1、对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施。 2、简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。 3、简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。 4、按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题。

案列四答案解析

1.因为火灾自动报警系统每一总钱回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、于动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

改进措施:火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层70个报警点,共分3个总线贿赂,其中一层至2层为第一回路,三到四层为第二回路,五到六层为第三回路。每个楼层弱点井中安装3只总线短路隔离器。

2.充压压力应为2.5MPa,启动的2台灭火装置动作时差为2S 3.原因及解决措施:

(1)开关位置不正确,连线松动解决办法开关位置设置正确,各连线无松动。 (2)储存容器内的压力不足,解决办法对储存容器充压

(3)重量不足解决办法储存容器逐个进行称重检查,使灭火剂净重符合要求 (4)灭火剂输送管道有损伤与堵塞,解决办法应按相关规范规定的管道强度试 验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫。 4.探测器的设置和安装,应符合下列要求:

(1).探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; (2).探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;

(3).探测器应靠回风口安装,探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m; (4).至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m;

(5).在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;

(6).感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m;感温火灾探测器的安装间距,

不应超过10m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

5.灭火器过期解决办法对灭火器的有效期限进行检查,不符合要求的更换。

第五题(20分)

某建筑地下2层,地上40层,建筑高度137M,总面积116000平方米,设有相应的消防设施。 地下二层设有消防水泵房和540立方米的室内消防水池,屋顶设置有效容积为40立方米的高位消防水箱,其最低有效水位为141.000M,屋顶水箱内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。

消防水泵房分别设置2台(一用一备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵。室内消火栓系统和自动喷水灭火系统分为高、中、低三个分区,中低区由减压阀减压供水。

地下二层自动喷水灭火系统报警阀集中设置8个湿式报警阀组,在此8个报警阀组前安装了1个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器。

2015年6月,维保单位对该建筑内消火栓系统和自动喷水火火系统进行了检测,情况如下: (1)检查40层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为0.1MPA;打开试验消火栓给水渠自动启动,栓口压力为0.65MPA。

(2)检查发现,地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象。

(3)检查自动喷水灭火系统,打开40层未测试水装置,水流指示器报警,报警阀组的水力警铃未报警:消防控制室未收到压力开关动作信号,5MM内未接受到自动喷水给水泵启动信号。

根据以上材料回答问题:

1、简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。

2、屋顶实验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,应如何解决? 3、简述针对该消火栓系统的检测方案。

4、简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组寻在的问题及解决方案。

5、指出40层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃,压力开关未动作的原因。

案列五答案解析

1.不符合,规范要求当建筑高度大于100m时不应小于50m3,本案建筑高137m。

2.建筑高度大于100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不低于0.15MPa,不能满足时,设增压设施。消火栓口出水压力不应大于0.5MPa如大于0.5MPa,消火栓处应设减压装置。

3.当室内消火栓数超过10个且室外消火栓给水系统大于15L/s时,室内消火栓 给水系统管网应成环形,消防泵房应有不少于2条出水管直径和环网的不同管段 相连,当其中一条损坏时,其余的出水管应能通过全部水量。水泵出水管上应 设实验检查用的压力表和DN65的放水阀门,供定期测试消防水泵的流量和压力, 水泵并进水管上应设阀门的压力表。室内消火栓坚管直径不小于DN100,室内消 火栓直径不应小于DN65.

4.减压阀无过滤器,报警阀组前1个比例式减压阀组不够以至不定期出现超压现象。解决方法:1过滤器安装在报警水流管路上,其位置在延迟器前,且便于操作2每一供水分区应设不少于2个减压阀,并应满足消防给水的要求,减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择。

5.水力警铃不工作原因:1产品质量问题或者安装调试不符合要求2控制口阻塞或者铃锤机构被卡住。 压力开关不工作原因:1高压球阀渗漏2高压球阀未关闭到位3压力开关未复位4压力开关损坏。

第六题(20分)

某单层木器厂房为砖木结构,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5H,柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.50H。木器厂房建筑面积为4500平方米,其总平面布局和平面布置如图2所示;木器厂房周边的建筑,面向木器厂房一侧的外墙上均设有门和窗。该木器厂房采用流水线连续生产,工艺不允许设置隔墙。厂房内东侧设有建筑面积500平方米的办公,休息区,采用耐火极限2.50H的防火隔墙与车间分隔,防火隔墙上设有双扇弹簧门;南侧分别设有建筑面积为150平方米的油漆工段(采用封闭喷漆工艺)和50平方米的中间仓库,中间仓库内存储存3昼夜喷漆生产需要量的油漆,稀释剂(甲苯和香蕉水,C=0.11),采用防火墙与其他部位分隔,油漆工段通向车间的防火墙上设有双扇弹簧门。该厂房设置了消防给水及室内消火栓系统、建筑灭火器、排烟设施和应急照明及疏散指示标志。

据以上材料回答问题:

1、检查防火间距,消防车道是否符合消防安全规定,提出防火间距不足时可采取的相应技术措施。 2、简析厂房平面布置和油漆工段存在的消防安全问题,并提出整改意见。 3、计算油漆工段的泄压面积,并分析利用外窗作泄压面的可行性。 4、中间仓库存在哪些消防安全问题?应采取哪些防火防爆技术措施? 5、该厂房内海应配置哪些建筑消防设施?

案例六答案解析

1.防火间距符合规定,消防车道符合规定;防火间距不足时需要采取的措施:改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑的火灾危险性,改变房屋的部分耐火性能,提高建筑物的耐火等级。

2.调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内存储物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能

3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或者减少相邻的开口面积如开设门窗应采用防火门窗或加防火水幕保护

4.拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。 5设置独立的室外防火墙,还应配置1室外消火栓给水系统2灭火系统3消防水泵4火灾自动报警系统。