FISHER门582i定位器的调整培训学习记录

快速设置:

第一次在执行机构上安装DVC2000系列数字式阀门控制器时,快速设置程序会自动地对仪表进行校验和整定。校验时,阀门将运动至全行程。为避免由于压力或过程流体释放引起的人员伤害与财产损失,对工艺过程应采取一些临时的控制措施。改变整定参数会引起阀门/ 执行机构的不稳定。

可以从DETAILED SETUP(详细设置)程序中获得参数的更多解释。要在主屏上运行QUICK SETUP(快速设置)程序,先按下箭头键,再按右箭头键。这时会有一个警告,提示该步骤会引起阀门的动作。再次按下右箭头键将进入校验程序。返回主菜单按左箭头键。该程序会自动校验仪表,并使用适合该执行机构的整定参数值。如果需要在任一时刻中止该程序,请同时按下右箭头键和左箭头键三秒钟。当该程序完成时,按下右箭头键返回状态显示屏。如果在30 秒内没有按下右箭头键,设备会自动返回到状态显示屏。 行程校验:

校验时,阀门将运动至全行程。为避免由于压力或过程流体释放引起的人员伤害与财产损失,应对过程提供一些临时的控制措施。要在不改变整定参数的情况下的对仪表进行自动或手动 校验,可运行TRAVEL CALIBRATION(行程校验)程序。要从主屏进入该程序界面,先按两次下箭头键,再按一次右箭头键。进入后按图3-4 的提示命令进行操作。自动校验程序在运行时会显示状态信息。进行手动校验时要先改变输入电流动作阀门,再按下右箭头键。手动校验完成后,有两种选择:保存校验或不保存校验退出程序。如果不保存校验退出,就会回复到最近一次保存的校验数据。 注意:

1、如果使用了可选的限位开关,必须通过自动或手动校验程序来为限位开关电路提供电源。 2、如果通过手动校验阀门,使实际行程比允许最大机械行程短,就需要进行手动整定。