4.3 楼板、梁模板拆除工艺: 4.3.1 工艺流程:

拆除支架部分水平拉杆和剪力撑 →

拆除梁连接件及侧模板 →

下调楼板模板支柱顶翼托螺旋2~3m,使模下降

分段分片拆除楼板模板、钢 (木) 楞及支柱

→ 拆除梁底模板及支撑系统

4.3.2 拆除工艺施工要点:

4.3.2.1 拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑,以便作业。而后拆除梁与楼板模板的连接角模及梁侧模板,以使两相邻模板断连。

4.3.2.2 下调支柱顶翼托螺杆后,先拆钩头螺栓,以使钢框竹编平模与钢楞脱开。然后拆下U形卡和L形插销,再用钢钎轻轻撬动钢框竹编模板,或用木锤轻击,拆下第一块,然后逐块逐段拆除。切不可用钢根或铁锤猛击乱撬。每块竹编模板拆下时,或用人工托扶放于地上,或将支柱顶翼托螺杆再下调相等高度,在原有钢楞上适量搭设脚手板,以托住拆下的模板。严禁使拆下的模板自由坠落于地面。

4.3.2.3 拆除梁底模板的方法大致与楼板模板相同。但拆除跨度较大的梁底模板时,应从跨中开始下调支柱顶翼托螺杆,然后向两端逐根下调,再按4.3.2.2条要求做后续作业。拆除梁底摸支柱时,亦从跨中向两端作业。 4.4 柱子模板拆除工艺: 4.4.1 分散拆除工艺流程:

拆除拉杆或斜撑 →

自上而下拆掉 (穿柱螺栓) 或柱箍

拆除竖楞,自上而下拆钢框竹编模板 →

模板及配件运输维护

4.4.2 分片拆模工艺流程:

拆掉拉杆或斜撑 →

自上而下拆掉柱箍

拆掉柱连接角一侧U形卡,分二片或四片拆离

→ 吊运片模板

4.4.3 柱模拆除要点:

4.4.3.1 分散拆除柱模时,应自上而下、分层拆除。拆除第一层时,用木锤或带橡皮垫的锤向外侧轻击模板上口,使之松动,脱离柱混凝土。依次拆下一层模板时,要轻击模边肋,切不可用撬根从柱角撬离。拆掉的模板及配件用滑板滑到地面或用绳子绑扎吊下。 4.4.3.2 分片拆除柱模板时,要从上口向外侧轻击和轻撬连接角模,使之松动。要适当加设临时支撑或在柱上口留一个松动穿墙螺栓,以防整片柱模倾倒伤人。 4.5 墙模拆除工艺:

4.5.1 墙模分散拆除工艺流程:

拆除斜撑 → 自上而下拆掉穿墙螺栓及外楞 →

分层自上而下拆除内楞及竹编模板 →

模板及配件运输及维护

4.5.2 墙模整体拆除工艺流程:

拆除穿墙螺栓 → 调节三角斜支腿丝框使底脚离开地面

拆除组拼大模板端接缝处连接窄条模板 →

敲击组拼大模立楞上端,使之脱离墙体 →

用撬棍撬组拼大模底边肋,使之全部脱离墙体

→ 吊运组拼大模

4.5.3 墙模拆除工艺施工要点:

4.5.3.1 分散拆除墙模的施工要点与柱模分散拆除相同。只是在拆各层单块模板时,先拆墙两端接缝窄条模板,然后再向墙中心方向逐块拆除。

4.5.3.2 整拆墙体组拼大模板,在调节三角斜支腿丝杠使地脚离地时,以模板脱离墙体后与地面呈75°为宜。无工具型斜支腿时,拆掉斜撑后,拆除穿墙螺栓时,要留下最上排和中排的部分螺栓,使之松开但不退掉螺母和扣件,在模板撬离时,以防倾倒。 5 质量标准

5.1 保证项目:模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性;其支承部分应有足够的支承面积。如安装在基土上,基土必须坚实,并有排水措施。对湿陷性黄土,必须有防水措施;对冻胀士,必须有防冻融措施。

检查方法:对照模板设计,现场观察或尺量检查。 5.2 基本项目

5.2.1 接缝宽度不得大于1.5mm。 检查方法:观察和用楔形塞尺检查。

5.2.2 模板表面清理干净,并采取防止粘结措施。模板上粘浆和满刷隔离剂的累计面积,墙板应不大于1000cm2;柱、梁应不大于400cm2。 检查方法:观察和用尺量计算统计。

允许偏差项目,见表4-3。

表4-3

项 目 允许偏差 (mm) 检 查 方 法 墙、梁、柱轴线位移 标 高 墙、柱、梁截面尺寸 每层垂直度 相邻两板表面高低差 表面平整度 预埋钢板中心线位移 埋管预留孔中心线位移 中心线位移 外露长度 中心线位移 截面内部尺寸 每层垂直度 单层、多层 高层框架 多层大模 高层大模 5 ±5 +4 -5 3 2 5 3 3 2 +10 0 10 +10 0 3 3 +2 -5 +2 -5 3 2 5 3 3 2 +10 0 10 +10 0 3 5 ±5 ±2 3 2 2 3 3 2 +10 0 10 +10 0 3 3 ±5 ±2 3 2 2 3 3 2 +10 0 10 +10 0 3 尺量检查 用水准仪或拉线和尺量检查 尺量检查 用2m托线板检查 用直尺和尺量检查 用2m靠尺和塞尺检查 拉线和尺量检查 用2m托线板检查 6 成品保护

6.1 预组拼的模板要有存放场地,场地要平整夯实。模板平放时,要有木方垫架。立放时,要搭设分类模板架,模板触地处要垫木方,以此保证模板不扭曲不变形。不可乱堆乱放或在组拼的模板上堆放分散模板和配件。

6.2 工作面已安装完毕的墙、柱模板,不准在吊运其它模板时碰撞,不准在预拼装模板就位前作为临时椅靠,以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面已安装完毕的平面模板,不可做临时堆料和作业平台,以保证支架的稳定,防止平面模板标高和平整产生偏差。 6.3 拆除模板时,不得用大锤、撬棍硬碰猛撬,以免混凝土的外形和内部受到损伤。 7 应注意的质量问题

7.1 梁、板模板:梁、板底不平、下挠;梁侧模板不平直;梁上下口涨模:防治的方法是,梁、板底模板的龙骨、支柱的截面尺寸及间距应通过设计计算决定,使模板的支撑系统有足够的强度和刚度。作业中应认真执行设计要求,以防止混凝土浇筑时模板变形。模板支柱应立在垫有通长木板的坚实的地面上,防止支柱下沉,使梁、板产生下挠。梁、板模板应按设计或规范起拱。梁模板上下口应设销口楞,再进行侧向支撑,以保证上下口模板不变形。

7.2 柱模板:

7.2.1 涨模、断面尺寸不准:防治的方法是,根据柱高和断面尺寸设计核算柱箍自身的截面尺寸和间距,以及对大断面柱使用穿柱螺栓和坚向钢楞,以保证柱模的强度、刚度足以抵抗混凝土的侧压力。施工应认真按设计要求作业。

7.2.2 柱身扭向:防治的方法是,支模前先校正柱筋,使其首先不扭向。安装斜撑(或拉锚),吊线找垂直时,相邻两片柱模从上端每面吊两点,使线坠到地面,线坠所示两点到柱位置线距离均相等,即使柱模不扭向。

7.2.3 轴线位移,一排柱不在同一直线上:防治的方法是,成排的柱子,支模前要在地面上弹出柱轴线及轴边通线,然后分别弹出每柱的另一方向轴线,再确定柱的另两条边线。支模时,先立两端柱模,校正垂直与位置无误后,柱模项技通线,再支中间各柱模板。柱距不大时,通排支设水平拉杆及剪刀撑,柱距较大时,每柱分别四面支撑,保证每柱垂直和位置正确。

7.3 墙模板:

7.3.1 墙体厚薄不一,平整度差:防治方法是模板设计应有足够的强度和刚度,龙骨的尺寸和间距、穿墙螺栓间距、墙体的支撑方法等在作业中要认真执行。

7.3.2 墙体烂根,模板接缝处跑浆;防治方法是,模板根部砂浆找平塞严,模板间卡固措施牢靠。

7.3.3 门窗洞口混凝土变形:产生的原因是,门窗模板与墙模或墙体钢筋固定不牢,门窗模板内支撑不足或失效。

7.4 钢框木竹胶合板模板在使用过程中应加强管理。支、拆模及运输时,应轻搬轻放;发现钢框和加劲肋有损坏变形,应及时修理;模板分类分规格码放,对钢框、钢肋要定期涂刷防锈漆;对木竹胶合板的侧面、切割面、孔壁,应用封边漆封闭。 8 质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录: 8.1 模板工程技术交底记录。 8.2 模板工程预检记录。 8.3 模板工程质量评定。