好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场机械设备检查技术规程-JGJ160-2008

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6.12.8 架体的垂直度偏差不应大于5/1000,且不应大于60mm。 6.12.9 相邻机位的高差不应大于20mm。

6.12.10 架体外立面沿全高设置剪刀撑,剪刀撑跨度不应大于6m;其水平夹角宜为45°-60°,应将定型主框架、水平梁架和架体连成一体。

6.12.11 架体外侧应用密目安全网围档,应可靠地固定在架体上。

6.12.12 架体底层应用脚手板铺设,并用平网及密目安全网兜底;架体底层应设置可折起的翻板,防止物料坠落。

6.12.13 在每一作业层架体外侧应设置上、下两道防护栏杆,上杆高度宜为 1.2m,下杆高度宜为0.6m;挡脚板高度宜为180mm。 6.12.14 升降动力设备应符合下列规定:

1 升降动力设备应满足升降脚手架工作性能的要求; 2 各机构运转、制动应可靠,不应有下滑; 3 电动环链葫芦的链条不应有卡阻和扭曲;

4 同时使用的升降动力设备应采用同一厂家、同一规格型号的产品; 5 升降动力设备应具有防雨、防尘等防护措施;

6 主要升降承力构件不应有扭曲、变形、裂纹、严重锈蚀等缺陷,焊口不应有裂纹; 7 拉杆不应有弯曲,螺纹应完好,不应锈蚀;

8 穿墙螺栓应采用双螺母固定,螺纹应露出螺母0~3 牙;垫板规格不应小于8mm*80mm*80mm。

6.12.15 电气系统应符合下列规定:

1 电气系统应有缺相、短路、失压、漏电等电气保护装置,且工作应可靠; 2 控制电路中的绝缘电阻不应小于0.5MΩ;

3 电气元件设置在单独的操作柜中,操作柜应有门锁,门处应标有危险警示标志; 4 操纵手柄及操纵按钮应标明动作方向,并设有零位保护; 5 操作柜面板的灯光、仪表显示应正常,应设置有紧急开关; 6 电气控制系统应设置必要的音响、灯光信号与通信联络装置;

7 电动机电源线的截面积不应小于0.75mm2,总电源线截面积不应小于16mm2; 8 电动机电源线应成束捆扎分布,并悬挂在架体踏步外侧上方,不应散乱于踏步上;每根电源线的两端头应有统一编号标志;

9 垂直悬挂的总电源电缆,其自重产生的抗拉力不应超过所选电缆的机械强度;

10 电气系统的安装除应符合本规程外,还应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的有关规定。 6.12.16 架体应符合下列规定:

1 定型竖向主框架、水平梁架和钢管等结构部件不应有扭曲、变形、严重锈蚀等缺陷;焊缝应完整,不应有裂纹;

2 扣件不应有严重锈蚀;螺杆不应变形、裂纹,螺纹不应损坏; 3 扣件螺栓的紧固力矩应为40~50N.m;

4 定型竖向主框架和水平梁架各连接点的连接螺栓、销轴、垫圈、螺母、开口销应按规定安装,不应漏装和以小代大;

5 架体框架的搭设应横平竖直,立杆的垂直度误差不应大于1/500;相邻立杆的接头不应在同一个平面内。

6.12.17 防坠落装置应符合下列规定:

1 每一个定型竖向主框架升降动力设备处都应设置一个防坠落装置。且不与升降设备设置在同一支承结构上;

2 防坠落装置应采用同一厂家、同一规格型号的产品,并在有效标定使用期内; 3 防坠落装置应有防雨、防尘等防护措施。 6.12.18 防倾斜装置应符合下列规定:

1 防倾斜装置应用螺栓与定型竖向主框架或附着支承结构连接,不应采用钢管扣件或碗扣方式连接;

2 在升降和使用两种工况下,位于同一竖向平面的防倾斜装置不应少于2处,并且其最上和最下一个防倾斜装置支承点之间的最小距离不应小于架体全高的1/3;

3 防倾斜装置的导向间隙不应大于5mm。 6.12.19 同步及荷载控制系统应符合下列规定:

1 应通过控制各升降动力设备间的升降差和荷载来控制升降动力设备的同步性,且应具有超载报警停机、欠载报警功能;

2 每个升降动力设备都应在同步及荷载控制系统范围内; 3 相邻机位的同步差超出30mm 时,应能报警显示; 4 同步及荷载控制系统应有可靠的防雨、防尘等防护措施。

7 混凝土机械

7.1 一般规定

7.1.1 固定式混凝土机械应有良好的设备基础,移动式混凝土机械应安放在平坦坚实的地坪上,地基承载力应能承受工作荷载和振动荷载,其场地周边应有良好的排水条件。 7.1.2 混凝土机械的临时用电应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的有关规定。

7.1.3 混凝土机械在生产过程中产生的噪声应控制在《施工场界噪声限值》GB12523 范围内,其粉尘、尾气、污水、固体废弃物排放应符合国家环保部门所规定的排放标准。 7.1.4 整机应符合下列规定:

1 主要工作性能应达到说明书规定的额定指标;

2 金属结构不应有开焊、裂纹、变形、严重锈蚀,各连接螺栓应紧固; 3 工作装置性能应可靠,附件应齐全完整; 4 整机应清洁,不应漏油、漏气、漏水。

7.1.5 电动机的碳刷与滑环接触应良好,转动中不应有异响、漏电,绝缘性能应符合说明书规定,其绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,在运转中电动机轴承允许最高温度应按下列情况取值:滑动轴承80℃,滚动轴承95℃;正常温度取值应为:滑动轴承40℃,滚动轴承55℃。 7.1.6 柴油机应符合本规程第3.1.7 条的规定。 7.1.7 电气系统应符合下列规定:

1 电气箱应完好;箱内元器件应完好,电气线路排列应整齐;卡固应牢靠符合规定;电缆电线不应有老化、裸露、损伤;

2 各种电器、仪表、信号装置应齐全完好,指示数据应准确。

7.1.8 电动润滑装置及手动润滑装置的各润滑管路应畅通,各润滑部位润滑应良好,润滑油(脂)厂牌型号、黏度等级(SAE)、质量等级(API)及油量应符合说明书的规定。

7.2 混凝土搅拌站(楼)

7.2.1 传动系统应符合下列规定:

1 主电机与行星减速机构(或采用摆线针轮减速器、联轴器、过桥齿轮传递动力的)连接应可靠,运转应平稳,不应有异响;

2 爬升式轨道上料机构安全挂钩和锁销应齐全;上料斗滚轮、传动齿轮磨损不应超过该机说明书规定的要求;

3 斗式提升机、螺旋输送机传输应平稳,不得有异响、泄漏、水泥积块;

4 拉铲式配料系统回转机构齿轮磨损应在该机说明书规定的范围内,且钢丝绳应符合本规程第6.1.8 条的相关规定;

5 料仓式配料系统皮带输送机运转应平稳,不应跑偏、打滑,不应有异响,胶带不应断层、开裂。

7.2.2 搅拌系统应符合下列规定:

1 搅拌机内铲片及衬板不应有严重磨损,刮片与衬板间隙应符合说明书的规定; 2 搅拌机轴端浮动密封应良好,联轴器传动不应有异响、抖动;传动皮带不应断裂,松紧应适宜。

7.2.3 搅拌楼(站)所需的供配电线路的架设和安装应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的有关规定。 7.2.4 供气与供水应符合下列规定:

1 空压机作业时贮气罐压力不应超过铭牌额定压力,安全阀应灵敏、可靠;进、排气阀、轴承及各部件不应有异响、过热;

2 电动空压机的压力调节器、减荷阀和机动空压机的额定载荷调节器,工作应正常可靠,在各气动部件分别或同时工作时,工作压力应符合说明书的规定;

3 电磁阀及气压元件的规格、型号应符合说明书的规定,动作应灵敏可靠,电磁阀切换时间应符合说明书要求;气动传输管路应完好,不应有泄漏;

4 气路中注油器、油水分离器和油路中的滤清器应齐全完好;

5 供水系统水泵及管道部件应齐全完整,应采用防锈管件,管路不应有泄漏;计量应准确;

6 添加剂系统部件应齐全完整,应采用防锈、耐腐管件,工作时不应有泄漏;计量应准确。

7.2.5 环保应符合下列规定:

1 散装水泥罐、搅拌站(楼)应设有粉尘回收装置,在工作正常时正对搅拌站(楼)下风口20m 远、1.10m 高处的粉尘浓度不应大于10mg/m3;

2 生产废料宜采用专用设备进行分离回收,砂、石分离后再利用;浆水应经过多级沉淀符合环保标准后排放。

7.2.6 控制仪表与计量应符合下列规定:

1 微机显示器画面应清晰,程序控制系统工作应正常,元器件、仪表应齐全有效,摄像头监控应有效;

2 各计量、称量装置应齐全完好、计量准确,计量精度应符合标准,应定期实施计量检测;

3 混凝土养护室、混凝土检测仪器、量器具应符合标准并定期检测。 7.2.7 安全装置应符合下列规定:

1 料斗上、下限位及各部限位开关动作应灵敏可靠; 2 上料斗钢丝绳应符合本规程第6.1.8 条的相关规定; 3 各防护罩及安全防护设施应齐全、完好、可靠;

4 搅拌站(楼)应设有防雷装置;作防雷接地的设备所连接的PE 线应同时作重复接地,其接地电阻不应大于10Ω;

5 搅拌站(楼)应配置适用的灭火器材;

6 漏电保护器参数应匹配,安装应正确,动作应灵敏可靠。

7.3 混凝土搅拌机

7.3.1 传动系统应符合下列规定:

1 传动装置运转应平稳,各部连接应可靠;采用齿轮传动方式的其齿轮啮合应良好,侧向间隙不应大于1.5~3mm,径向间隙不应大于4~6mm,大齿轮的径向跳动不应大于3mm;小齿轮的径向跳动不应大于0.05mm;JZM 型的橡胶托轮与滚道应接触良好,运转时不应有跳动和跑偏,托轮和滚道磨损量不应超过原厚度的30%;

2 皮带松紧应适宜,受力应均匀、不应有断裂;链条、链轮不应有咬齿; 3 上料斗滚轮、托轮应完好,磨损不应超过规定; 4 减速箱运转不应有异响,密封应良好,不应有漏油;

5 装有轮胎的混凝土搅拌机,其轮胎气压应符合说明书规定,固定螺栓应完好、齐全,不应松动;

6 离合器动力传递应有效,分离应彻底;制动器应灵敏可靠。 7.3.2 搅拌系统应符合下列规定:

1 JZ 型搅拌机的拌筒与托轮接触应良好,不应有跑偏、窜动,磨损不应超过说明书规定;

2 JS 型搅拌机的拌筒内铲臂紧固不应松动,刮板与衬板间隙应符合说明书要求,磨损不应超过说明书规定;

3 拌筒内不应有积灰,叶片不应松动和变形,上料斗和卸料斗不应有明显变形。 7.3.3 搅拌机供配电电源的架设应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 的有关规定。

7.3.4 操作控制柜面板上的仪表、指示灯、按钮应齐全完好。

施工现场机械设备检查技术规程-JGJ160-2008