1、外墙体(可分 段进行)垂直、平整度满足规范要求,门窗框安装到位,飘窗、阳台栏板、挑檐 等突出墙面部位尺寸验收合格,方可进行施工。
2、雨天施工时,须采取有效防雨措施,防止雨水冲刷刚施工完但粘结砂浆或面层聚合物砂浆尚未初凝的墙面。
3、施工现场环境温度及找平层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低 于 5℃,风力不大5级。 工艺流程
基层清理→粉20mm1:3水泥砂浆找平层→配专用聚合物粘结剂→抹底层聚合物粘结剂→粘贴岩棉板板→钻孔安装固定件→岩棉板找平、清洁→验收 ①基层清理,粉砂浆找平层
1、清理墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。
2、剔除外墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照 2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实。
3、 要求粘贴岩棉板表面平整度偏差不超过 4mm,超差时对突出墙面处进 行打磨,对凹进部位进行找补(需找补厚度超过 6mm 时用 1﹕2.5 水泥砂浆抹灰,需找补厚度小于 6mm 时由保温施工单位用聚合物粘结砂浆实施找补;确保整个墙面的平整度在 4mm 内,阴阳角方正、上下通顺。
②配制砂浆
1、施工使用的砂浆为专用粘结砂浆。
2、施工时用手持式电动搅拌机搅拌,拌制的粘结砂浆重量比为水:砂浆 =1:5,边加水边搅拌;搅拌时间不少于 5min,搅拌必须充分、均匀,稠度适中, 并有一定黏度。
3、砂浆调制完毕后,须静置 5min,使用前再次进行搅拌,拌制好的砂浆应在 1h 内用完。
③刷专用界面剂一道
为增强岩棉板与粘结砂浆的结合力,在粘贴岩棉板前,在岩棉板粘贴面薄薄涂刷一道专用界面剂;待界面剂晾干后方可涂抹聚合物粘结砂浆进行墙面粘贴施工。
④粘贴岩棉板
1、施工前,根据整个外墙立面的设计尺寸编制岩棉板的排板图,以达到节约材料、施工施工速度的目的。岩棉板以长向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板须竖向错缝 1/2 板长,局部最小错缝不得小于 200mm。
word4
精心整理
2、岩棉板的粘贴应从细部节点(如飘窗、阳台、挑檐)及阴、阳角 部位开始向中间进行。施工时要求在建筑物外墙所有阴阳角部位沿全高挂通线控制其顺直度(注:保温施工时控制阴阳角的顺直度而非垂直度),并要求事先用 墨斗弹好底边水平线及 100mm 控制线,以确保水平铺贴,在区段内的铺贴由下向上进行。 3、粘贴岩棉板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,施工时控制板间缝隙不 得大于 2mm,板间高差不得大于 1.5mm。当板间缝隙大于 2mm 时,须用岩棉板条将缝塞满,板条不得用砂浆或胶结剂粘结;板间平整度高差大于 1.5mm 的部位应在施工面层前打磨平整。
4、按照事先排好的尺寸切割岩棉板,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物全高顺直、完整。
5、用抹子在每块岩棉板周边涂 50mm 宽专用聚合物粘结砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达 10mm;注意在岩棉板的下侧留设 50mm 宽的槽口,以利于贴板时将封闭在板与墙体间的空气溢出。
点框粘法示意图
6、用条点法涂好聚合物砂浆的岩棉板必须立即粘贴在墙面上,速度要快,以防止粘结砂浆表面结皮而失去粘结作用。
7、岩棉板按照上述要求贴墙后,用2m靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,不得有缝,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位则 形成冷桥。每贴完一块,要及时清除板四周挤出的聚合物砂浆;若因岩棉板切割不直形成缝隙,要用工具修剪直后再张贴。
8、岩棉板与基层粘结砂浆在铺贴压实后,保温层材料岩棉板在基层墙面上的粘贴面积不应小于岩棉板面积的50%。
9、在门窗洞口部位的岩棉板,不允许用碎板拼凑,需用整幅板切割,切割边缘必须顺直、平整、尺寸方正,其他接缝距洞口四边应大于200mm。
word5
精心整理
门窗洞口保温板排列
10、为防止外窗漏水,本工程要求窗洞口四周侧壁岩棉板与铝合金框间留通槽,在外窗主框安装完成并验收后由外窗施工单位在槽内打发泡剂、塞聚乙烯泡 沫铝合金棒及打耐侯密封胶。为防止保温面层施工时槽内挤入面层聚合物砂浆,要求在槽内放置与槽相同宽度的岩棉板条,槽内打胶时再行取出;同时应注意岩棉板表面与铝合金框边线平行及槽宽均匀一致。
11、在窗洞口位置的板块之间搭接留缝要考虑防水问题,在窗台部位要求水平粘贴板压立面板,意即避免迎水面出现竖缝;但在窗户上口,要求立面板压住横板。 12、在遇到脚手架连墙件等突出墙面且以后拆除的部位,按照整幅板预留,最后随拆除随进行收尾施工。
⑤安装固定件
1、岩棉板粘结牢固后,应在24H后安装固定件,按照方案要求的位置用冲击钻钻孔,要求钻孔深度进入基层墙体内 50mm(有抹灰层时,不包括抹灰层厚度)锚固件在墙面上的设置点数应满足,高度在50m及以下的墙面每平方米不应少于5.5个。
2、任何面积大于0.1㎡的单块板必须加固定件,且每块板添加数量不小于4个。 3、 操作时,自攻螺栓需需拧紧,使用根部带切割刀片的冲击钻切割刀片的大小、切入深度与钉帽相一致,将工程铝合金膨胀钉的钉帽比岩棉板边表面略拧紧一些;如此才可保证岩棉板表面平整,利于面层施工;同时方可确保膨胀钉尾部膨胀部分因受力回拧膨胀使之与基体充分挤紧。
4、固定件加密:阳角、孔洞边缘及窗四周在水平、垂直方向2m范围内需加密,间距不大于 300mm,距基层边缘为 60mm。详见下图。
word6
精心整理
墙体边角、洞口处固定件示意图
word7
精心整理
细部及特殊部位做法
预留孔洞位置(破损处)处理 进行大面积岩棉板粘贴过程中,在遇到外脚手架的连墙杆时,岩棉板只能进行甩槎处理;在外墙保温施工完毕后拆除脚手架过程中,对此部位实施修补处理。
1、用掺 10%UEA 的 1﹕1 干硬性水泥砂浆将脚手眼填塞紧密,表面抹平。 2、按照预留孔洞尺寸裁截一块尺寸相同的岩棉板并打磨其边缘部分,使 其能严密封填于孔洞处。
3、将上述预裁好的岩棉板背面涂上粘结砂浆,将其镶入孔内。
(二)屋面保温隔热工程施工技术措施
1、工程材料
平屋面使用规格为 1200mm×600mm×65mm岩棉板; 2、施工技术要求: (1)施工顺序:
基层清理→管根固定→抹找平层→卷材防水层施工→防水保护层20mm厚砂浆→弹线分格→保温层铺设→抹找平层→刚性屋面施工。 (2)施工要点:
1、屋面保温隔热工程的施工必须在基层(结构层)质量验收合格后进行。 2、铺设保温材料的基层(结构层)施工验收完以后,将预制构件的吊钩、铁件等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。
3、保温层的基层应平整、干燥和干净。
4、在基层表面,用墨线弹出保温板铺设控制线。
5、穿过屋面结构的管根部位,应用细石混凝土填塞严密,将管根固定。
6、板状保温材料应紧贴(靠)防水层,错缝铺贴、铺平垫稳、拼缝严密平整、坡向正确,表面两边相邻的板边厚度应一致,板状保温材料的保温层厚度允许偏差为±5%,且不得大于4mm。
7、板间缝隙应采用聚苯颗粒保温砂浆材料嵌填密实。
8、屋面找坡层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工,避免其受潮、浸泡或受损。
word8