子板和PEN端子板必须分别设置,避免N线和PEN线混接

(4)N端子板与铁质的箱体之间必须保持绝缘;而PEN端子板与铁质箱体必须

保持电气连接,应采用紫铜板制作,其端子数应与进出线总路保持一致 (5)固定式配电箱、分配电箱及开关箱,其箱底距离地面高度应为 1.3-1.5m;

移动式配电箱、分配电箱及开关箱,其底部距离地面高度应为0.6-1.5m (6)配电箱、分配电箱及开关箱的箱门处应有规范的标牌,内容包括名称、用

15

[键入文字]

途、分路标记、箱内线路接线图等

(7)配电箱、分配电箱及开关箱均应装设门锁,由专人负责开启和上锁,下班

停工或中班停止作业1小时以上,相关电箱应复零、断电、锁箱 (8)配电箱、分配箱及开关箱配置的电气元件,应具备以下四种基本功能 a.电源隔离功能; b.电路接通与分断功能;

c.短路、过载、漏电等保护功能(分配电箱无漏电保护要求); d.通电状态指示功能;

3、各电箱元件配置、接线及使用要求如下:

(1)总配电箱应按三相五线型式布置,即必须设置PEN端子板;

(2)总电路及分电路的电源隔离开关,均采用3级刀型开关,并设置于进线端; (3)总电路及分电路隔离开关负荷侧设置三级断路开关(或熔断器、刀熔开关

等短路保护装置),三级四线漏电开关;

(4)分配电箱不设置漏电保护,应按次序装设隔离开关、短路保护(熔断器、

短路开关)过载保护器(热继电器等);

(5)动力开关箱的电气元件配置,基本上河配电箱相同,仅是电流等级选择不

同,漏电开关可可选择三级三线型产品;

(6)照明开关箱应单独设置,照明线路采用二级刀型开关、二级断路开关或熔

断器单级二线漏电开关;

(7)各类电箱的电气配置和接线严禁任意改动或加接其他用电设备; (8)配电装置的漏电开关应在班前检查时,按实验按钮检查一次,试调正常方

向方可以继续使用;

(9)电工或用电人员在各类电箱工作时,必须按规定穿戴绝缘体防护用品,使

用绝缘工具;

(10)严禁带电或采用预约停、送电时间方式检修电箱及用电设施。检修前必须

断电,并在隔离开关上挂上“禁止合闸,有人工作”警告牌,由专人负责挂取、送电和停电应严格按下列顺序操作: 送电顺序:总配电箱---分配电箱---开关箱; 停电顺序:开关箱-----分配箱------总配电箱;

16

[键入文字]

二、吊篮电器控制系统

1、吊篮应单独设置二级电箱,电箱作为吊篮的专用。

2、电气控制系供电应采用三相五线制。接零、接地线应始终分开,接地线应采用黄绿相间线。

3、吊篮的电气系统应可靠的接地,接地电阻不应大于4Ω,在接地装置处应有接地标志。电气控制部分应有防水、防震、防尘措施。其元件应排列整齐,连接牢固,绝缘可靠。电控柜门应装锁。

4、控制用按钮开关动作应准确可靠,其外露部分由绝缘材料制成,应能承受50HZ正弦波形、1 250V电压为时1 min的耐压试验。 5、带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于2MΩ。 6、电气系统必须设置过热、短路、漏电保护等装置。

7、悬吊平台上必须设置紧急状态下切断主电源控制回路的急停按钮,该电路独立于各控制电路。急停按钮为红色,并有明显的“急停”标志,不能自动复位。

8、电气控制箱按钮应动作可靠,标识清晰、准确。

9、应采取防止随行电缆碰撞建筑物、过度拉紧或其他可能导致损坏的措施。 五、验算

A)常规悬挂支架吊篮安全验算 1、吊篮风荷载计算

Qwk?wk?F?0.50kN/m2?4.046m2?2.023kN 式中:Qwk——吊篮的风荷载标准值(kN);

——风荷载标准值,

F——吊篮受风面积,

2、钢丝绳承载力验算

根据GB19155-2003《高处作业吊篮》第5.4.6.2条要求,钢丝绳安全系数不应小于9。

选用钢丝绳:<4×31SW+FC-8.3>规格,最小破断拉力为54kN。 1)吊篮动力钢丝绳所受竖向荷载:

17

[键入文字]

Q1?(Gk?Qk)/2?(6.044?4)/2?5.022kN 式中:Q1——吊篮动力钢丝绳竖向荷载标准值(

);

——吊篮及钢丝绳自重标准值,

Gk?(114.4?22?332?106?10?20)?10?5548N?6.044kN

其中:钢丝绳重量:0.26kg/m×4根×110m=114.4kg

电缆线重量:0.2kg/m×1根×110m=22kg 平台总重量:332kg(以最长的6m平台计算) 提升机重量:53kg×2=106kg 安全锁重量:5kg×2=10kg

电控箱重量:20kg;

Qk——施工活荷载标准值,Qk=400?10=4000N?4KN

其中:吊篮最大安全载重量为400kg。

2)吊篮动力钢丝绳所受水平荷载:

Q2?Qwk/2?2.023/2?1.012kN 式中:

——吊篮的风荷载标准值,Qwk?2.023kN。

3)吊篮在使用时,动力钢丝绳所受拉力为:

2QD?KQ12?Q2?95.0222?1.0122?46.11kN?54kN

式中:——动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(kN); ——安全系数,选取9。

经计算证明,施工中4×31SW+FC-8.3规格钢丝绳符合GB19155-2003吊篮标准5.4.6.2的安全要求。

3、吊篮前支架压力计算 悬挂机构1.5m/4.6m计算:

'ND?QD(1?L1/L2)?GD?5.0222?1.0122(1?1.5/4.6)?1.63?8.42kN

式中:ND——支撑悬挂机构前支架的结构所承受的集中载荷(

安全救援小组组长衣明涛);

组员陆瑞安全员王洪亮副组长李月华——吊篮动力钢丝绳所受拉力的施工核算值(组员欧阳瑛);

组员应晓辉组员郭成陵

18

7w5zz3y41l036aw5tvxo0daes3y38300x5p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享