1 依据国家有关( ),结合电力生产的实际,制定本规程。 C (A)、标准 (B)、法规 (C)、法律、法规
2 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 C (A)、穿戴 (B)、器材 (C)、劳动防护用品
3 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( )经常检查、补充或更换。 B (A)、由安全员(B)、 指定专人 (C)、指定班长
4 经常有人工作的场所及施工( )宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 A (A)、车辆上 (B)、班组 (C)、单位
5 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、( )及事故紧急处理措施。 B (A)、风险程度(B)、 防范措施 (C)、事故后果
6 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 C (A)、周围 (B)、旁边 (C)、工作岗位
7 作业人员的体格检查每( )至少一次。 B (A)、一年 (B)、两年 (C)、三年
8 作业人员的基本条件之一:具备必要的电气知识和业务技能,且按( ),熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。 C (A)、工龄 (B)、职务 (C)、工作性质
9 作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )急救。 A (A)、触电 (B)、高空坠落 (C)、中暑
10 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和( )培训,经考试合格上岗。 A (A)、岗位技能 (B)、专业知识 (C)、专业技术
11 因故间断电气工作连续( )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A (A)、 三个月 (B)、半年 (C)、一年
12 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安全知识教育后,方可下现场参加( )工作,并且不得单独工作。 B (A)、简单的 (B)、指定的 (C)、班组的 13 作业人员对本规程应( )考试一次。 A (A)、每年 (B)、两年 (C)、三年
14 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,工作前,设备运行管理单位应( )现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 C (A)、确定 (B)、公布 (C)、告知
15 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经( ),方可参加工作。 C
(A)、外单位领导批准 (B)、公司领导批准 (C)、考试合格
16 在发现直接危及( )安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 C (A)、人身 (B)、电网 (C)、人身、电网和设备
17 在( )新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位总工程师批准后执行。 C (A)、采用 (B)、研制 (C)、试验和推广 18 高压电气设备的电压等级在( )V及以上者。 A (A)、1000 (B)、400 (C)、500
19 低压电气设备电压等级在( )V以下者。 A (A)、1000 (B)、400 (C)、500
20 本规程适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的( )(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 A (A)、工作人员 (B)、管理者 (C)、领导者
21 运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或运行值班负责人还应有实际工作( )。 B (A)、能力 (B)、经验 (C)、水平
22 高压设备符合下列条件者,可由( )值班或单人操作:1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与该断路器(开关)隔离或装有远方操作机构者。 B (A)、两人 (B)、单人
23 无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过( )进行工作。 B (A)、设备 (B)、遮栏
24 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 B (A)、一人 (B)、两人 (C)、三人
25 下列哪一项,是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一? B (A)、操作票制度 (B)、工作票制度 (C)、交接班制度 26 下列哪一项,是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一? A (A)、工作监护制度 (B)、 设备定期检修、轮换制度 (C)、安全交底
27 下列哪一项,是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一? A (A)、工作间断、转移和终结制度 (B)、设备定期检修、轮换制度 (C)、交接班制度
28 下列哪一项,是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一? C (A)、停电申请 (B)、交接班制度 (C)、工作许可制度
29 在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( )工作票。 A (A)、第一种 (B)、第二种 (C)、带电作业 30 高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。 A (A)、第一种 (B)、第二种 (C)、带电作业
31 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用( )工作票。 A (A)、第一种 (B)、第二种 (C)、带电作业
32 在电气设备上的工作,应填用工作票或事故应急抢修单的方式有( )种。 B
(A)、5 (B)、6 (C)、7
33 工作票上所填安全措施是否( ),是工作票签发人的安全责任之一。 B (A)、适当和充足 (B)、正确完备 (C)、符合现场条件 34 严格执行工作票所列( ),是工作负责人的安全责任之一。 C (A)、工作任务 (B)、计划工作时间 (C)、安全措施 35 专责监护人应明确( )和监护范围。 A (A)、被监护人员 (B)、工作负责人 (C)、工作许可人
36 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行( )手续,是工作班成员的安全责任之一。 C (A)、签到 (B)、许可 (C)、确认
37 检查检修( )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 C (A)、人员有无误入带电间隔 (B)、人员有无碰触带电部分 (C)、设备有无突然来电
38 不在高压设备上工作,但需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。 A (A)、第一种 (B)、第二种 (C)、带电作业
39 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者,应填用( )工作票。 B (A)、第一种 (B)、第二种 (C)、带电作业 40 在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行( )。 B (A)、第一种工作票 (B)、第二种工作票 (C)、带电作业工作票 41 在事故应急抢修时 ,应( )。 C (A)、使用二种工作票 (B)、执行口头或电话命令 (C)、使用事故应急抢修单
42 工作票应使用钢笔或( )填写与签发。 C (A)、毛笔 (B)、铅笔 (C)、圆珠笔
43 工作票一份应保存在工作地点,由( )收执。 B (A)、工作票签发人 (B)、工作负责人 (C)、工作班成员
44 ( )可对第一种工作票采用总工作票、分工作票,同时签发。 B (A)、工作负责人 (B)、工作票签发人 (C)、工作许可人
45 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,由( )审核无误,手工或电子签名后方可执行。 C (A)、填写人 (B)、工作负责人 (C)、工作票签发人
46 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相( )。 C (A)、顶替 (B)、代任 (C)、兼任 47 一个( )只能发给一张工作票。 C (A)、施工班组 (B)、施工单位 (C)、工作负责人 48 工作票有破损不能继续使用时,应( )工作票。 C (A)、收回 (B)、终结 (C)、补填新的 49 若一个电气连接部分或一个配电装置( ),则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票。 B (A)、部分停电 (B)、全部停电 (C)、与电源侧完全断开
50 若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作而不防碍送电者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。 B
(A)、当前现场设备带电 (B)、送电后现场设备带电 (C)、原工作票 51 在几个电气连接部分上依次进行不停电的( )的工作,可以使用一张第二种工作票。 D (A)、检修 (B)、试验 (C)、维护 (D)、同一类型
52 在同一变电站或发电厂升压站内,依次进行( )的带电作业,可以使用一张带电作业工作票。 C (A)、检修 (B)、清扫 (C)、同一类型
53 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填( )。 B (A)、变电站(发电厂)工作票 (B)、工作票份数 (C)、工作票内容 54 如确需变更工作负责人应由工作票签发人同意并通知( )。 D (A)、调度值班员 (B)、运行人员 (C)、运行值班负责人 (D)、工作许可人 55 需要变更工作班成员时,须经( )同意。 A (A)、工作负责人 (B)、工作许可人 (C)、变电站值班员 56 在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填( )。 C (A)、安全措施 (B)、工作地点 (C)、工作项目 57 若需变更或增设安全措施者,应( ) C (A)、征得工作票签发人同意 (B)、征得工作许可人同意 (C)、填用新的工作票
58 变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应( ),并在工作票登记簿和工作票上注明。 C (A)、经调度值班员同意 (B)、经运行值班负责人同意 (C)、经工作许可人同意 59 第一种工作票应在工作( )预先送达运行人员。 C (A)、开始前 (B)、当天 (C)、前一日
60 临时工作的工作票可在工作( )直接交给工作许可人。 A (A)、开始前 (B)、当天 (C)、前一日
61 第二种工作票和带电作业工作票可在工作( )预先交给工作许可人。 B (A)、开始前 (B)、当天 (C)、前一日
62 第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期( )由工作负责人向运行值班负责人提出申请。 B (A)、到期时 (B)、尚未结束以前 (C)、超过时 63 工作票的有效时间,是以( )。 A (A)、许可人许可的时间 (B)、计划开工时间 (C)、签发人签发的时间 64 工作票签发人员名单应( )公布。 C (A)、当众 (B)、在局域网 (C)、书面
65 工作许可人应和工作负责人在工作票上分别( )。C (A)、注明注意事项 (B)、补充安全措施 (C)、确认、签名 66 工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。 C (A)、共同做 (B)、分别做 (C)、再次检查所做的
67 工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( )和工作过程中的注意事项。 B (A)、电压等级 (B)、位置 (C)、接线方式
68 工作中如有特殊情况需要变更安全措施时,应先取得( )的同意。 C (A)、工作许可人 (B)、工作负责人 (C)、工作负责人和工作许可人
69 工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全( ),及时纠正不安全的行为。 B (A)、高度负责 (B)、认真监护 (C)、及时提醒
70 所有工作人员(包括工作负责人)不许( )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 B (A)、擅自 (B)、单独 (C)、随意 71 工作票签发人和工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定( )。 B (A)、补充的安全措施 (B)、被监护的人员 (C)、工作流程
72 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 B (A)、工作班全体人员 (B)、被监护人员 (C)、特种作业人员 73 在下列哪一种条件下,工作负责人可以参加工作班工作? A (A)、全部停电 (B)、部分停电 (C)、一经操作即可停电
74 工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定( )的人员临时代替。 C (A)、熟悉安全规程 (B)、责任心强 (C)、能胜任 75 若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由( )人变更工作负责人,履行变更手续。 D (A)、有权签发工作票的 (B)、主管生产的领导 (C)、运行值班负责 (D)工作签发 76 若检修工作中需将设备试加工作电压,后又需继续工作,则应( )。 B (A)、重新办理工作票 (B)、重新履行工作许可手续 (C)、经工作负责人同意
77 在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由运行人员在开工前( )做完,不需再办理转移手续。 C (A)、依次 (B)、按工作流程先后 (C)、一次 78 全部工作完毕后,清扫、整理现场,全体工作人员撤离工作地点,向运行人员交待检修、试验结果,共同检查设备状况、状态,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示( )终结。 A (A)、工作 (B)、工作票
79 在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有( )的标示牌。 B (A)、“止步,高压危险!” (B)、“从此进出!”
80 在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏( )。 A (A)、里面 (B)、外面 81 若室外配电装置的大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,可以在( )四周装设全封闭围栏。 A (A)、带电设备 (B)、停电设备
82 室外带电设备四周装设的全封闭围栏上,应悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌应朝向围栏( )。 B (A)、里面 (B)、外面 83 在工作地点设置( )的标示牌。 B (A)、“止步,高压危险!” (B)、“在此工作!” (C)、“从此进出!” 84 在室外构架上工作,则应在( )横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。