9)安全防护

(1)机房(硐室)和电气设备一切可能危及人身安全的祼露带电部分及转动部位,均需设防护罩、防护栏,并悬挂危险警告标志。

(2)机房(硐室)、临时配电点,应备有符合规定的防火器材。

(3)机房(硐室)、临时配电点,不得存放汽油、煤油、绝缘油和其它易燃物品。用过的棉纱(破布)应存放在盖严的专用容器内,并放置在指定地点。

10)设备涂饰

(1)设备表面应涂防锈漆,开关箱、按线盒等内壁应涂耐弧漆,颜色与出厂颜色一致. (2)设备的护栏、油标、注油孔及油塞的外表应涂红色油漆。 (3)设备外表脱落油漆的部位应及时补漆。 11)设备环境

(1)设备表面无积尘,油垢及杂物。

(2)机房(硐室)、临时配电点清洁卫生,无杂物、无淤泥、无积水、无滴水、无油垢、工具、备件、材料等存放在固定地点,设备安放整齐。

(3)机房(硐室)通风良好,照明设施亮度符合安全要求。 二低压隔爆开关 1外观检查

1)外壳无变形、无开焊、无锈蚀、托架无严重变形。 2)操作手柄位置正确,板动灵活,与操作轴连接牢固。

3)磁力起动器的按钮与手柄壳盖的闭锁关系正常可靠,并有警告标志。 4)接地螺栓、接地线完整齐全,接地标志明显,有规定期内接地电阻实验记录。 5)隔爆性能符合隔爆标准,接线工艺符合规定要求。 2触头、消弧罩、隔离刀闸开关

1)主触头、辅助触头接触良好,接触面积不小于60%。触头接触不同期性不大于0.2毫米,触头开距11-13毫米。

2)触头无严重烧损。

3)消弧罩零件齐全、完整、无裂纹。

4)消弧片数量符合规定:380V不少于8片,660V不少于11片。

5)隔离刀闸开关接触良好,插入深度不小于闸刀宽度的2/3,接触面积应不小于刀闸的75%。

6)动刀闸的开合位置,动作方向与手柄严格协调一致。 3导线、带电螺栓、保护装置

1)导线绝缘无破损老化,绝缘性能良好,绝缘电阻:1140V不低于5兆欧:660V不低于2兆欧;330V不低于1兆欧。

2)配线整齐、清楚,开关内部导线不得有接头。 3)开关露出的带电螺栓应用绝缘材料封堵好。 4保护装置

1)继电器装置动作灵敏可靠,有规定期内的试验整定合格记录。 2)熔断管无严重烧焦痕迹,无裂纹、熔体容量选用合适。 三移动变电站 1外观检查

1)零部件齐全、紧固、完整。 2)箱体及散热器无变形、无锈蚀。

3)托撬小车无严重变形,轮组转动灵活,不松旷。 4)箱体内、外无积尘、无积水、无水珠。 2变压器、开关及接线

1)电缆连接器接触良好,接线盒不发热,在井下使用时,应采用监视型屏蔽橡套电缆。 2)箱内二次回路导线排列整齐,接线符合规定,瓷瓶牢固无松动现象,无裂纹、损伤、无放电痕迹。

3)接线符合接线工艺有关规定。

4)变压器运行声音正常,运行温度不超过下列规定:B级绝缘不超过110摄氏度;F级绝缘不超过125摄氏度;H级绝缘不超过135摄氏度。

5)开关接线联接紧密,触头接触良好,无严重烧痕,隔离刀闸开关插入深度不低于刀闸宽度的2/3,三组合闸不同期性不大于3毫米。

6)开关操作机构动作灵活可靠,各传动轴不松旷,分、合闸指示正确。 3保护装置及隔爆性能

1)保护装置齐全、整定合格、灵敏可靠,温度继电器动作灵敏正确。 2)互感器性能良好,有规定期内测试记录。 3)电气、机械连锁装置齐全,动作正确可靠。 4)接地标志明显,接地装置符合规定。

5)绝缘性能良好,绝缘电阻值符合下列数值:127V不低于0.5光欧,380V 660V不低于5兆欧,1140V不低于50兆欧,6KV不低于200兆欧,并有规定期内的测试记录。

6)隔爆性能符合电气隔爆标准。 四隔爆充电机 1外观检查

1)外壳、托架及散热片无严重损伤,变形或锈蚀,壳内无水珠。 2)观察孔玻璃完整无损,表面清晰。

3)交流电压表、电流表、直流电流表、电压表、电流及电压调节旋钮、齐全完整、灵敏可靠、指示正确。

2变压器、设备接线

1)变压器线圈无损伤,无老化,绝缘电阻符合规定,一次线圈1140V不低于5兆欧,660V不低于2兆欧,380V不低于1兆欧。二次线圈不低于0.5兆欧。

2)运行温度不超过60摄氏度。

3)导线联接牢固,接线端子标志应清晰正确。 4)电缆护套完整,无破漏现象。

5)充电插销合格,绝缘无损伤,触头接触良好,无损伤。 3保护装置及隔爆性能

1)过流保护装置整定合格,动作灵敏可靠,快速熔断器规格与保护整定值相符。 2)接地装置良好,符合接地有关标准。 3)设备隔爆性能符合电气设备隔爆标准。 五煤电钻综保和信号照明综保 1外观检查

1)外壳、托架无明显变形,无严重锈蚀。 2)零部件齐全、完整、紧固。 3)指示灯色别清晰,并符合规定。 2接线及电气性能 1)接线工艺符合要求。 2)电源盖板,危险牌齐全紧固。

3)接触器绝缘无损伤,触头接触良好,触头开距为3.4-4.1毫米。消弧罩装置齐全完整,接触器吸合无噪音。

4)变压器及导线绝缘无损伤,无老化。绝缘电阻:660V不低于2兆欧;380V不低于1兆欧;127V不低于0.5兆欧。

3保护装置

1)过载、短路、漏电保护装置齐全,整定合格,动作灵敏可靠。 2)熔断管完整无损伤,固定牢靠,熔体选用合适。

3)机械、电气闭锁齐全可靠,手柄在停电位置时,触头不带电。 4)接地可靠,接地装置及接地电阻符合接地细则有关规定。 5)隔爆性能符合电气设备隔爆标准。 六通讯信号及五小电器 1外观检查

1)零部件齐全、完整、紧固。

2)外壳无锈蚀,无严重变形、无裂纹、标志齐全清晰,壳体内无油垢,积垢或水珠,清洁卫生,螺丝紧固。

3)观察窗清洁、无破损。 2接线

1)接线及接线端子整齐、清洁、导线标志清晰。 2)插销接线装置紧密、牢固、接头接触良好。

3)接线嘴无裂纹、损伤、接线柱不松动,不秃扣。接地线符合有关规定。 4)隔爆性能符合电气设备隔爆性能。 5)接线工艺符合有关规定。 3整体系统功能

1)控制、检验、监视、信号、显示系统的声、光显示正常。 2)通讯系统声音清晰,音量适当。

3)操作灵活,动作可靠,声、光讯号清晰。 4)工作电压、电流符合铭牌规定,无过热现象。