电气设备检修内容及周期表
序号 设备名称 检修内容及标准 1、油柜的油位正常,不渗漏油。 2、套管外部清洁,无破损裂纹、无放电痕迹。 3、变压器音响正常,本体无渗油、漏油,吸湿器完好,硅胶不变色。 4、油温正常,管道阀门开闭正确,风扇运转正常。 5、引线接头,母线无发热现象。 6、防爆管完好无损。 7、瓦斯继电器内无气体。 8、特殊巡视项目:(1)过负荷时巡视负荷、油温、油位接头等有无变化;(2)大风天气时巡视引线摆动情况及有无搭挂杂物;(3)雷雨天气时检查磁套管有无放电闪络现象;(4)下雪天气时根据雪融化情况检查接头发热部位,及时处理冰棒;(5)高温天气时检查油温及油位的变化。 9、检查变压器电流及电压的变化情况,6kV两臂的负荷尽量平衡。 1、变压器箱壳发热正常,外壳接地线以及铁芯经小套管接地的引下线完好。 2、净油器及其它油保护装置的正常工作状况正常。 3、有载分接开关的动作情况正常,三个月取一次油样进行试验油样分析。 4、吸湿器内的干燥器有效、呼吸畅通。 5、标志和相色应清楚明显。 6、消防设施齐全、完好。 7、变压器储油池内无积水、脏杂物,卵石数量充足,保持良好状态。 周期 日检 一 变压器 月检 1、年度预防性试验。 2、检查并消除已发现的缺陷。 3、检查并拧紧套管引出线的接头。 4、检查清扫油标。 5、检查风扇电动机及其控制回路。 6、检查及校验微机保护装置及二次回路接线。 7、有载调压开关的动作是否正常。 8、油保护装置及放油活门的检修。 9、油箱及附件的检修。 10、更换有载调压分接开关箱内的油。 年检 一 变压器 1、壳及油:(1)检查和清扫外壳,消除渗油、漏油;(2)检查清扫油保护装置;(3)根据油质情况,接油线过滤变压器油;(4)检查接地装置;(5)刷漆。 2、芯子:检查线芯、铁芯接地情况及穿芯螺丝的绝缘;检查及清理绕阻压紧装置、垫块、引线各部分螺柱;油路及接线板等。 3、检查风扇电动机及其控制回路。 大修 4、检查并修理有线或无线分接头切换装置、定触点、动触点及其传动机构;检查并修(5~10年)理有载分接头的控制装置包括电动机、传动机械及其操作回路。 一次 5、其它:(1)校验及调整温度表;(2)检查吸潮器;(3)检查清扫油标;(4)密封衬垫的更换;(5)油箱内部的清洁油箱外壳及附件的防锈;(6)必要时对绝缘进行干燥处理;(7)进行规定的测量和试验。 二 断路器 1、油色、油位、指示应正常。 2、分合闸指示正确。 3、引线接头、母线无发热现象。 4、音响正常、异常气味。 5、各部位螺栓齐全、紧固。 6、不渗漏油。 1、清扫、检查断路器本体。 2、检查传动机构。 3、清扫操作机构、添加润滑油、紧固各部位螺栓。 4、检查合维护储能电动机、加热器。 5、更换不合格的油。 6、预防性实验。 1、分解天弧装置。 2、传动机构检修 3、操动机构解体检修,包括二次及电动机。 4、检查各部密封情况,加注合格油,并取油样进行耐压试验。 5、支撑瓷管的解体检修。 6、进行修后的电气及机械特性试验。 7、刷漆。 日检 年检 大修 (3~5年)一次 三 1、触头接触良好,无发热现象。 2、支撑瓷瓶无闪络放电痕迹,无裂纹。 隔离开关 1、清扫瓷瓶,外观检查瓷质部分不应有裂纹、摔瓷。 2、触头接触部分应除去油垢用汽油清洗干净,涂以中性凡士林油。 3、检查拧紧各部分螺栓。 4、检查各部分开口肖子是否齐全,添加润滑油,紧固各部位螺栓。 隔离开关 周检 年检 三 四 室外母线 1、头;2、瓷瓶;3、传动部分,传动机构等检修; 大修 4、基座及金属部件涂漆;5、试验。 (5~10年) 一次 1、软母线表面无断股、光滑整洁、无裂纹、无麻面、无毛刺。 2、表面颜色无发热变红,无锈蚀。 3、无搭挂杂物。 4、母线的联接部分接头紧固、无松动、无锈蚀、无断裂、无过热。 周检 5、耐张绝缘子串联接金具完整良好,无磨损、无锈蚀、无断裂,开口肖子良好,位置适当。 6、各联接点测温。 1、处理日检中发现的问题。 2、清扫母线支持绝缘子的卫生。 3、母线连接处检查处理接触良好。 4、检查各部位螺栓、销子齐全紧固。 年检 1、表面相色漆正常,无开裂、无起层和变色,各部粘贴的示温蜡片无融化现象。 2、运行中应不过负荷、声响平衡,无较大的振动声。 3、支持绝缘子正常,无扭曲合断裂现象。 4、母线上各个连接部分的螺栓压接正常,无松动、无振动、无过热。母线上无搭挂杂物。 5、各连接点测温。 五 室内母线 1、处理日检中发现的问题。 2、清扫母线支持绝缘子,高压柜内的卫生。 3、母线连接处检查处理接触良好。 4、检查紧固各部位螺栓。 5、补漆。 1、部件完整、零件齐全,外壳接地良好。 2、可动部分灵活无卡滞现象。 低压配电3、接触良好,运行无异常异味。 装置 4、本体清洁、无腐蚀,标志正确清楚。 5、引线接头、母线无发现现象。 1、互感器内油位、油味正常,外皮清洁,无渗漏油。 2、瓷质部分无破损,无裂纹、无放电闪络痕迹。 3、高低压保险接触良好,无短路和断路现象。 PT 4、内部无放电和其它异常。 CT 5、接地线良好,各部连接牢固,无松动,无过热现象。 周检 年检 六 周检 七 年检