2.影响边坡稳定的因素(土地水沟)
地形地貌条件的影响(山地、平原);岩土类型和性质的影响(软硬);地质构造和岩体结构的影响 (密实);水的影响;其他因素的影响,包括风化因素、人工挖掘、振动、地震等。
3.水利水电工程等级划分
1)水库工程等别划分
工程等别—— 节点数字:保小不保大; 多个指标:就大不就小 防洪 治涝 保护区当保护人口10人 4灌溉 灌溉 面积10kW ≥150 4供水(18年案例) 发电 发电装机容量 工程工程 等规模 别 (1) Ⅰ 大(2) Ⅱ 大水库总库容 10m ≥10 [1,10) [0.1,1) 83保护农田面积 10亩 ≥500 4量经济 规模 10人--山药是药(3141 ≥300 4治涝面积10kW 4年引水量10m 83104kW=MW(宝马530)(1200 465) ≥150 ≥200 ≥10 ≥1200 [50,150) [20,50) [5,20) <5 [100,500) [100,300) [60,200) [50,150) [30,100) [5,30) <5 [40,100) [10,40) <10 [15,60) [3,15) <3 [5,50) [0.5,5) <0.5 [3,10) [1,3) [0.3,1) <0.3 [300,1200) [50,300) [10,50) <10 Ⅲ 中 (1) [0.01,0.1) Ⅳ 小(2) <0.01 Ⅴ 小记忆 口诀 110 上下都是(十) 要我,我爱我:人口 我要三五保护农田 农田里抽三五烟 三要四要经济 要钱 二流药物三治涝 三次下药,治涝 要呜呜呜灌溉 冠益乳 要散要散,引水不散 幺儿三五要:发电 小儿子三五天就要 (15525) ★水闸、泵站的工程等别确定:作为水工建筑物中的一个组成部分时不再单独确定工程等别,作为独立项目
立项建设时,其工程等别按照承担的工程任务、规模确定。
2)永久性水工建筑物的级别 永久建筑
★陷阱:对大坝级别判定有两步:
S1据等别,公式转换;S2据坝高,是否满足升级条件?
(1)常规转换
主要一一对应;次要两头多中间少【主要12345—V—次要33455】--(水库三大件:大坝、溢洪道和放水建筑物) 工程等别 主要建筑(坝、闸、堤防)级别 次要建筑(导流墙、挡土墙、导流堤、护岸)级别 Ⅰ 1 3 Ⅱ 2 3 Ⅲ 3 4 Ⅳ 4 5 Ⅴ 5 5 【记忆:从小到大排序,两个小的是土石坝;两个大的是混凝土坝、浆砌石坝(其中两个数值中小的一个是3 级】(思路:工程为3 等,土石坝对应的是3 级,坝高为100m,大坝级别为2 级;先判断等别,再判断级别,最后用坝高来校核)
(2)大坝、拦河闸升级:①针对2、3级大坝;②坝高超过下表;③论证后经主管部门【批准】;④提高一级(坝坝说:就是130,气死100;闸闸说:51再见);
最大髙度超过200m的大坝建筑物,其级别应为1级,其设计标准应专门研究论证,并报上级主管部门审查批准。
工程等别 主要建筑物 I Ⅱ Ⅲ Ⅳ V 1 2 3 4 5 次要建筑物 3 3 4 5 5 级别 2 3 水库大坝等级 坝型 土石坝 混凝土坝 土石坝 混凝土坝 2级、3级的坝高(m) 永久性水工90 建筑物坝高超过其级别130 可提高一70 级。 100 表1F411022-6
(水利工程)水库大坝等级指标 坝型 坝高(m)
(水电工程)水库大坝等级指标 【水电 +10+20(90+10、130+20)、(70+10、100+20)】 【就是一百三(90/130)、气死壹佰(70/100)】 级别 2 坝型 土石坝 混凝土坝、浆砌石坝 土石坝 坝型 级别 90 130 70 100 坝型 土石坝 混凝土坝、浆砌石坝 土石坝 坝型 100 150 80 120 2 3
混凝土坝、浆砌石坝 3 混凝土坝、浆砌石坝 ★堤防工程级别(包大于)
堤防工程的级别根据其保护对象的防洪标准确定(口诀:是我321) 防洪标准[重现期(年)] ≥100 <100,且≥50 <50,且≥30 <30,且≥20 堤防工程级别 一级,但洪水标准可不提高。
拦河闸等级指标升级表
级别 2 3 类型 拦河闸 拦河闸 校核洪水过闸流量 5000m3/s 1000m3/s 1 2 3 4 <20,且≥10 5 ★水闸提级条件:2、3级拦河水闸,校核洪水过闸流量分别大于5000m3/s、1000m3/s时,其建筑物级别可提高
3)临时性水工建筑物级别(围堰、导流建筑)
1.水利水电工程施工期使用的临时性挡水和泄水建筑物的级别,应根据保护对象的重要性、失事造成 的后果、使用年限和临时建筑物的规模。(保湿粘膜)
临时性建筑物是指工程施工期间使用的建筑物,如围堰、导流隧洞、导流明渠等。
★临时水工建筑物的洪水标准
临时性水工建筑物级别 3 4 5 土石结构 50~20 20~10 10~5 混凝土、浆砌石结构 20~10 10~5 5~3 4级临时性水工建筑物保护对象为1、2级永久性水工建筑物 ★临时性水工建筑物级别:围堰、导流隧洞
(临时大神:年龄:315岁,身高515m,体积:1亿立方米) 临时性水工建筑物规模 使用年限级别 保护对象 失事后果 83(年) 高度(m) 库容(10m) 淹没重要城镇、工矿企业、交通干有特殊要求的1级 线或推迟总工期及第一台(批)机3 >3 >50 >1.0 永久性水工建筑物 组发电,推迟工程发挥效益,造成重大灾害和损失 淹没一般城镇、工矿企业、交通干1、2级 线或影响总工期及第一台(批)机4 [1.5,3] [15,50] [0.1,1] 永久性水工建筑物 组发电,推迟工程发挥效益,造成较大经济损失 5 3、4级 淹没基坑,但对总工期及第一台<1.5 <15 <0.1 临时性建筑物类型 永久性水工建筑物 (批)机组发电影响不大,对工程发挥效益影响不大,经济损失较小 但对于 3 级临时性水工建筑物,符合该级别规定的指标不得少于两项。
【真题案例】(07 年一建)背景资料:某装机容量 50 万 kw 的水电站工程建于山区河流上,拦河大坝为 2 级建筑物,
采用碾压式混凝土重力坝,坝高 60m,坝体浇筑施工期近 2 年,施工导流采取全段围堰、隧洞导流的 方式。 问题: 1.确定该工程围堰的建筑物级别并说明理由
答案:该工程围堰的建筑物级别为该围堰的建筑物级别应为 4 级。 理由:其保护对象为 2 级建筑物,而其使用年限小于 3 年。
4.水泥混凝土的主要技术指标
主要指标 和易性 强度 抗渗性 和易性、强度、耐久性(抗渗性、抗冻性、抗碳化、抗侵蚀、抗冲磨) 注:建筑物的耐久性是指在合理使用年限内保持其适用性和安全性的能力。(合适安) 流动性(沉入度表示)、黏聚性、保水性(可用泌水率表示,通常分层度表示),用塌落度表示 配合比设计 水灰比(水/水泥)、砂率(砂/砂+石)、浆骨比(单位体积混凝土的用水量) C25为抗压强度等级,表示混凝土的强度等于或大于25MPa、小于30MPa ①W2为抗渗等级,表示混凝土能抵抗0.2MPa的水压力不渗水 ②影响因素:水灰比、骨料最大粒径、养护方法、水泥品种、外加剂 ①F50为抗冻等级,表示混凝土在饱和状态下经50次冻融循环作用而不严重降低强度(抗压强度下降不超过25%,质量损失不超过5%) ②影响因素:混凝土密实性、孔隙构造、孔隙数量、孔隙的充水程度 抗冻性 5.水泥检验的要求
检验要求 使用范围 应复试 出厂质量证明书(厂家、出厂日期、品种、强度等级、抗压强度、安定性)和28d强度证明书 好水泥(硅酸盐、普通硅酸盐、硅酸盐大坝)用于水位变化区、有抗冻要求;矿渣硅酸盐、矿渣硅酸盐大坝、粉煤灰硅酸盐用于大体积建筑物内部、水中地下部位。 存储超过3个月(快硬水泥超过一个月)、进口水泥、对质量有怀疑、用于承重结构的水泥无出厂质量证明。 6.钢筋
标牌 厂标、钢号、批号、规格、尺寸(18二建案例) 钢筋进场检验:出厂质量证明书或试验报告单、挂上标牌,标牌上应注有厂标、钢号、产品批号、规格、尺寸等项目。到货钢筋:检査外观质量、测量钢筋的直径。 60t同一批号、同一规格尺寸为一批、取两根合格的钢筋并各截取一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验、钢筋取样时端部要先截去500mm再取样。拉力检验项包含屈服点、抗拉强度、伸长率等三个指标,如一个指标不符合规定,则拉力检验项目部合格;冷弯试件弯曲后,不得有裂纹、断裂。对于钢号不明的,需检验合格后才可使用,检验时抽取的试件不得少于6组。 钢筋塑性性能指标:伸长率、冷弯性能;钢筋质量检验的四项主要指标:屈服强度、极限强度、伸长率、冷弯性能(无物理屈服点后三项);钢材力学性能:抗拉性能、硬度、冲击韧性;工艺性能:焊接性能、冷弯性能。 检验 指标 1)按钢筋承载力设计值相等的原则进行,应满足钢筋间隔、锚固长度、最小钢筋直径等要求;2)高一级替换低一级,宜采用改变钢筋直径的方法来减少截面积(不宜改变根数);3)同钢号某直径钢筋替换 替换另一种直径,直径变化范围不宜超过4mm,变更后总截面积与设计截面积之比不得小于98%或大于103%(保持间距不变);4)设计主筋采用同钢号替换时,应保存间隔不变,可用直径大一级和小一级的两种钢筋间隔配置代换。 钢筋复检 拉力(或强度)、伸长率、冷弯、重量偏差、直经偏差。 7.模板
1)三个作用 ①成型;②支承;③保护,足够的强度、刚度、稳定性(12年案例) 2)两类荷载 ①基本荷载:模板、支架自重/新浇砼自重、侧压力/钢筋自重/人员、设备自重/振捣荷载/倾倒砼荷载②特殊荷载:风荷载 非承重:强度达到 2.5Mpa ◆①闸底板上的桥面板即为非悬臂;②每孔底板宽度即为模板跨度 3)拆模时间 承重:达到悬臂 ≤2m:75% ;>2m:100% 设计强度的 非悬臂(桥梁) ≤2m:50% ; >2m 、≤8m:75% ;>8m:100% 8.渗透变形
1)防止渗透变形的措施
①设置水平与垂直防渗体,延长渗径; ②设置排水沟or减压井,降低渗透压力; ③可能管涌的地段,铺设反滤层;
④可能流土的地段,增加渗流出口处的盖重(反滤层上加盖重)。
2)渗透系数的公式
K=QL/AH,助记:酒(量高)/易(积水)
Q-实测的流量;L-通过渗流的土样高度;A-通过渗流的土样横断面面积;H-实测的水头损失。
3)渗流分析的内容
混凝土坝的 土石坝 ①渗透量;②渗透坡降(或流速);③渗透压力 ①渗透量;②渗透坡降(或流速);③渗透压力;④浸润线位置 滤土排水 ①相邻两层间, 颗粒较小的一层的土体颗粒不能穿过较粗的一层土体颗粒的孔 ②各层内的土体颗粒不能发生移动, 相对要稳定; ③被保护土壤的颗粒不能够穿过反滤层; ④反滤层不能够被淤塞而失效; ○5耐久、稳定, 在使用期间不会随着时间的推移和环境的影响而发生性质的变化 前堵后导、强身固脚、减载平压、缓流消浪 前截后导、临重于背 堰顶加筑子堤 4)反滤层
反滤层的作用 反滤层的要求 5)防汛抢险(17一建刚考)
堤防防汛的抢险原则 管涌 漏洞 漫溢 进口在迎水坡 堰顶 背水坡、地基渗流的逸出处 ①反滤导渗、留有渗水出路(滤砂排水);②反滤围井、反滤层压盖 9.导流方式(识图)
10.减少截流难度的措施
①加大分流量,改善分流条件;
2改善龙口水力条件(双戗截流、三戗截流、宽戗截流、 平抛垫底 ); ○
3增大抛投料的稳定性,减少块料流失; ○
4加大截流施工强度; ○
5合理选择截流时段。 ○
11.围堰的防渗及过水防护
1)堰基覆盖层防渗处理
覆盖层及水深浅,开挖齿槽,修建截水墙防渗;深厚覆盖层的低水头围堰,采用铺盖或悬挂式防渗形式 2)堰体防渗处理
挡水水头不高于35CM时优先选用土工膜;铺盖防渗时,覆盖层渗透系数与铺盖土料的渗透系数宜大于50,铺盖土
4
料渗透系数宜小于10cm/s,铺盖厚度不小于2M。 3)过水防护措施
①过水前向基坑充水形成水垫,②基坑边坡覆盖层预先做好反滤压坡,③堰脚岩基上设重力式镇墩;④堰顶横河向做成两端高、中间低的断面形式,在两岸接头处采取防止岸坡冲刷的措施。 4)围堰的类型
5)不过水围堰堰顶高程和堰顶安全加高值应符合下列规定
(1) 堰顶高程≧设计洪水的静水位+波浪高度+安全加高值, 其堰顶安全加高不低于表 1F412022-2 值。