综 合 管 网 计 算 书
(施 工 图 设 计)
综合管网工程规划
1、综合管网规划设计依据:
《风景名胜区规划规范》GB50298-1999
《城市居住区规划设计规范》GB50180-93 2002年版 《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98
《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032—2003 2、区内配套设计各类工程管线:
区内各类管线一般沿道路敷设,工程管线的布置、走向满足各专业规划要求。规划给水系统采用环状管网与树枝状管网相结合的形式;污水以重力自流排放为主;雨水以就近排放为原则;规划电源为区外高压220kV走廊35kV变电站供给;区内采用弱电综合管网(电信系统、有线电视系统、网络系统、智能化系统、闭路监控系统)设置和预留埋设管道余量;燃气从市政中压燃气管引入;供热系统采用双管道从市政路引入热源供给区内采暖。各专业管线由区域北侧快速路接入。
3、综合管网设计原则:
一、管线布置满足安全使用要求,并综合考虑其与建筑物、道路、环境相互关系和彼此间可能产生的影响。
二、管线采用地下敷设的方式。地下管线的走向,沿道路或与主体建筑及相邻管线平行布置,并力求线型顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉。
三、各类管线埋设互间距一般按照下表中水平与垂直净距要求 附表一:各种地下管线之间最小水平净距(m)
燃气管③ 电电给 排 热管线名力 电信 信 水 水 低中高力称 电电缆 管管 管 压 压 压 管 缆 道 排水管 1.5 1.5 -- -- -- -- -- -- 燃 低0.5 1.0 -- -- -- -- -- -- -- -- 气 压 管 中1.0 1.5 -- -- -- -- -- -- ③ 压 高1.5 2.0 -- -- -- -- -- -- 压 热力管 1.5 1.5 1.0 1.5 2.0 -- -- -- 电力电0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 2.0 -- -- 缆 电信电1.0 1.0 0.5 1.0 1.5 1.0 0.5 -- 缆 -- -- -- -- -- 电信管1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.2 0.2 -- 道 附表二:各种地下管线之间最小垂直净距(m)
给 管线水 名称 管 排 水 管 燃 气 管 热 电力 电信 电信 力 管 电缆 电缆 管道 给水0.15 管 排水管 0.4 0.15 燃气0.15 0.15 0.15 管 热力0.15 0.15 0.15 0.15 管 电力0.15 0.5 0.5 0.5 0.5 电缆 电信0.2 0.5 0.5 0.15 0.5 0.25 0.25 电缆 电信0.1 0.15 0.15 0.15 0.5 0.25 0.25 管道 明沟0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 沟底 0.5 涵洞0.15 0.15 0.15 0.15 0.5 0.2 0.25 基底 铁路1.0 1.2 1.0 1.2 1.0 1.0 1.0 轨底 附表三:各种管线与建、构筑物之间的最小水平间距(m)
地上杆柱(中心) 管线名建筑物通信照小于或城市道路侧铁路(中心) 称 基础 明及石边缘 等于>35kv <10kv 35kv 给水管 3.0 排水管 2.5 低压 燃 中气 压 管 高压 1.5 2.0 4.0 直埋2.5 地沟0.5 0.6 0.6 1.5 1.0 1.0 5.0 0.5 0.5 3.0 1.5 5.0 5.0 3.75 3.75 5.00 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 公路边缘 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 热力管 1.0 2.0 3.0 3.75 1.5 1.0 电力电缆 电信电缆 电信管道 0.6 0.5 1.0 0.6 0.6 1.0 0.6 0.6 1.0 3.75 3.75 3.75 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 4、埋设于一般干道下的各种管线均与道路中心平行,从建筑红线向道路中心布置的次序如下:
西侧、北侧 东侧、南侧 1.电信管 1.电力电缆 2.燃气管道 2.供热管道 3.给水管道 3.回水管道 4.路灯杆 4.路灯杆 5.污水管道 5.雨水管道
给水工程
1、本区域给水设计依据:
《城市给水工程规划规范》 GB50282-98 《城市工程管线综合规划规范》 GB50289-98 《室外给水设计规范》 GB50013-2006 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 2、用水量标准和服务人口
一、用水量标准:
主题公园内常住员工生活及办公人均用水量标准采用250L/(人·d)。 主题公园内办公员工人均用水量标准采用50 L/(人·d)。
主题公园内游人住宿餐饮用水量根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)确定。综合确定标准为300 L/(人·d)。
主题公园内普通游人参照国内其他旅游景点用水量标准采用30 L/(人·d)。 二、供水服务人口
主题公园内员工和游人人数依据各规划分区功能预测如下: ☆ 员工及服务人员
职工公寓及行政办公人员:1034人,其中,住宿844人。 电影学院:员工及学员1200人,其中,常住700人。 大帐及主题酒店:300人,其中,常住100人。 商业街和艺术家村:300人,其中,常住100人。 酒店区:300人,其中,常住100人。 码头及元朝小镇:300人,其中,常住100人。
总计员工人口3434人,其中常住办公和生活1944人,纯办公人口1490人。 ☆ 观光游客
预计最大日游客18646人,其中住宿生活游人2000人,普通游人16646人。
3、用水量预算 一、总水量预算
项 目 生活类用水 用水标准 (L/人·d) 250 50 300 30 -- -- -- -- 规划人口 (人) 1944 1490 2000 16646 -- -- -- -- 用水量 (m3 / d) 486 74.5 600 499.4 -- 1659.9 165 1824.9 员工生活办公 员工办公 游人生活 普通游人 市政绿化用水 小 计 未预见水量 总 计 注:☆ 绿化用水:绿化和景观用水量较大,考虑主要由中水回用、雨水和其它途径水源解决,园区室外供水工程不作预测。
☆ 未预见用水:结合室外给水设计规范和建筑给水排水设计规范按照小计用水量的10%计。
二、分区水量预算:
由于园区范围较大,供水系统分成南北两区分片解决供水,具体分区为南区由职工公寓及行政办公和元朝小镇组成;北区包括电影学院、主题研究院、商业街、艺术家村、主题酒店和鄂尔多大帐组成。生态区、历史再现区和三都不设供水和消防设施。南北两区分区水量估算如下:
生活类用水 分 区 员工生活 人口(人) 北区 标准(L/人·d) 250 50 300 30 900 员工办公 900 游人生活 1500 普通游人 11646 1069.5 110 1179.5 小计 未预见 总用水量