好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

公园综合管网工程规划

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

总负荷:650KW 选用变压器容量:9#: 1000 KVA 10#西侧区变 预留拟建建筑用电 域二期 配电 总负荷:650KW 30 100000/2 650KW 选用变压器容量:10#: 1000 KVA 注:1、除S、U类按用地面积计,其余均按建筑面积计,且计入了设备用电。无设备用电可扣减40%~50%. 2、计算负荷时,应分类计入需用系数和计入总同期系数。 区内总用电容量按建筑面积计算为:26250 KVA=26.25MVA。

规划区内的用电量按《城市电力规划规范》计算:

类别代号 用 地 名 称 R C S U R1 居住用地 公共设施用地 道路广场用地 市政设施用地 预埋建筑用地 建筑用地 面 积 (ha) ≈21.7 ≈60.0 ≈20.0 ≈0.95 99 51.7447 建设用地用电负荷指标(KW/ha) 100 400 200 400 50 -- 用电负荷 (kW) 2170 24000 4000 380 4950 35500 规划区最高负荷为35.5MW,总同时系数K′取0.5,则: 用电负荷P′max=K′×∑Pe=0.5×35. 5MW =17.75MW

考虑功率因数和变压器负荷率,折合成变压器容量VA/m, ×1.5系数 用电总容量26.625MVA。

道路照明:路灯电源由专用的景观照明配配出控制,电源由变电站提供,照明回路采用220V/380V供电。路灯控制采用光控、时控、手控三种控制方式,并采用分散电容器进行无功功率补偿,使功率因数大于0.9。

弱电综合工程

通信业务预测:根据规划用地性质和规模,区域内主要包括电信系统、有线电视系统、网络系统、智能化系统、闭路监控系统等分项工程。其中电信为电信固定网、宽带IP网等;区内各弱电有线系统均考虑设于弱电综合管道中。弱电管线采用PE波纹管和七孔梅花管。

燃气工程

2

1、设计依据:《燃气工设计手册》

《城镇燃气设计规范》GB 50028-93

2、本区域内用气以居住和服务为主的综合片区,规划日人流量为15000,规划建筑用地62.0公顷。本规划供气对象为片区内的居住、公共建筑用气。规划远期区内总耗气量为0.84万m3/天。

3、管网:片区管网为中压级,直埋敷设,管材PE聚乙烯燃气管,管径DN80~DN150,供气方式为中压(管网设计压力:0.4 MPa)引入,调压计量后低压进入用户使用。地下燃气管道距建筑物水平间距中压1.0m低压0.7m。热力管道施工参见《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ 63执行。

4、规划燃气管沿主要干道布置DN150中压天然气干管,设计压力0.4MPa,其余道路均为中压A级配气管网,设计压力0.4MPa。中压配气管网呈干管小枝状布置,管材为燃气用聚乙烯(PE)管,直埋敷设。 5、燃气调压站

在规划区内采用柜式调压及箱式调压相结合的调压供气方式,将中压天然气减至低压送至用户。

供热工程

1、设计依据:《城市热力网设计规范》CJJ 34—2002 2、热负荷计算

采用以下公式进行热负荷计算:

Qn=24¢Qdtw

式中: Qn——全年热负荷(MW/a) ¢——平均负荷系数,取0.7

Q——设计热负荷 d——供暖天数,取113

tw——供暖室外计算温度,取70℃。

3、供热系统

热水热力网采用闭式双管制,热源由快速路供热系统供应。采用双管道从热力站引出,分别对生活区和公建服务区集中供热。 4、管网布置

热力管网规划主要考虑主干管网布置,其走向应靠近热负荷中心,热网敷设

地下直埋敷设,热源所出管网为枝状管网。

公园综合管网工程规划

总负荷:650KW选用变压器容量:9#:1000KVA10#西侧区变预留拟建建筑用电域二期配电总负荷:650KW30100000/2650KW选用变压器容量:10#:1000KVA注:1、除S、U类按用地面积计,其余均按建筑面积计,且计入了设备用电。无设备用电可扣减40%~50%.2、计算负荷时,应分类计入需用系数和计入总同期系数。区内总用电容量按建
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7vi0t50nf37yqpo85se79mzf00wron00iru
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享