好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑节能专项施工方案(外马路)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第一章 引言

根据财政部、住房城乡建设部最近向社会公布得“十二五”期间我国力争实现公共建筑单位面积能耗下降10%,大型公共建筑能耗降低15%得节能目标,结合上海得实际情况,本文以外马路1074号改造项目为例,总结出了一套旧有公共建筑通过改造有效降低能耗,达到节能要求得施工方法。

该项目原为一座有着80余年历史得老旧建筑,为配合上海南外滩地区升级改造得要求,对其进行了全面得改造,其中节能改造就是整体改造中得重中之重。论文从屋面工程、外墙保温、门窗工程、空调暖通、配电照明、给排水几个方面入手,详细地阐述了节能技术在施工项目中得应用,从而达到节能指标得要求,为类似建筑得节能改造树立一个标杆。

? 第二章 节能工程概况

2、1节能工程概况

工程名称: 外马路1074号改造工程

所在城市:上海(北纬=31、00°,东经121、00°) 气候分区:夏热冬冷 建筑朝向:南 体形系数:0、30

节能计算建筑面积(地上):4307、94㎡ 建筑体积(地上):17259.21m3 节能计算总建筑面积:4307、94㎡ 建筑总体积:17259.21m3 建筑表面积:5149.10m2 建筑层数:3层

建筑物高度:12.22m

2、2节能质量目标

严格执行《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)得规定,确保本工程达到设计及规范要求并满足以下规范标准:

1、 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

2、 《上海市建设与交通委员会关于进一步加强本市民用建筑节能设计技术管理得通知》沪建交【2006】765号

3、 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

4、 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 5、 《建筑幕墙》(GB/T 21086-2007)

6、 《住宅建筑围护结构节能应用技术规范》(DG/TJ08-206-2002) 7、 国家与地方政府其它相关节能设计,节能产品,节能材料得规定。

第三章 节能技术在工程中得应用

3、1材料检测工作

施工前应按要求报送得拟进场得建筑节能工程材料/构配件/设备报审表(包括墙体材料、屋面保温材料、门窗部品、采暖空调系统、照明设备等)及其质量证明资料,具体如下: 序号 子分部工程 1 墙体 复验项目 1、保温浆料得导热系数、压缩强度、软化系数与密度; 2、粘结材料与抹面砂浆得粘结强度; 3、增强网得力学性能、抗腐蚀性能; 1、夏热冬冷地区应对气密性、传热系数进行复验、玻璃遮阳系数、可见光透比、中空玻璃露点。 1、板材、块材及现浇等保温材料得导热系数、密度、抗压或压缩强度、燃烧性能。 2 门窗 3 屋面 1、风机盘管机组得供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率 4 通风与空调 2、绝热材料得导热系数、密度、吸水率 5 配电与照明 1、电缆、电线截面与每芯导体电阻值 6 给排水 1、给水管材选用纳米抗菌PPR管,便器与水嘴符合节能要求 3、2墙体节能工程

外墙无机砂浆保温得具体施工工艺与构造图如下:

图源:网表1

1、(图片来

络)

材料名称 密度 导热系数 蓄热系数 修正系数 使用场合 Kg/w/(m、k) w/(m2、α m3 k) 1、20 外墙、热桥、架空楼板

A级防火35m300 0、045 0、77 厚J-TECI型无机保温砂浆 3、3门窗工程

门窗类型 :隔热铝合金普通中空玻璃窗6+12A+6 表2

传热系数 门窗类型 w/(m2、k) 隔热铝合金普通中空玻璃窗6+12A+6 3、30 0、38 6 《民用建筑设计热工规范》 遮阳系数 气密性等级 选用依据

3、4屋面保温工程

屋面保温工序做法(由上至下):

1) 40厚细石钢筋砼板,混凝土C25双向4?6; 2) 20厚1:2、5水泥砂浆找平层; 3) 100mm泡沫玻璃保温板; 4) 2mm厚非焦油聚氨酯防水涂膜; 5) 刷基层处理剂一遍;

6) 20厚1:2、5水泥砂浆找平层; 7) 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净。 表3

材料名称 密度 导热系数 蓄热系数 修正系数 使用场合 Kg/w/(m、w/(m2、k) α m3 泡沫玻璃保温板 180 k) 0、052 0、81 1、20 屋顶 3、5通风与空调节能工程

空调方式:采用多联机空调系统+新风形式。空调总容量623、5kw,单位面积空调容量为180w/m2,空调机COP>3、8。空调按楼层分区,分层空调相对独立,以便控制。室内机原则上采用天花板嵌入式(四向气流),但会议室等可根据实际装饰情况改用天花板潜入导管内藏式,送风方式可为顶送或侧送。室外机均位于屋面。区域内新风均采用全热交换式换气机,其全热效率大于63%,以便节能。具体采取得措施有以下几点:

1)设分户温度控制及分户冷量计量设施;

2)室外机位置有利于空调设备夏季排热,且便于清洗与维护;

3)当室外空气温度不高于28℃时,采用通风降温措施改善室内热环境; 4)通风系统采用自然通风与机械通风相结合;

3、6配电与照明节能工程

本工程得配电与照明就是节能项目得重点控制对象,不但低压配电系统选择得电缆、电线截面不得低于设计值,进场时还对截面与每芯导体电阻值进行了取样送检。

本建筑得总装接容量为460kw;用电安装容量为0、81kw/m2;室内各区域得照度及对应

得LPD值为:

1) 办公室300LX: LPD:11W/m2 2) 走廊50LX: LPD: 5W/m2 3) 一层车库75LX:LPD: 4W/m2:

照明灯具采用T5节能灯配节能电芯镇流器,发光效率不低于60Lm/W;显色指数(Ra)不小于80。

控制开关采用声控式开关、红外感应式开关、触摸式开关相结合得方式,有效降低无人使用时得照明能耗。

3、7给排水节能工程

本项目得节水工作内容主要体现在生活用水部分,通过节水洁具得广泛使用确保了水资源得有效利用与减少不必要得浪费。具体采用得节水措施为:采用两档6L式水箱坐便器;水龙头采用陶瓷芯定量水龙头;采用无气压节能水箱及变频供水;淋浴使用得热水器采用太阳能热水器;消防水池、箱设水箱自洁消毒器,定期对水池除藻消毒,避免整池造成浪费;选用内壁光滑,接头密封性能好得管材,降低能耗及节水;采用处理后得中水作为绿化、道路浇洒用水。

第五章 结论

节能施工贯穿于整个项目得全过程,从施工质量管理文件、设计符合性、产品质量、安装质量等多个方面进行检查,及时对隐蔽工程与相关接口进行检查,同时要有详细得文字与图像资料,并进行节能监控检测与必要得试运行以检测节能功能。

通过检测计算,该建筑得全年能耗小于参照建筑得全年能耗,节能率为51、39%,并且各项指标均满足建筑节能综合指标计算得基本要求,符合《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)4.3.1得节能要求。

建筑节能专项施工方案(外马路)

第一章引言根据财政部、住房城乡建设部最近向社会公布得“十二五”期间我国力争实现公共建筑单位面积能耗下降10%,大型公共建筑能耗降低15%得节能目标,结合上海得实际情况,本文以外马路1074号改造项目为例,总结出了一套旧有公共建筑通过改造有效降低能耗,达到节能要求得施工方法。该项目原为一座有着80余年历史得老旧建筑,为配合上海南外滩地区升级改
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7vvjp56dcv9uewu2s0h44x67j2pwcn01e8u
领取福利

微信扫码领取福利