好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某路电力隧道工程顶管进出洞方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

某路电力隧道工程(1~3号井)

管 进 出 洞 方 案

编制: 校对: 审核:

二○○六年.十一月

1、顶管进出洞地基加固措施

顶管施工中的进出洞口工作是一项很关键的工作,为防止机头进出洞时下沉,确保机头进出洞时的安全性和可靠性,我们将采取注浆技术对机头进出洞口地基进行加固措施。 2、出洞口密封措施

在施工工作井前导墙时,预留好出洞预留口,并安装钢压板和橡胶板密封装置。考虑到3#~M2顶程埋深较深,隧道中心标高-15.606m~-10.250m,高差5.356m,并需要穿越苏州河,泥土压力大,洞口密封采用双层幕套。如下图:

3、工具管出洞技术方案

待顶管设备全部安装调试完毕后,准备推进前,采取如下措施:(1)将工具管推进至井壁50cm处停止。

(2)在确保安全的情况下,将井壁预留孔处的临时封堵墙凿除。 (3)为防止掘进机出洞时产生叩头现象,可以采用延伸导轨,并将前3节钢混凝土管与机头做成可调节刚性联接。

(4)推进工具管,直至洞口止水圈能起作用为止,静候3-4小时,测出静止土压力,结合理论数据,定出推进土压力控制系数

(5)继续推进工具管,在安装第一节管前,应将工具管与导轨之间进行限位焊接,以免在主顶缩回后,由于正面土压力的作用将工具管弹回。

4、工具管进洞技术方案

(1)当工具管推进接近接收井坑时,减慢速度,并观察井壁变形情况。

(2)精确放样,定出顶管进洞洞口位置。

(3)在确保安全的前提下,将沉井预留孔处的临时封堵墙凿除。 (4)继续推进,直至推进至设计要求为止,将工具管与后混凝土管脱离。

(5)将工具管吊起,将井内杂物清理完毕,然后将管外壁与预留孔之间间隙堵住,并安插好内径为20mm出水管,使水能有节制的在管内流出,以免造成土体塌方及第一节管节沉降。 5、顶管进洞吊装

1#机头重25吨,分两节吊出接收井,前方段重15吨,后方段重15吨,吊车采用50吨汽车吊,3#机头重45吨,分两节吊出接收井,前方段重25吨,后方段重20吨,吊车采用100吨汽车吊。 6、洞门凿除

1)、洞门采用全破碎方式凿除,及时清理凿除碎块;

2)凿除程序:凿除内层保护层 割除内排钢筋 凿除

两排钢筋内砼 钻孔试探加固区渗水情况 顶管机头顶到位 割除外排钢筋 凿除外层保护层 机头进洞 3)脚手架按规范要求搭设,并进监理验收后方可进行下道工序施工。

某路电力隧道工程顶管进出洞方案

某路电力隧道工程(1~3号井)顶管进出洞方案编制:校对:审核:二○○六年.十一月1、顶管进出洞地基加固措施顶管施工中的进出洞口工作是一项很关键的工作,为
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7vmbl4afcd1od1e2lms547le14lopx00wfe
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享