好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

岩棉板墙体保温系统外干挂石材施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精心整理

(三)地面保温隔热工程施工技术措施

1、工程材料

平屋面使用规格为 1200mm×600mm×50mm岩棉板; 2、施工技术要求: (1)施工顺序:

基层夯实→80厚C15细石砼→3厚防水涂料→撒素水泥面→保温层铺设→抹找平层→40厚C20细石混凝土。 (2)施工要点:

1、屋面保温隔热工程的施工必须在基层质量验收合格后进行。 2、保温层的基层应平整、干燥和干净。

3、在基层表面,用墨线弹出保温板铺设控制线。

4、穿过地面结构的管根部位,应用细石混凝土填塞严密,将管根固定。

5、板状保温材料应错缝铺贴、铺平垫稳、拼缝严密平整,表面两边相邻的板边厚度应一致,板状保温材料的保温层厚度允许偏差为±5%,且不得大于4mm。

6、板间缝隙应采用聚苯颗粒保温砂浆材料嵌填密实。

7、保温材料铺贴完成后,应尽快进行砼面层施工,防止保温材料受潮、浸泡或受损。

岩棉板施工质量保证措施

建立一个强有力的质量保证组织机构,定期开展质量统计分析,掌握工程质量动态。全面控制各分部分项工程质量,并严格执行相关的国家规范、标准,按施工图和设计要求进行施工。

1、建立由项目经理直接负责,技术负责人现场指导,质检员现场监督,班组自检,互检的质量保证体系。

2、制定项目各级管理人员,施工人员质量管理责任制,签订质量管理合同。把每个工序,每个部位的施工质量要求,控制目标,分解到每个管理人员和操作人员。 3、建立全员质量意识,贯彻谁管生产,谁管质量,谁管施工,谁负责施工,谁负责质量,谁负责操作的原则,实行工程质量负责制制度。

4、制定项目质量管理奖惩条例,岗位职责与工资挂钩。

word9

精心整理

5、按图施工,做好技术交底,并履行签字手续对施工难点先做好样板,再全面展开。 6、施工过程中严格按施工工艺和质量要求进行,每分部分项工程完工后均应进行验收,不合格的坚决做到整改完善,并经复验达优良方可进行下道工序施工。

7、在施工过程中发现质量问题,应及时查找原因,对责任人进行教育处理,并及时采取预防、纠正措施。

8、实行作业人员互检,自检,班组复检,项目部抽查的原则。各项指标均合格再报监理验收。

9、坚持班前教育,班后总结,强化员工质量意识。 10、选用优质施工机具,减少施工误差,提高施工质量。 11、杜绝不合格项进人下道工序。

12、做好隐蔽工程及中间验收工作,组织质量验收。

质量标准

1.1 主控项目

1、墙体节能保温工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层墙体进行处理,处理后的基层应符合施工方案的要求。

检验方法:对照设计和施工方案观察检查:核查隐蔽工程验收的记录。 检查数量:全数检查。

2、系统以及各组成材料与配件的品种、规格应符合设计和规范要求。 检验方法:观察、尺量和称重检查,核查质量证明文件。

检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试件进行检查,质量证明文件按照其出厂检验批次进行核查。

3、岩棉板的表观密度、导热系数、压缩强度、胶粘剂与抹面胶浆的粘结强度,网布的耐碱断裂强力及其耐碱断裂强力保留率应符合设计要求和本规程的规定。进场时应进行复验,复验应为见证取样送检。

检验方法:检查质量证明文件、进场复验岩棉板的(燃烧性能除外)报告。 4、墙体节能保温工程的构造做法应符合设计以及本规程对系统的构造要求。门窗外侧洞口周边墙面和凸窗非透明的顶板、侧板和底板应按设计和本规程要求采取保温措施。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查,核查施工记录和隐蔽工程验收记录,必要时应抽样剖开检查或采用外墙节能构造的现场实体检验方法。

word10

精心整理

检查数量:每个检验批抽查不少于3次,现场实体检验的数量按GB50411-2007的规定。

5、现场检验岩棉板保温层的平均厚度应符合设计要求,其中的最小厚度不应小于设计厚度的90%。

检验方法:核查岩棉板进场验收记录以及隐蔽工程验收记录,用钢针插入、剖开尺量检查或现场钻芯检验。

检查数量:按检验批数量,每个检验批抽查不少于3处,现场钻芯检验的数量按《建筑节能工程施工质量验收规程》GB50411-2007的规定。

6、岩棉板在基层墙面上的粘贴面积应符合设计和本规程的要求。 检验方法:核查施工记录和隐蔽工程验收记录,必要时应抽样剖开检查。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。

7、锚固件数量、位置、锚固深度和锚固件的拉拔力应符合设计和规范要求。 检验方法:核查施工记录和隐蔽工程验收记录,对锚固件进行现场拉拔试验。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 1.2 一般项目

1、本系统各组成材料与配件进场时的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。

2、防护层中应有的网布均应铺设严实,不应有空鼓、褶皱、外露等现象,搭接长度应符合设计和本规程要求。

检验方法:观察检查,直尺测量,核查施工记录和隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于5外,每处不少于2㎡。 3、墙体保温系统面层的允许偏差和检验方法应符合下表的规定 墙体保温系统面层的允许偏差和检查方法 项次 项目 允许偏差(㎜) 检查方法 word11

精心整理

1 2 3 4 表面平整度 立面垂直度 阴、阳角方正 分格缝(条)直线度 4 4 4 4 用2m靠尺和塞尺检查 用2m垂直检查尺检查 用直角检验尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 2、 抗裂抹面胶浆应符合表2的规定。 表2 允许偏差及检查方法 序号 1 2 3 4 5 允许偏差(mm) 4 4 4 4 3 项 目 检验方法 表面平整度 立面垂直度 阴阳角垂直 阴阳角方正 伸缩缝(装饰线)平直 用2m靠尺和塞尺检查 用2m托线板检查 用2m托线板检查 用200㎜方尺和楔型塞尺检查 拉5m线和直尺检查

安全措施

1、在进行外脚手架搭设时,已考虑外墙保温施工荷载,故根据计算,在外墙保温施工作业层搭设连续五步的脚手板,每步两块跳板。

2、在外脚手架上操作的人员,必须经过培训,持有国家劳动部门颁发的特种作业证件持证上岗。

3、工人在脚手架上作业必须戴好安全帽,系好帽带,必须佩戴安全带,将保险钩挂在大横杆上后方可进行施工。

4、若存在交叉作业施工的情况,在外保温施工区段的上方,必须用跳板加密目安全网进行全封闭,确保外架作业人员安全。

5、安装固定件前打眼用的电锤必须有出厂合格证,末级开关箱必须配漏电保护器,工人必须带绝缘手套进行操作,专业电工进行接线。

6、在外脚手架上的操作人员需穿防滑鞋,有恐高症、心脏病的人员禁止上 架,严禁酒后上架施工。

word12

精心整理

文明施工及成品保护

1、裁切下来的岩棉板碎板条必须随手用袋子装好,禁止到处乱丢,随处飘洒。 2、在涂抹岩棉板粘结砂浆时,注意不要污染钢副框,被污染的钢副框必须及时用湿布擦洗干净。

3、粘贴上部岩棉板时,掉落下来的粘结砂浆可能会污染下部岩棉板,必须及时清理干净。

4、拆除脚手架时应做好对成品墙面的保护工作,禁止钢管等重物撞击岩棉板墙面。 5、进场的岩棉板必须堆积成方,做好防雨保护。

环境保护措施

1、涂刷岩棉板的界面剂必须集中堆放在地面已硬化的库房里,严禁界面剂撒入土层中。

2、裁切下来的岩棉板板条必须分类存放、集中回收,禁止其四处洒落、埋入土中或作为一般的建筑垃圾处理,避免污染环境。

外门窗节能

一、材料组成

门窗采用03J603-2中的80B系列铝合金节能推拉窗; 玻璃采用5+9A+5双层玻璃 二、 施工方法、关键部位做法

1、工艺顺序:弹线找规矩 →门窗洞口处理→铝合金门窗拆包检查→门窗框就位和临时固定→检查框位→固定门窗框→窗扇安装→门窗四周边堵缝嵌缝(嵌填密封膏)→清理→安装门窗扇密封条。 2、弹线找规矩:在最顶层找出门窗洞口两竖向侧边线,用经纬仪通线引下,在每层门窗口侧边画出通线标记。根据每层+50cm水平线找准每层门窗洞口上下边线。用水平仪统一找出该层上、下口边,接通线并通清晰。

3、门窗安装前,应逐个核对门窗洞口的尺寸与门窗框的规格是否相对应,再检查门窗的数量、品种、规格、开启方向等。

4、 检查预留洞口后安装门框: