天燃气管道氮气间接置换方案
编制: 校对: 批准: 目 录
1 工程概况 2 编制依据 3 天然气置换 3.1置换范围 3.2置换初步方案 3.3所需仪器设备工具
3.4人员安排、职责及物质分配 3.5置换前准备 3.6置换实施 3.6.1氮气置换空气 3.6.2天然气置换氮气 3.7置换的技术要求 3.8置换的注意事项 4 健康、安全和环境 5附置换人员通讯录
天燃气管道置换方案
1 工程概况
五台山石咀到光明寺的天然气管道共计34325m,其中钢管DN355.6×6.3、长度10000m;钢管DN273×6.3、长度14000m;PE管dn200、长度4226m;PEdn160、长度2793m;PEdn110、长度1306m;PEdn90、长度2000m,分别由大庆建筑安装公司、上海二煤和山西省设备安装有限公司等共同建设完成,并已按设计和施工验收规范要求进行强度和严密性试压,并已按相关规范要求进行管道吹扫和干燥,各种调压、阀门等设备已按要求安装,并符合设计要求。为了能按时把清洁能源——天然气送到台怀千家万户中,按照工程进度计划和工艺要求,急需要对天然气管道进行天然气置换工作。置换质量的好坏,直接关系到投产的成败和投产后的安全运行,不仅直接关系到用户能否正常使用天然气,而且涉及到五台山管网的竣工交接和整个五台山景区燃气管网的安全运行,是投产过程中最为关键的步骤之一。因此,对投产置换工作必须高度重视,精心组织,特编写此方案,以确保投产置换过程的安全、顺利。
2 编制依据
2.1、《油气长输管道工程施工及验收规范》(GB50369-2006) 2.2、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 2.3、《天然气管道试运投产规范》(SY/T6233-2002) 2.4、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ33-95) 2.5、《城镇燃气设计规范》(GB/50028-2006)
2.6、《石咀-台怀镇输气管道工程石咀-台怀镇段施工图设计技术说明
书》
2.7、石咀——山咀管道强度、严密性试压及吹扫记录以及五台山LNG燃气管道强度、严密性试压记录 2.8、其它文件
3 天然气置换
3.1置换范围
石咀——光明寺全线34325m天然气管道及60个主线、支线阀门。 3.2置换初步方案
采用氮气间接置换方案:
先用氮气置换管道中的空气,再用天然气置换管道中的氮气: 1.先向管网注入氮气,注入时控制氮气流速、流量,并打开各支线阀门放散阀,然后用含氧检测仪检测(含氧浓度≤2%)时,关闭各放散阀门,待所有放散点均检测合格后停止注氮。
2.在向管网注入天然气时,应缓慢开启注气阀门,并控制天然气流速、流量,同时由近到远依次开启各支线阀门放散阀,然后用可燃气体报警仪(天然气含量>98%)时关闭各放散阀门,待所有放散点均检测合格后停止注入天然气,关闭注入阀门。 3.3所需仪器设备工具
序号 1 2 3 4 5 6 设备名称 氧气分析仪 可燃气体测试仪 可燃气体测试仪 消防车 救护车 工程抢险车 规格、型号 Xp-3180 Xp-3140 Xp-3110 单位 台 台 台 辆 辆 辆 数量 1 1 2 1 1 1 备注 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 对讲机 干粉灭火器 压力表 氮气 防静电工服 扳手 安全警示牌 警示彩带 管钳 发电机 水泵 检漏喷壶 巡线车 8Kg 10kw 套 支 块 方 套 把 块 米 把 台 台 个 辆 4 10 2 7000 20 7 10 500 4 1 1 8 1 防爆 手提式 防爆
3.4置换作业领导机构及专业小组 3.4.1领导小组 组长:王卫东
成员:杨成文、刘红伟、王建军、白俊杰、石耀辉、杨鑫、赵瑞平
王卫东职责: 一、 审批置换方案;
二、 审批置换作业期间指挥组上报的各种临时性问题解决方案: 三、 负责置换方案的实施,由组长统一指挥各专业组行动; 四、 负责协调解决置换期间现场各种临时问题; 杨成文、刘红伟职责(组长:刘红伟):
(1) 负责置换方案的实施,统一指挥各专业组行动;
(2) 负责研究解决置换过程中出现的问题,对重大问题上报领导