企业液氨(专项)安全检查表
企业名称: 检查人员:序号12
检查项目平面布置安全管理
企业人员: 执法人员: 检查内容及标准
应符合GB50016第3.4.1、第、第条的要求主要负责人和安全管理人员持证情况(危化品类)
建立建全安全生产责任制、规章制度(现场安全巡回检查、作业环境氨浓度检测、用电安全管理等15个制度)和操作规程并及时修订
应制定重点部位的检修计划并记录(记录中应明确检查部位、方法、人员、周期等内容。压力容器和管道应按
TSG R7001、TSG D0001定期检验
(安监总局40号令)
是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□
服务电话:检查日期:
是否符合要求是□否□是□否□是□否□
备注
重大危险源应符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》
3
应急管理
企业应设置风向标
液氨储存、装卸、使用场所应设置安全警示标志和安全告知牌液氨储存、装卸、使用场所应设置洗眼器和淋洗器
液氨储存、装卸、使用场所的控制室或值班室应配备通讯、堵漏器材和工具、酸性饮料等液氨储存、装卸、使用场所应配备过滤式防毒面具
(氨总量大于或等于
30吨宜配备长管式的)、是□否□
正压式空气呼吸器(至少配备两套)、隔离式防护服、橡胶手套、胶鞋、化学安全防护眼镜(一人一具)应急预案应符合
4
安全监控
AQ/T9002-2006的要求,并定期演练
GB50493的
是□否□是□否□
氨气体浓度报警仪设置应符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
相关规定
氨气体浓度报警仪应与相应的事故排风机联锁氨气体浓度报警仪应定期检测(周期
1年)
是□否□是□否□是□否□是□否□
,换气次数不应小
12次/小时;并在门
是□否□
液氨钢瓶储存区、储罐区、充装场所和大中型冷库应设置视频监控报警系统
5
氨制冷场所安全
氨制冷机房控制室或值班室宜设置独立的安全出口氨制冷机房应设置事故排风(防爆型、应有事故电源)外设置人工启动按钮。
氨制冷机房房门口外应设置切断氨压缩机、氨泵电源的事故总开关
氨制冷机房房门口外部应设置消防栓、移动式的喷雾水枪;冷库房内应设应急照明、呼叫报警装置(相关电气设施应选用防爆型)
各氨储存器应装设高液位报警装置,并将报警信号引至控制室氨制冷系统宜装设紧急泄氨器,其设计应符合《氨制冷装置用辅助设备器》JB/的规定。
6
氨储罐区安全
储罐区应设置消防车道,构成重大危险源的宜设置环形消防车道储罐区应设置防止阳光直射的遮阳棚
氨储罐区应设置固定消防水喷淋系统和移动式喷雾水枪;液氨储罐进出口管线均应设置双阀,切断阀;
液位计、压力表、安全阀、温度计应定期校验,相应的工艺参数应进行安全监控,险化学品重大危险源
罐区现场安全监控装备设置规范》
AQ3036的规定
并应符合《危
构成重大危险源的尚应设置消防水炮
第12部分:紧急泄氨
是□否□是□否□
是□否□是□否□
是□否□是□否□是□否□是□否□
构成重大危险源的出口管线的一个阀应为远程控制的紧急
是□否□
7氨瓶储存区安全
液氨钢瓶应存放于阴凉、通风、干燥的库房;空瓶与实瓶应分别布置并有明显标志液氨钢瓶储存仓库不应贴邻建造员工宿舍、办公室、休息室液氨钢瓶储存区外部应设置消火栓、移动式喷雾水枪液氨钢瓶储存区宜设置事故吸收水池。
是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□
8液氨充装场所安全
充装站应取得气瓶充装许可证
厂房、设备、人员等应符合《液化气体气瓶充装站安全技术条件》液氨气瓶充装应设置防止气瓶超装的报警装置
充装场所照明、开关、应急照明等电气设备应选用防爆型液氨罐车装卸应采用金属万向管道系统,并应具备紧急切断功能液氨充装系统的防雷防静电应符合相关要求
(充装操作点5米以内)GB17265的规定
是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□
其它检查事项说明:
执法人员: 复查人员: 复查日期: