四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程专项施工方案
人员配置表 序号 1 2 3 4 5 4.3 施工材料计划安排
本工程防水材料计划从地下室主体与地上部分主体进行进场控制,均在施工前进场原材料,在库房存放。
4.4施工机具计划安排
机具配置表 机具名称 棕扫帚 钢丝刷 扁铲或铲刀 羊毛滚刷 剪刀 壁纸刀 彩色粉袋 粉笔 钢卷 皮卷尺 铁桶 小铁桶 电动搅拌器 规格 普通 普通 普通 普通 5 米 30 米 Φ45cm 200w 6
岗位 技术员 土建工程师 安全质量工程师 防水工 杂工 数量 1 1 1 10 4 备注 技术员进行方案、安全技术交底, 进行现场管控 现场安全、质量把控 必须持证上岗 材料运输、卫生清理、配合工作 数量 25 把 20 把 15 把 10 把 5 把 30 把 4 个 2 盒 5 把 2 把 8 个 6 个 1 台 用途 清理基层 清理基层 清理基层 涂刷基层处 裁剪卷材 裁剪卷材 弹基线用 做标识用 尺度量尺寸 度量尺寸 搅拌液料 装混合后的 搅拌液料 四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程专项施工方案
油漆刷 压辊 滚刷 灭火器
6 把 4 把 4 把 5 个 涂刷液料 滚压卷材 涂刷液料 消防灭火 5、施工工艺方法
5.1 施工条件
5.1.1施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底,防水必须由专业施工队持证上岗。
5.1.2铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。
5.1.3基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率不大于9%。 5.2 施工工艺
5.2.1 地下室防水施工工艺流程:
1)侧墙
300厚防水钢筋混凝土侧壁(抗渗等级P8)→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→(1.5+1.5)厚二道高分子卷材防水级→100厚EPS保温板兼保护层→灰土分层夯实。
2)顶板
防水混凝土顶板(抗渗等级P8)→100厚EPS保温板→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→2.5厚水泥水泥凝胶→(1.5+1.5)厚二道高分子卷材防水级→隔离层:10厚1:4石灰砂浆→40厚细石混凝土。
施工要点:
1)泵送混凝土拌合物在运输后出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。
2)大体积防水混凝土的施工应采取材料选择、温度控制、保温保湿等技术措施。
7
四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程专项施工方案
3)防水层验收合格后,及时做保护层并及时回填土。回填土时,严格控制土的冲刺力破环保护层,伤及防水层。
4)1)基层抹平压光无空鼓,表面坚实,无起砂、掉灰现象,并清扫干净,基层含水率低于9%,基本干燥,即基层表面均匀泛白无明显水印方可进行防水层的施工。
5.2.2屋面防水施工工艺流程:
现浇钢筋砼板随打随抹平→找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层→隔气层:1.2厚高分子卷材防水→150厚岩棉保温板(A级)容重160kg/m3→1:10水泥珍珠岩找坡,最薄处40(坡度为3%)→找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层→细部防水附加层施工→第一道高分子卷材防水→第二道高分子卷材防水→隔离层:10厚1:4石灰砂浆→保护层:30厚1:2.5水泥砂浆保护层(不上人)或钢性防水层:40厚C20细石 砼加防水剂(上人)。
屋面防水施工要点:
1)基层抹平压光无空鼓,表面坚实,无起砂、掉灰现象,排水坡度为1.0%,并清扫干净,基层含水率低于9%,基本干燥,即基层表面均匀泛白无明显水印方可进行防水层的施工。
2)凡靠墙管道根部的周围,抹出3%坡度,避免管道根部积水。在地漏边缘向外50mm内排水坡度为1.5%。凡遇到阴阳角处,要抹成半径小于10mm的小圆弧。
3)应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
4)卷材防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密,厚度均匀一致。 5)基层阴阳角应做成圆弧或450坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。
6)防水卷材的搭接宽度应符合表4.3.6的要求。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2 幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
表4.3.6 防水卷材的搭接宽度 卷材品种 弹性体改性沥青防水卷材 8
搭接宽度(mm) 100 四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程专项施工方案
改性沥青聚乙烯胎防水卷材 自粘聚合物改性沥青防水卷材 三元乙丙橡胶防水卷材 聚氯乙烯防水卷材 聚乙烯丙纶复合防水卷材 高分子自粘胶膜防水卷材
5.2.3卫生间防水施工工艺流程 1 、工艺流程
100 80 100/60(胶粘剂/胶结带) 60/80(单面焊/双面焊) 100(胶结剂) 100(粘结料) 70/80(自粘胶/胶结带) 7)卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。
管线敷设→清理基层表面→细部附加层施工→填充找坡层→找平层(270)→聚氨酯涂料防潮层1.5厚→水泥浆一道(内掺建筑胶)→第一遍高分子防水层在墙接处翻起高度不小于1200→第二遍高分子防水层在墙接处翻起高度不小于1200→第三遍高分子防水层在墙接处翻起高度不小于1200→第一次试水→保护层(20厚)→第二次试水→1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找坡→防滑通体砖,干水泥擦缝。 2 、施工要点
1)基层抹平压光无空鼓,表面坚实,无起砂、掉灰现象,排水坡度为1.0%,并清扫干净,基层含水率低于9%,基本干燥,即基层表面均匀泛白无明显水印方可进行防水层的施工。
2)凡靠墙管道根部的周围,抹出3%坡度,避免管道根部积水。在地漏边缘向外50mm内排水坡度为1.5%。凡遇到阴阳角处,要抹成半径小于10mm的小圆弧。
3)基层与相连接的管件、卫生洁具、地漏、排水口等应先将预留管道安装牢固。管沟与混凝土之间预留的深10mm、宽10mm的凹槽内嵌填密封膏。
4)大面积施工前,在地漏、管道根、阴阳角和出入口等容易漏水的薄弱部位先涂刷一层聚氨酯,然后粘接增加材料,增强材料在两侧各压交界缝200mm,下层干燥至不粘手后,再在增强材料表面涂刷一层聚氨酯。
9
四平市东南生态新城金融街(一期)建设项目二标段工程专项施工方案
5)附加层干燥后,即可进行大面积涂膜施工:
第一遍涂膜的施工:将涂料用橡胶刮板在基层表面上均匀涂刮,涂刷量以0.6~0.8kg/ m2为宜。
第二遍涂膜的施工:在第一层涂膜固化至不粘手时,再进行第二遍涂刮,对平面的涂刮方向应与第一层涂刷万向相垂直,涂刮量与第一遍相同。
第三遍涂膜和粘中砂的施工:在第二层涂膜固化后,进行第三遍涂刮,达到1.5mm的厚度,涂刮量以0.4-0.5kg/ m2为宜。在第三层涂膜施工完毕又未固化时,在其表面均匀喷撒上少量干净粗砂,以增加其与覆盖的水泥砂浆之间的粘结能力。
6)涂刷顺序应先垂直、后水平面;先阴阳角及细部,后大面;每层涂抹方向应相互垂直。
7)普通防水地面四周与墙体交接处,防水层往墙面上返1200mm。 8)施工温度宜在5℃~35℃之间,温度低使涂料粘度大,不易施工,而且容易涂厚,影响质量,温度过高,会加速固化,不便施工。
9)在防水涂膜固化完全并经蓄水试验验收合格后,再进行下道工序的施工。
6、 施工技术、质量保证措施
6.1地下室防水混凝土验收标准
Ⅰ主 控 项 目
6.1.1防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
6.1.2 防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。 检验方法:检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。
6.1.3 防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 Ⅱ一 般 项 目
6.1.4防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设